Victron-Integration

Anfragen zum Erstellen von Modulen, Fragen zu Modulen
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von HSC »

vonhof hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 4:19 pm Damit alle Unklarheiten beseitigt sind:

Ich habe eine PosEEG Anlage und messe den Ertrag mit dem PV-Kit.
Weiter will ich um 2,4 kw (6x375Watt) erweitern mit mppt.

Ich möchte dann einfach unter openwb im PV-Ertrag beide strings als Einspeisung sehen.
Wenn Du die 1.PV schon (nur) über das PV- Kit im PV1- Modul einliest, könntest Du die 2. PV einfach fur 1p über einen SDM120 am Modbus des Kit im PV2- Modul konfigurieren, geht auch für 3p mit SDM72D-M. ;) .... unabhängig von victron.
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

Er möchte einen (noch zu kaufenden) DC-MPPT-WR an PV2 anschließen, der nicht mit einem extra AC-Zähler auslesbar ist ;) .
Es gilt das hier: viewtopic.php?p=56657#p56657

M.E. geht das so:

# PV1-SW-Modul: Post-EEG-PVA mit PV-Kit auslesen (AC-Zähler)
# PV2-SW-Modul: Victron MPPT-WR (DC) an Multiplus II (oder anderes GX-Device) mit 4-poligem VE.direct-Kabel verbinden und IP vom MPII/GX-Dev. sowie interne ID des MPPT-WR eintragen
# EVU-SW-Modul: IP des MPII/GX-Dev. oder Smartmeter-IP (EM24 o. ET340) eintragen
# Ladepunkte: wie vorh. belassen
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 17 times
Been thanked: 31 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von aiole »

suggarman hat geschrieben: Sa Jan 29, 2022 4:33 pm Ich werde aus deiner Anlagenbeschreibung nicht ganz schlau.
...
1. PV = PV Kit
2. müsste Victron sein
3. müsste Victron MPPT sein
...
Victron MPPT erfordert derzeit Victron als PV1, so ist jedenfalls mein Verständnis.
Es gibt nur 2x PV => 2 PV-SW-Module reichen
1. PV AC (PV-Kit)
2. PV DC (über GX-Device, IP- und ID-Eingabe für MPPT an PV2 vorhanden)
vonhof
Beiträge: 107
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Genau so soll es sein!
e-up, openWB custom
suggarman
Beiträge: 411
Registriert: Di Feb 25, 2020 7:03 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von suggarman »

Ahh, bis vor kurzem konnte man beim Victron MPPT keine IP-Adresse eingeben. Das wurde geändert!
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
vonhof
Beiträge: 107
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

Hallo,
habe jetzt einen EM24 Ethernet Zähler installiert.
Netz wird mit 18.553 bis 19.000Kw angezeigt. Gibt es was besonderes im Zähler zu konfigurieren?
e-up, openWB custom
vonhof
Beiträge: 107
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

EM24.JPG
Openwb.JPG
So sieht es aus
e-up, openWB custom
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von LutzB »

Welche Module sind bei Dir in der openWB konfiguriert?
vonhof
Beiträge: 107
Registriert: Do Sep 03, 2020 6:23 am

Re: Victron-Integration

Beitrag von vonhof »

EVUmit EM24, PV mit openWB-Kit, Ladepunkt Go-e, Software 1.9.250
EVU mit openWB Kit hat wunderbar funktioniert
e-up, openWB custom
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Victron-Integration

Beitrag von LutzB »

Ich tippe mal auf das Carlo Gavazzi EM24?
Dann bitte ein Update auf die aktuelle Nightly machen. Da wurde einiges bereinigt.

Danach zur Sicherheit rebooten.