nach dem Update von der 1.9.273 auf 1.9.275 mögen die Ladepunkte nicht mehr.
Testweise die Ladepunkte autark betrieben, kein Problem
Der Status der LP (auto gesteckt und die Spannungen) werden an den Master übermittelt.
Der Master sendet z.B. bei PV-Laden auch die Anforderung LP auf 8A. Steht auch im Status beim Master.
In der Statusübersicht beim Slave steht allerdings 0A.
DEBUG Master :
022-09-07 12:01:41: PID: 16992: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
2022-09-07 12:01:36: PID: 15572: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-09-07 12:01:36: PID: 15572: uberschuss 11297 wattbezug -11297 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11697 mindestuberschussphasen 3400 wattkombiniert 11297 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla3 0 llv3 225.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla2 0 llv2 228.8 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug -11297 uberschuss 11297 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: lla1 0 llv1 225.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 3400 abschaltuberschuss -1000 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:35: PID: 15572: pv1watt -11697 pv2watt pvwatt -11697 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: legacy run server: Completed running command in 0.21s: ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-17.145, -17.345, -18.805], power=-11697.0, exported=44122922.54456475)
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 83339 Export: 158842521160.43307 Leistung: -11697.0
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 23.149722222222223, Einspeisung[Wh]: 44122922.54456475
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 83339, Einspeisung[Ws]: 158842521160.43307
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: -118705.43306696415
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.120246648788452, vorherige Leistung[W]: -11762, aktuelle Leistung[W]: -11697.0
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.common.simcount: simcount Zwischenergebnisse letzte Berechnung: Import: 83339 Export: 158842402455 Leistung: -11762
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['PV-Kit flex']
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: Start device reading {'component1': <modules.openwb_flex.inverter.PvKitFlex object at 0xf61c714c>}
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit ID: 2
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit Port: 8899
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex-Kit IP-Adresse: 192.168.193.15
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: openWB flex Version: 1
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: modules.openwb_flex.device: Start reading flex
2022-09-07 12:01:32: PID: 7475: legacy run server: Received command ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:31: PID: 15572: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
runs/pubmqtt.sh: Zeile 297: / 1000: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"/ 1000\").
(standard_in) 1: syntax error
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: uberschuss 11362 wattbezug -11362 ladestatus 1 llsoll 6 pvwatt -11762 mindestuberschussphasen 3400 wattkombiniert 11362 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:25: PID: 14203: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 0 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: EVU 1:V/A 2: V/A 3: V/A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla3 0 llv3 225.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla2 0 llv2 228.8 llas12 0 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 400 wattbezug -11362 uberschuss 11362 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: lla1 0 llv1 225.9 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 3400 abschaltuberschuss -1000 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2022-09-07 12:01:24: PID: 14203: pv1watt -11762 pv2watt pvwatt -11762 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
/var/www/html/openWB/modules/extopenwb/main.sh: Zeile 78: [: None: Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
2022-09-07 12:01:22: PID: 7475: legacy run server: Completed running command in 0.26s: ["modules.openwb_flex.device","inverter","1","192.168.193.15","8899","2","1"]
2022-09-07 12:01:22: PID: 7475: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[-17.205, -17.39, -18.84], power=-11762.0, exported=44122889.571016885)
NurLadpunktLog Slave
Bei einer anderen Installation klappt es nach dem Update weiterhin und hier im Forum habe ich auch nichts gefunden, dass jemand damit Probleme hat. Hat jemand einen Tipp für mich ?Wed Sep 7 12:04:20 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3plp2stat'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:20 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'rstrip'
if rfidtag.rstrip() == "0":
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 532, in read_meter
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:20 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:18 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3plp2stat'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:18 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'rstrip'
if rfidtag.rstrip() == "0":
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 532, in read_meter
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:17 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3plp2stat'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'rstrip'
if rfidtag.rstrip() == "0":
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 532, in read_meter
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:15 2022: Get meter Fehler!
Wed Sep 7 12:04:12 2022: Error reading used phases for cp 2! Using default '3'.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/u1p3plp2stat'
with open(ramdiskPath + "/" + filename, 'r') as file:
File "/var/www/html/openWB/runs/isss.py", line 39, in read_from_ramdisk
Traceback (most recent call last):
Wed Sep 7 12:04:12 2022: Error reading file 'u1p3plp2stat' from ramdisk!
Herzlichen Dank vorab