Was soll openWB denn machen, wenn 100% SoC erreicht sind und noch weiter geladen wird? Das bedeutet doch nur, dass entweder die hinterlegten Einstellungen oder die manuelle Eingabe nicht passen.HSC hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:43 pm..und den Fehler, dass er weit über 100 % rechnet und im Graph darstellt, gibt es auch noch.philipp123 hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:38 pm Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
viewtopic.php?p=56905#p56905
viewtopic.php?p=56190#p56190
VG
Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
aber SMA ist doch heute mit https://github.com/snaptec/openWB/pull/1979 umgestellt worden? Deshalb frage ich.LutzB hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:45 pm https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 835#p55835
Mit eingeschaltetem Debug sieht es bei mir so aus:
Code: Alles auswählen
2022-02-01 13:48:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:19: Überschuss 232; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-01 13:48:19: uberschuss 232 wattbezug -232 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -786 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 232 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-01 13:48:18: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-01 13:48:18: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-02-01 13:48:18: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: EVU 1:V/-1A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla3 0 llv3 226.1 llas13 0 llas23 soclp1 64 soclp2 62 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla2 0 llv2 227.7 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 554 wattbezug -232 uberschuss 232 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: lla1 0 llv1 225.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 6 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: pv1watt -786 pv2watt pvwatt -786 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-01 13:48:18: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.sma.device","counter","3009883967"]
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: root: Update completed successfully
2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: ValueStore: Saving CounterState(currents=[-1.866, -0.812, -0.938], power_factors=[0.301, 0.533, 0.461], power=-232.3, frequency=49.969, imported=4560368.7, voltages=[225.091, 227.693, 225.99], exported=118819.0, powers=[-109.7, -56.6, -65.9])
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: Beginning update
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: SMA serials: 3009883967
2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","counter","3009883967"]
2022-02-01 13:48:16: Calling SoC-Module <modules/soc_evcc/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Update completed successfully
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: ValueStore: Saving InverterState(currents=[0, 0, 0], counter=444733, power=-786)
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: 192.168.178.102: power = 786 W, energy = 444733 Wh
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x06', b'\xc9=']
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [6, 51517]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x77 0x41 0x0 0x2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\x12']
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [0, 786]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3]
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x78 0x37 0x0 0x2
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Beginning update
2022-02-01 13:48:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Fehlermeldung mit "FATAL" irritieren mich halt nur
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
LP1 : intern
LP2: smartWB
EVU: Sunny Home Manager 2.0
PV1: SMA STP 20000 TL (20,4 kWp)
kein Speicher
EV: e-C4 und Ora Cat
Wärmepumpe: THZ 504 mit ISG Web
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Richtig, das bedeutet es. Die Haushaltsangehörigen interessiert die SoC- Eingabe nicht. Die wollen nur laden...LutzB hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:47 pmWas soll openWB denn machen, wenn 100% SoC erreicht sind und noch weiter geladen wird? Das bedeutet doch nur, dass entweder die hinterlegten Einstellungen oder die manuelle Eingabe nicht passen.HSC hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:43 pm..und den Fehler, dass er weit über 100 % rechnet und im Graph darstellt, gibt es auch noch.philipp123 hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:38 pm Bei der Umstellung des manuellen SOC-Moduls auf Python ist wohl auch noch ein Fehler.
viewtopic.php?p=56905#p56905
viewtopic.php?p=56190#p56190
VG
Blöd ist nur, dass der Graph bei mehrmaliger Nichteingabe des SoC immer weiter zusammengepresst wird.
Am besten die Anzeige im Screen bei 100% kappen. Dann bleibt sie am oberen Rand halt waagerecht.
In den LogDaten stört es ja nicht.
VG
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Sieh es einfach als Warnung, dass möglicherweise das normale Regelintervall von 10s für Deine konfigurierten Module etwas zu schnell ist. Mehr sagt das nicht aus.Kitmgue hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:51 pmaber SMA ist doch heute mit https://github.com/snaptec/openWB/pull/1979 umgestellt worden? Deshalb frage ich.LutzB hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:45 pm https://www.openwb.de/forum/viewtopic.p ... 835#p55835
Mit eingeschaltetem Debug sieht es bei mir so aus:
Aber ja, grundsätzlich kann ich das ignorieren.Code: Alles auswählen
2022-02-01 13:48:19: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0) at 57 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-02-01 13:48:19: Überschuss 232; mindestens 1400 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh 2022-02-01 13:48:19: uberschuss 232 wattbezug -232 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -786 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 232 schaltschwelle 230 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-02-01 13:48:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh 2022-02-01 13:48:18: Timing Umschaltung: 720 / 240 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-02-01 13:48:18: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh 2022-02-01 13:48:18: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: EVU 1:V/-1A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: lla3 0 llv3 226.1 llas13 0 llas23 soclp1 64 soclp2 62 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: lla2 0 llv2 227.7 llas12 0 llas22 sofortll 32 hausverbrauch 554 wattbezug -232 uberschuss 232 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: lla1 0 llv1 225.2 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 6 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: pv1watt -786 pv2watt pvwatt -786 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 1 minimalA 10 maximalA 32 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh 2022-02-01 13:48:18: EVU RET: 0 (LV2) at 24 main modules/bezug_smashm/main.sh 2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.sma.device","counter","3009883967"] 2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: root: Update completed successfully 2022-02-01 13:48:18: PID: 1848: ValueStore: Saving CounterState(currents=[-1.866, -0.812, -0.938], power_factors=[0.301, 0.533, 0.461], power=-232.3, frequency=49.969, imported=4560368.7, voltages=[225.091, 227.693, 225.99], exported=118819.0, powers=[-109.7, -56.6, -65.9]) 2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: Beginning update 2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: root: SMA serials: 3009883967 2022-02-01 13:48:17: PID: 1848: legacy run server: Received command ["modules.sma.device","counter","3009883967"] 2022-02-01 13:48:16: Calling SoC-Module <modules/soc_evcc/main.sh> (LV2) at 22 run_soc_module loadvars.sh 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Update completed successfully 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: ValueStore: Saving InverterState(currents=[0, 0, 0], counter=444733, power=-786) 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: 192.168.178.102: power = 786 W, energy = 444733 Wh 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x06', b'\xc9='] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [6, 51517] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 2 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 2 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x6 0xc9 0x3d 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x77 0x41 0x0 0x2 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 2 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\x12'] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.payload: [0, 786] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Getting transaction 1 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Adding transaction 1 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.factory: Factory Response[ReadHoldingRegistersResponse: 3] 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x3 0x3 0x4 0x0 0x0 0x3 0x12 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING' 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x3 0x3 0x78 0x37 0x0 0x2 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Running transaction 1 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE 2022-02-01 13:48:15: PID: 11526: SMA ModbusTCP WR: Beginning update 2022-02-01 13:48:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Fehlermeldung mit "FATAL" irritieren mich halt nur
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
also bei mir werden keine PV & EVU Werte angezeigt...
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Der an openWB übergebene Wert wird jetzt auf max. 100% begrenzt. Bei Überschreitung werden entsprechende Meldungen ins soc.log geschrieben.HSC hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:57 pmRichtig, das bedeutet es. Die Haushaltsangehörigen interessiert die SoC- Eingabe nicht. Die wollen nur laden...LutzB hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:47 pmWas soll openWB denn machen, wenn 100% SoC erreicht sind und noch weiter geladen wird? Das bedeutet doch nur, dass entweder die hinterlegten Einstellungen oder die manuelle Eingabe nicht passen.HSC hat geschrieben: ↑Di Feb 01, 2022 12:43 pm
..und den Fehler, dass er weit über 100 % rechnet und im Graph darstellt, gibt es auch noch.
viewtopic.php?p=56190#p56190
VG
Blöd ist nur, dass der Graph bei mehrmaliger Nichteingabe des SoC immer weiter zusammengepresst wird.
Am besten die Anzeige im Screen bei 100% kappen. Dann bleibt sie am oberen Rand halt waagerecht.
In den LogDaten stört es ja nicht.
VG
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
Dann bitte mit der aktuelle Nightly nochmal ein Log mit Debugmode 2 einstellen.
Interessant sind auch die historischen Daten der Diagramme. Die kannst Du z.B. für Januar unter folgender URL abrufen:
http://<meine-openwb>/openWB/web/logging/data/v001/202201onl.csv
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.251/252
ich wollte die Feb. Daten abrufen, die Datei 202202onl.csv ist aber nicht vorhanden?LutzB hat geschrieben: ↑Mi Feb 02, 2022 8:58 amDann bitte mit der aktuelle Nightly nochmal ein Log mit Debugmode 2 einstellen.
Interessant sind auch die historischen Daten der Diagramme. Die kannst Du z.B. für Januar unter folgender URL abrufen:
http://<meine-openwb>/openWB/web/logging/data/v001/202201onl.csv
Code: Alles auswählen
2022-02-02 14:57:55: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/2A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla3 0 llv3 221.8 llas13 llas23 soclp1 35 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla2 0 llv2 227.3 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 853 wattbezug 654 uberschuss -654 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: lla1 0 llv1 229.1 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: pv1watt -199 pv2watt pvwatt -199 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:55: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: ValueStore: Saving CounterState(power_factors=[0.139, 0.99, 0.829], powers=[14.0, 107.8, 525.4], frequency=50.0, power=654.7, exported=2857.56, voltages=[228.8, 227.3, 221.5], imported=11475.14, currents=[0.061188811188811185, 0.4742630884293884, 2.372009029345372])
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: root: EVU-Kit Leistung[W]: 654.7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: root: Close Modbus TCP connection
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'\\<']
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.payload: [4, 23612]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x5c 0x3c
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x4 0x5c 0x3c
2022-02-02 14:57:55: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x11', b'\x82z']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [17, 33402]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x82 0x7a
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x11 0x82 0x7a
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03=']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x03\xde']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x8b']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 139, 0, 990, 0, 829]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0x8b 0x0 0x0 0x3 0xde 0x0 0x0 0x3 0x3d
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0x8b 0x0 0x0 0x3 0xde 0x0 0x0 0x3 0x3d
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x5 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x20 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 5
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x13\x88']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 5000]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0x13 0x88
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x2c 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xff\xbe']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 65470]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0xff 0xbe
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x5 0x4 0x4 0x0 0x0 0xff 0xbe
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\xcd<']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'*\x1c']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x05x']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 1400, 0, 10780, 0, 52540]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5 0x78 0x0 0x0 0x2a 0x1c 0x0 0x0 0xcd 0x3c
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x5 0x78 0x0 0x0 0x2a 0x1c 0x0 0x0 0xcd 0x3c
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xa7']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xe1']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x08\xf0']
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 2288, 0, 2273, 0, 2215]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xf0 0x0 0x0 0x8 0xe1 0x0 0x0 0x8 0xa7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0xf 0x5 0x4 0xc 0x0 0x0 0x8 0xf0 0x0 0x0 0x8 0xe1 0x0 0x0 0x8 0xa7
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x5 0x4 0x0 0x8 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: Start kit reading
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: Start device reading {'componentNone': <modules.openwb.counter.EvuKit object at 0x742e1c30>}
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: root: openWB Version: 0
2022-02-02 14:57:54: PID: 2334: legacy run server: Received command ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.49s: ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: ValueStore: Saving InverterState(power=-199.2, currents=[0.12, 0.43, 0.48], counter=8172.56)
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: root: PV-Kit Leistung[W]: -199.2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x000']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00+']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x00', b'\x00\x0c']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [0, 12, 0, 43, 0, 48]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x2b 0x0 0x0 0x0 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0x0 0x0 0x0 0xc 0x0 0x0 0x0 0x2b 0x0 0x0 0x0 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0xe 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 4
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xb20']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [65535, 45616]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0xff 0xff 0xb2 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0xff 0xff 0xb2 0x30
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x3 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 3
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xdb\xde']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xdd\xaa']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\xff\xff', b'\xf9>']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [65535, 63806, 65535, 56746, 65535, 56286]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0xff 0xff 0xf9 0x3e 0xff 0xff 0xdd 0xaa 0xff 0xff 0xdb 0xde
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0xf 0x8 0x4 0xc 0xff 0xff 0xf9 0x3e 0xff 0xff 0xdd 0xaa 0xff 0xff 0xdb 0xde
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x14 0x0 0x6
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 2
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - TRANSACTION_COMPLETE
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x0c', b'xh']
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.payload: [12, 30824]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 1
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 1
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.factory: Factory Response[ReadInputRegistersResponse: 4]
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.framer.socket_framer: Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xc 0x78 0x68
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: RECV: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x7 0x8 0x4 0x4 0x0 0xc 0x78 0x68
2022-02-02 14:57:53: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'WAITING FOR REPLY' to 'PROCESSING REPLY'
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'SENDING' to 'WAITING FOR REPLY'
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.client.sync: New Transaction state 'SENDING'
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: SEND: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x8 0x4 0x0 0x4 0x0 0x2
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Running transaction 1
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: pymodbus.transaction: Current transaction state - IDLE
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: root: Start device reading {'component1': <modules.openwb_pv_evu.inverter.PvKit object at 0x742e1210>}
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: root: Zähler an EVU-Kit Version: 0
2022-02-02 14:57:52: PID: 2334: legacy run server: Received command ["modules.openwb_pv_evu.device","0","1"]
2022-02-02 14:57:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: Überschuss -359; mindestens 0 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-02-02 14:57:46: uberschuss -359 wattbezug 359 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -198 mindestuberschussphasen 0 wattkombiniert -359 schaltschwelle 0 (LV2) at 578 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-02-02 14:57:46: anzahlphasen (LV1) at 577 main /var/www/html/openWB/regel.sh
(standard_in) 1: syntax error
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 532: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
/var/www/html/openWB/regel.sh: Zeile 529: [: -eq: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
cat: /var/www/html/openWB/ramdisk/lp1anzahlphasen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-02-02 14:57:45: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1275 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/1A (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla3 0 llv3 222.2 llas13 llas23 soclp1 35 soclp2 (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla2 0 llv2 227.4 llas12 llas22 sofortll 14 hausverbrauch 557 wattbezug 359 uberschuss -359 (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: lla1 0 llv1 228.7 llas11 llas21 mindestuberschuss 1000 abschaltuberschuss 500 lademodus 2 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: pv1watt -198 pv2watt pvwatt -198 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 21 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2022-02-02 14:57:45: EVU RET: 0 (LV2) at 21 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: legacy run server: Completed running command in 0.84s: ["modules.openwb.device","counter","0"]
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: ValueStore: Saving CounterState(power_factors=[0.139, 0.99, 0.945], powers=[11.6, 107.4, 240.1], frequency=50.0, power=359.2, exported=2857.56, voltages=[228.2, 227.1, 222.1], imported=11475.14, currents=[0.05083260297984225, 0.4729194187582563, 1.0810445745159838])
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: root: EVU-Kit Leistung[W]: 359.2
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: root: Close Modbus TCP connection
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.payload: [b'\x00\x04', b'\\<']
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.payload: [4, 23612]
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Changing transaction state from 'PROCESSING REPLY' to 'TRANSACTION_COMPLETE'
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Getting transaction 7
2022-02-02 14:57:45: PID: 2334: pymodbus.transaction: Adding transaction 7
Zuletzt geändert von lacky am Mi Feb 02, 2022 3:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.6 •