Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Hallo, ich habe alle Module von Fronius aktiviert: PV, Speicher und Smartmeter.
Bei mir wird aber kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt, bzw. nur, wenn eine PV Leistung vorhanden ist, dann aber falsch.
Auch Statusseite sind keine Werte vorhanden.
Woran kann das liegen?
Danke und LG Thomas
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
openWB Version? Ver 1.7.010Stable
openWB Variante? (OpenWB Bausatz Serie 1)
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme? Standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? "Fronius WR", Wechselrichter ist ein Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Welches Speichermodul? Fronius Speicher
Welches Auto wird geladen? Renault Zoe R240 BJ2015
Bei mir wird aber kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt, bzw. nur, wenn eine PV Leistung vorhanden ist, dann aber falsch.
Auch Statusseite sind keine Werte vorhanden.
Woran kann das liegen?
Danke und LG Thomas
Bitte zu jedem Problem mit angeben:
openWB Version? Ver 1.7.010Stable
openWB Variante? (OpenWB Bausatz Serie 1)
Browser Cache gelöscht? ja
Welches Theme? Standard
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter? "Fronius WR", Wechselrichter ist ein Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Welches Speichermodul? Fronius Speicher
Welches Auto wird geladen? Renault Zoe R240 BJ2015
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Was gibt jeweils der Aufruf (im Browser) zurück:
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Wechselrichterip durch die richtige IP ersetzen
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=0
WECHSELRICHTERIP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System
Wechselrichterip durch die richtige IP ersetzen
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Hi,
bzw.
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "0",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 255,
"Reason" : "Meter 0 does not exist",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-03-02T08:34:46+01:00"
}
}
bzw.
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {
"Inverters" : {
"1" : {
"Battery_Mode" : "nearly depleted",
"DT" : 99,
"E_Day" : 474.20001220703125,
"E_Total" : 6125584,
"E_Year" : 1092091.375,
"P" : 346,
"SOC" : 6.6999998092651367
}
},
"Site" : {
"BatteryStandby" : false,
"E_Day" : 474.20000000000005,
"E_Total" : 6125584,
"E_Year" : 1092091.4000000001,
"Meter_Location" : "grid",
"Mode" : "bidirectional",
"P_Akku" : -1605.3000000000002,
"P_Grid" : -5.04,
"P_Load" : -340.95999999999998,
"P_PV" : 1996.2,
"rel_Autonomy" : 100,
"rel_SelfConsumption" : 98.543352601156059
},
"Version" : "12"
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"Scope" : "System"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-03-02T08:35:00+01:00"
}
}
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Ist beim Bezugsmodul S0 Meter ausgewählt?
Mir scheint da kein RS485 Smart Meter verbaut zu sein oder nicht richtig im Fronius konfiguriert.
Mir scheint da kein RS485 Smart Meter verbaut zu sein oder nicht richtig im Fronius konfiguriert.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Es ist das originale Fronius Smartmeter verbaut und meines erachtens richtig konfiguriert. Zumindest im Wechselrichter UI sind die Daten plausibel und NRGkick Connect zeigt die Daten auch korrekt an.
Woran erkennst du, dass es evtl. falsch konfiguriert ist?
Woran erkennst du, dass es evtl. falsch konfiguriert ist?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
"Meter does not exist".
Mit der Auslesung für S0 Meter sollte es gehen.
Lastmanagement funktioniert damit allerdings nicht.
Ist es denn auch per RS485 und nicht per S0 angeschlossen?
Mit der Auslesung für S0 Meter sollte es gehen.
Lastmanagement funktioniert damit allerdings nicht.
Ist es denn auch per RS485 und nicht per S0 angeschlossen?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Ist mit rs485 angeschlossen.
Ich habe aber glaube ich gerade das Problem entdeckt. Mein SmartMeter hat eigenartigerweise die ID 2:
http://192.168.1.167/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2
Ich habe aber glaube ich gerade das Problem entdeckt. Mein SmartMeter hat eigenartigerweise die ID 2:
http://192.168.1.167/solar_api/v1/GetMe ... DeviceID=2
Code: Alles auswählen
{
"Body" : {
"Data" : {
"Current_AC_Phase_1" : 0.78800000000000003,
"Current_AC_Phase_2" : 0.51900000000000002,
"Current_AC_Phase_3" : 0.67400000000000004,
"Details" : {
"Manufacturer" : "Fronius",
"Model" : "Smart Meter 63A",
"Serial" : "18440071"
},
"Enable" : 1,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 27865590,
"EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 11751590,
"EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 1831928,
"EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 5119675,
"EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 5119675,
"EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 1831928,
"Frequency_Phase_Average" : 49.899999999999999,
"Meter_Location_Current" : 0,
"PowerApparent_S_Phase_1" : 186.9136,
"PowerApparent_S_Phase_2" : 124.66379999999999,
"PowerApparent_S_Phase_3" : 160.74900000000002,
"PowerApparent_S_Sum" : 120.3,
"PowerFactor_Phase_1" : 0.42999999999999999,
"PowerFactor_Phase_2" : -0.94999999999999996,
"PowerFactor_Phase_3" : 0.97999999999999998,
"PowerFactor_Sum" : 0.01,
"PowerReactive_Q_Phase_1" : -75.680000000000007,
"PowerReactive_Q_Phase_2" : -33.600000000000001,
"PowerReactive_Q_Phase_3" : -11.02,
"PowerReactive_Q_Sum" : -120.3,
"PowerReal_P_Phase_1" : 36.200000000000003,
"PowerReal_P_Phase_2" : -106.95999999999999,
"PowerReal_P_Phase_3" : 73.079999999999998,
"PowerReal_P_Sum" : 2.3199999999999998,
"TimeStamp" : 1583135256,
"Visible" : 1,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 413.39999999999998,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 414.60000000000002,
"Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 412,
"Voltage_AC_Phase_1" : 237.19999999999999,
"Voltage_AC_Phase_2" : 240.19999999999999,
"Voltage_AC_Phase_3" : 238.5
}
},
"Head" : {
"RequestArguments" : {
"DeviceClass" : "Meter",
"DeviceId" : "2",
"Scope" : "Device"
},
"Status" : {
"Code" : 0,
"Reason" : "",
"UserMessage" : ""
},
"Timestamp" : "2020-03-02T08:47:37+01:00"
}
}
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Das sollte nicht so sein und daher funktioniert es nicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Danke für die superschnelle Unterstützung!
Habe die ID im main.sh des Moduls geändert und es funktioniert nun 1A. Schreit nach einem Pullrequest um diese Einstellung konfigurierbar zu machen
Habe die ID im main.sh des Moduls geändert und es funktioniert nun 1A. Schreit nach einem Pullrequest um diese Einstellung konfigurierbar zu machen
-
- Site Admin
- Beiträge: 8517
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kein Hausverbrauch oder Bezug angezeigt mit Fronius Energy Package
Sollte eher der Fronius nach Standard konfiguriert werden meiner Ansicht nach.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de