(gelöst) Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
(gelöst) Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Eins vorweg:
Ich hab bereits zwei SE PV Anlagen mit einer OpenWB ans laufen bekommen.
Modbus aktivieren, ggf. Port mit SetApp anpassen. IP des WR in der OpenWB. Läuft.
Diesmal leider nicht.
Die Geräte können zumindest theoretisch untereinander kommunizieren. Im Log die Meldung Hardware Anschluß prüfen. Jemand eine Idee? Das Monitoring über die SE App funktioniert, also dort kann ich Verbrauch und Produktion einsehen. Nur in der OpenWB nicht.
Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Ich hab bereits zwei SE PV Anlagen mit einer OpenWB ans laufen bekommen.
Modbus aktivieren, ggf. Port mit SetApp anpassen. IP des WR in der OpenWB. Läuft.
Diesmal leider nicht.
Die Geräte können zumindest theoretisch untereinander kommunizieren. Im Log die Meldung Hardware Anschluß prüfen. Jemand eine Idee? Das Monitoring über die SE App funktioniert, also dort kann ich Verbrauch und Produktion einsehen. Nur in der OpenWB nicht.
Seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Zuletzt geändert von dan11hh am Mi Feb 09, 2022 1:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
- humschti
- Beiträge: 649
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Greift sonst noch etwas auf den SE WR zu? Dieser erlaubt nur eine ModbusTCP Verbindung
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Leider nicht. Schon geprüft.
Hört sich irgendwie so an, als wenn ich nicht der Einzige bin:
viewtopic.php?f=4&t=4684
Hört sich irgendwie so an, als wenn ich nicht der Einzige bin:
viewtopic.php?f=4&t=4684
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Hallo
Welche Firmware hast Du auf dem WR, bzw. hat Du die im Zuge mit der der SetupAPP aktualisiert?
Ist diese noch kleiner als als 4.14.107 (CPU_Version)?
Grüße
Oliver
Welche Firmware hast Du auf dem WR, bzw. hat Du die im Zuge mit der der SetupAPP aktualisiert?
Ist diese noch kleiner als als 4.14.107 (CPU_Version)?
Grüße
Oliver
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
ERstmal schauen ob ModbusTCP überhaupt auf dem WR läuft.
Da ich schreibfaul bin. Verlinke ich hier einfach nur auf meinen Beitrag im TFF Forum:
https://tff-forum.de/t/openwb-informati ... 93?u=jarry
Da ich schreibfaul bin. Verlinke ich hier einfach nur auf meinen Beitrag im TFF Forum:
https://tff-forum.de/t/openwb-informati ... 93?u=jarry
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Laut den Screenshots oben sollte der Modus aktiviert und auf Port 502 horchen.
Sehr viel andere Einstellungen hat man am Solaredge nicht.
Klar, man kann versuchen das Signal mal unabhängig von der OpenWB abzugreifen.
Bin auch gespannt auf das Ergebnis
Sehr viel andere Einstellungen hat man am Solaredge nicht.
Klar, man kann versuchen das Signal mal unabhängig von der OpenWB abzugreifen.
Bin auch gespannt auf das Ergebnis
Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Ich werde noch einmal schauen, ob der Port offen ist. Da die Installation ein paar KM entfernt auf einem Mietshaus ist, kann ich das jetzt nicht direkt machen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich das gleiche Problem habe wie @Der-Kieler hier hat: viewtopic.php?p=56042#p56042Jarry hat geschrieben: ↑Sa Feb 05, 2022 7:16 am ERstmal schauen ob ModbusTCP überhaupt auf dem WR läuft.
Da ich schreibfaul bin. Verlinke ich hier einfach nur auf meinen Beitrag im TFF Forum:
https://tff-forum.de/t/openwb-informati ... 93?u=jarry
Also der Port nicht offen ist, obwohl der WR anzeigt, dass er offen ist. Muss dann wohl nen Ticket aufmachen.
Trotz gleicher Firmware habe ich das bei den anderen Installationen nicht. Ich will nachher noch eine weitere Anlage in Betrieb nehmen, es fehlt nur noch die Verkabelung des Netzwerks, bin gespannt ob ich da das gleich Problem bekomme.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
(gelöst) Re: Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Nach FW Update geht Modbus bei SE leider nur noch mit LAN Kabel.
OpenWB Series 2 Standard+ und Series 2 Standard
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
EVs: Smart #1, Tesla MY, ID4 GTX, ID3 Pro, Smart ForFour EQ, Skoda Enyaq iV80,
Re: (gelöst) Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Tatsache? Welche Firmware hast Du denn nun drauf und Modbus geht tatsächlich nur noch über LAN?
Hast Du diese Info vom Solaredge-Support?
Diese Info wäre für mich echt wichtig! Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen!
Danke
Oliver
Hast Du diese Info vom Solaredge-Support?
Diese Info wäre für mich echt wichtig! Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen!
Danke
Oliver
-
- Beiträge: 375
- Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
- Wohnort: Kiel
- Has thanked: 1 time
Re: (gelöst) Bekomme Solaredge WR nicht verbunden.
Ob es wirklich nur noch über LAN geht, weil SolarEdge etwas geändert hat kann vermutlich dezeit (noch) keiner sagen. Fakt ist, dass es bei mir per WLAN fast ein Jahr funktionierte und ich dann zwei Wochen gesucht habe und erst nach Anschluss per LAN-Kabel wieder die Verbindung stand.
Auf das LAN-Kabel bin ich gekommen, weill der SE-Support zu meinem Solatuer sagte, dass Modbus ja gar nicht per WLAN gehen würde. Letzteres ist aber entweder in Unkenntnis gesagt worden oder SE hat wirklich etwa geändert.
Kurz gesagt: Gesicherte Informationen gibt es, soweit mir bekannt, keine.
Auf das LAN-Kabel bin ich gekommen, weill der SE-Support zu meinem Solatuer sagte, dass Modbus ja gar nicht per WLAN gehen würde. Letzteres ist aber entweder in Unkenntnis gesagt worden oder SE hat wirklich etwa geändert.
Kurz gesagt: Gesicherte Informationen gibt es, soweit mir bekannt, keine.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3LR aus 2024 und Eniaq aus 04.2022.