kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
Ihaglc
Beiträge: 481
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Beitrag von Ihaglc »

Hallo Zusammen!

Mir ist heute aufgefallen, dass mit der Berechnung und Anzeige der PV Leistung/Energie wohl noch ein Bug vorhanden ist:
Heute morgen hat das PV-System den Batteriespeicher wegen zu wenigem SOC mit Energie vom EVU laden müssen.
Die gleiche Energie wird aber bei openWB zusätzlich auch als PVLeistung angezeigt und zur PV-Energie hinzugerechnet.
(openWB Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] )
Dateianhänge
2022-01-16 13_46_05-Start.png
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Beiträge: 481
Registriert: Fr Nov 06, 2020 11:32 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Beitrag von Ihaglc »

ist auch unter 1.9.251 weiterhin so.
Screenshots mit besserer Veranschaulichung:
Dateianhänge
2022-01-18 17_13_26-Start.png
2022-01-18 17_23_02-Start.png
Gruß
Thomas
----------------------------------------
Wallbox OpenWB Standard+ 22 kW
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Tequilaflyhigh
Beiträge: 2
Registriert: Di Mär 01, 2022 5:33 pm

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Beitrag von Tequilaflyhigh »

Hallo Zusammen,
ich kann das mit meiner Konfiguration bestätigen:
Anzeigefehler_openWB.JPG
Bei Entladung der stationären Batterie scheint ein ähnlicher Wert vom Wechselrichter darauf addiert zu werden um den aktuellen Hausverbrauch zu berechnen. Und nein - es ist draußen Dunkel - vom Dach kommt als keine PV Leistung :roll:

Sieht fast so aus, als würden sowohl BYD Batterie als auch Kostal WR von der openWB abgefragt. Ist das ein Konfigurationfehler meinerseits?
openWB Version: 1.9.244
openWB series2 standard+ 11kW / Kostal Plenticore 7.0 mit Kostal KSEM300 und BYD-Speicher
openWB
Site Admin
Beiträge: 8517
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Beitrag von openWB »

Als Speichermodul plenticore gewählt und nicht byd, oder?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Tequilaflyhigh
Beiträge: 2
Registriert: Di Mär 01, 2022 5:33 pm

Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige

Beitrag von Tequilaflyhigh »

Danke - ich habe das gestern erstmal konfiguriert und genau das war der Fehler!
Hier jetzt umgestellt von BYD auf Kostal:
Anzeigefehler_openWB_Einstellung_1.JPG
Und jetzt stimmt auch die Anzeige:
Anzeigefehler_openWB_Einstellung_2.JPG
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
openWB series2 standard+ 11kW / Kostal Plenticore 7.0 mit Kostal KSEM300 und BYD-Speicher
Antworten