Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Ich kann leider deine Smarthomeparameter nicht lesen. Grundsätzlich schaut openwb jedes Gerät einzeln an, ausser wenn du eine Einschaltgruuppe definiert hast.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Mir ist die Funktion "Speicherbeachtung beim Einschalten" noch nicht ganz klar.
Wie kann ich denn einstellen, dass bspw. erst bei 50% Hausakkustand erst der Shelly eingeschaltet wird, sodass zunächst Mal der Hausakku teilweise geladen wird?
Wie kann ich denn einstellen, dass bspw. erst bei 50% Hausakkustand erst der Shelly eingeschaltet wird, sodass zunächst Mal der Hausakku teilweise geladen wird?
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Übergreifend legst Du erstmal die vorgehaltene Speicherleistung fest, womit der Speicher geladen werden soll (wird in Überschussberechnung berücksichtigt).
Hier ist es eine Klimaanlage, welche erst oberhalb von 90% Speicher- SoC einschaltet und bei 70% wieder abschaltet. Hier wird eingestellt, wieviel Überschuss vorhanden sein soll, damit das Gerät überhaupt einschaltet. ....und die Klima soll erst ab 14.00 Uhr starten VG
Ansonsten beispielsweise so:Hier ist es eine Klimaanlage, welche erst oberhalb von 90% Speicher- SoC einschaltet und bei 70% wieder abschaltet. Hier wird eingestellt, wieviel Überschuss vorhanden sein soll, damit das Gerät überhaupt einschaltet. ....und die Klima soll erst ab 14.00 Uhr starten VG
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Danke für die Hilfe!
Noch eine Frage: wie schalte ich denn bei Speicherentladung ab?
Aktuell habe ich folgendes Verhalten: elektr. Fußbodenheizung schaltet immer wieder an über eigenen Thermostat, entlädt dann auch den Speicher am Abend (da nur teilweise über PV gedeckt), Thermostat schaltet ab, Batterie lädt wieder von 99% auf 100% hoch, und so läuft das ganz ewig bis 95% Speicher erreicht, dann werden die Shellys abgeschaltet.
Noch eine Frage: wie schalte ich denn bei Speicherentladung ab?
Aktuell habe ich folgendes Verhalten: elektr. Fußbodenheizung schaltet immer wieder an über eigenen Thermostat, entlädt dann auch den Speicher am Abend (da nur teilweise über PV gedeckt), Thermostat schaltet ab, Batterie lädt wieder von 99% auf 100% hoch, und so läuft das ganz ewig bis 95% Speicher erreicht, dann werden die Shellys abgeschaltet.
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Das wäre normal, Vorrang hat der shelly.
Wenn dieser an ist, kann die FuBoHe heizen, solange der Thermostat sagt: "FuBo zu kalt".
So geht das, bis der Abschalt- SoC erreicht ist. Dannach bleibt aber der FuBo auch kalt....
VG
Wenn dieser an ist, kann die FuBoHe heizen, solange der Thermostat sagt: "FuBo zu kalt".
So geht das, bis der Abschalt- SoC erreicht ist. Dannach bleibt aber der FuBo auch kalt....
VG
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Ja soweit klar, nur würde ich gerne den Abschalt SOC auf 99% setzen, um das ständige Laden und Entladen der Hausbatterie zu vermeiden?
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Dann musst Du wohl die 5%- Schritte in der SW ändern (lassen).
VG
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Du meinst das hier:
Speicherbeachtung beim Ausschalten
100 %
Parameter in % Ladezustand. Überhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht abgeschaltet. 100% deaktiviert die Funktion
Den kannst du auf 100 setzen.
Gruss Oliver
Speicherbeachtung beim Ausschalten
100 %
Parameter in % Ladezustand. Überhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht abgeschaltet. 100% deaktiviert die Funktion
Den kannst du auf 100 setzen.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Beim setzen auf 100% wird doch aber die Funktion deaktiviert, heißt die Hausbatterie wird komplett entleert bzw. In meinem Fall dann wie gehabt immer wieder nachgeladen mit Ausschalten des Thermostats der elektrischen Fußbodenheizung?
-
- Beiträge: 2382
- Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Das kommt auf deine Ausschaltschwelle an.
Kuck mal hier:
Meine batterie wird gerade mit 840 Watt entladen.
Meine Wp hat hat eine Ausschaltsvhwelle von 1000 Watt Überschuss
Ich würde mal den Parameter auf 100 Stellen und das Log analysieren.
Gruss Oliver
Kuck mal hier:
Code: Alles auswählen
2022-09-08 21:40:39,385 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -840 SpeicherSoC: 65
2022-09-08 21:40:39,385 INFO Uberschuss: -839 Uberschuss mit Offset: -4839
2022-09-08 21:40:39,384 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+)
Meine Wp hat hat eine Ausschaltsvhwelle von 1000 Watt Überschuss
Code: Alles auswählen
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Ausschaltverzögerung erreicht,bereits aus
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel Überschuss -898 kleiner Ausschaltschwelle 1000 oder immer aus erreicht
2022-09-08 21:40:34,354 INFO (1) Stiebel SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923