Hallo zusammen,
ich hatte heute schon zum zweiten Mal den Fall, dass das PV-geführte Laden erst super funktioniert und sich dann plötzlich aufschaukelt:
Was kann ich dagegen tun? Warum macht die Regelung plötzlich so große Schritte?
Viele Grüße, Eckhard
PV-Regelung schaukelt sich auf
PV-Regelung schaukelt sich auf
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
- humschti
- Beiträge: 643
- Registriert: Mo Nov 25, 2019 8:25 am
- Wohnort: Nürensdorf (Schweiz)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Was steht im Log?
openWB Series 2 Duo mit EVU, 1/3 Umschaltung und abgesetztem Display, 16 kWp mit Solaredge, Ansteuerung Haushaltsgeräte mit Shelly
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Tesla Model S und Cupra Born (SoC via EVCC)
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Ich habe das Gefühl, die Regelung greift doppelt ein. Der Ladelog zeigt nichts auffälliges an:
Nur im Debug Log finde ich jede Menge Fehlermeldungen wie zum Beispiel:
Ich habe die Regelzeit jetzt auf langsam gestellt, das bringt aber auch nichts.
Code: Alles auswählen
2022-04-13 13:48:48: PID: 4311: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:48:28: PID: 2918: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:48:08: PID: 1450: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:47:48: PID: 32434: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:47:08: PID: 29632: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:48: PID: 28203: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:27: PID: 26809: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:46:07: PID: 25404: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:45:49: PID: 23968: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2022-04-13 13:45:08: PID: 20919: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
Code: Alles auswählen
2022-04-13 13:50:04: PID: 9960: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-13 13:50:01: PID: 9960: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-04-13 13:45:49: PID: 23968: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-04-13 13:45:04: PID: 20906: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-04-13 13:45:01: PID: 20906: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
./ladelog.sh: Zeile 87: ((: -: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"-\").
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Ich verstehe gar nichts mehr: Sobald ich Min-PV-Laden starte, schaukelt es zwischen Min und Max:
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
-
- Site Admin
- Beiträge: 8469
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Wie verzögert kommen denn die Daten in der openWB durch deinen Logger an?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: PV-Regelung schaukelt sich auf
Ich habe gerade festgestellt, dass die openWB unter unheimlich hoher Prozessorlast fährt (150 %), alle top-Werte über 1. Scheinbar bremst irgendwas die Regelung massiv aus. Im Debug-Log findet sich auch sowas:
Die EVU-Werte sind maximal 2 Sekunden alt und die Abfrage braucht 0,5 s, das hat sich auch nicht verändert.
Code: Alles auswählen
2022-04-13 13:56:09: PID: 4723: LP 1 un-plugged (LV0)
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung6' ist nicht möglichder Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung6' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-04-13 13:56:08: PID: 2537: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-04-13 13:56:08: PID: 2537: **** FATAL Regulation loop needs 26 seconds (LV0)
2022-04-13 13:56:08: PID: 2537: **** FATAL ********************************* (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2022-04-13 13:56:07: PID: 5005: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2022-04-13 13:56:02: PID: 4618: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 940: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung4' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung5' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home