OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Fr Dez 17, 2021 12:09 pm
OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Moin Moin,
Ich habe ein Kostal WR und Smart Meter und nun auch eine Open WB Wallbox. Aber ich befürchte die Daten werden unterschiedliche intrepretiert.
Kostal PV : 3,3kW
Kostal Hausverbrauch: 2,9kW
BYD Speicher 300Watt
Open WB
PV: 3,23kW
Speicher 300Watt
Hausverbrauch 0
Energienetz:2,9kW
Wie muss ich die OpenWB einstellen damit Hausverbrauch und Einspeisung korrekt angezeigt werden? Ist das ein Kostal Problem?
Bin gespannt ob es Euch auch so geht ....
Gruß aus Flensburg
Ich habe ein Kostal WR und Smart Meter und nun auch eine Open WB Wallbox. Aber ich befürchte die Daten werden unterschiedliche intrepretiert.
Kostal PV : 3,3kW
Kostal Hausverbrauch: 2,9kW
BYD Speicher 300Watt
Open WB
PV: 3,23kW
Speicher 300Watt
Hausverbrauch 0
Energienetz:2,9kW
Wie muss ich die OpenWB einstellen damit Hausverbrauch und Einspeisung korrekt angezeigt werden? Ist das ein Kostal Problem?
Bin gespannt ob es Euch auch so geht ....
Gruß aus Flensburg
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Du kannst für das Smart Meter in der openWB einstellen, ob es im Hausverbrauchspfad oder im EVU Pfad verbaut ist.
Daran könnte es liegen.
Daran könnte es liegen.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Hallo,
ich habe auch einen Kostal Piko 17 und ein KSEM. PV Erzeugung in Open WB Display wird korrekt angezeigt. Aber zum Hausverbrauch wird der PV Ertrag dazugerechnet.
Woran kann das liegen?
Gruß, naepper
ich habe auch einen Kostal Piko 17 und ein KSEM. PV Erzeugung in Open WB Display wird korrekt angezeigt. Aber zum Hausverbrauch wird der PV Ertrag dazugerechnet.
Woran kann das liegen?
Gruß, naepper
-
- Beiträge: 7
- Registriert: Fr Dez 17, 2021 12:09 pm
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Danke, das war es !!! Vielen Dank und Grüße aus Flensburg
-
- Beiträge: 1
- Registriert: Mo Mai 16, 2022 11:34 am
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Guten Abend,
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem. Ich finde die Einstellung nicht, wo man das KSEM umstellen kann von Hauspfad auf den EVU Pfad.
Danke und Gruß
ich bin neu hier und habe dasselbe Problem. Ich finde die Einstellung nicht, wo man das KSEM umstellen kann von Hauspfad auf den EVU Pfad.
Danke und Gruß
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
@Stubbendiek_Thies
in der oWB auf Einstellungen - Modulkonfiguration - EVU - auf weiter klicken - dann Einbauposition 1 oder 2
in der oWB auf Einstellungen - Modulkonfiguration - EVU - auf weiter klicken - dann Einbauposition 1 oder 2
openWB Standard 2.0 - Zoe R240 12/16 - 18 kWp auf dem Dach, Plenticore Plus, Pico IQ, KSEM
-
- Beiträge: 3
- Registriert: Sa Nov 12, 2022 1:48 pm
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Hallo zusammen, vielen Dank schon mal für diesen Thread. Bei mir sind pv und hausverbrauch identisch, deshalb funktioniert das überschussladen nicht (ist halt nie ein überschuss da). Das scheint ein ähnliches problem wie hier geschildert zu sein. Leider funktioniert die im letzten post vorgeschlagene lösung nicht, weil in der modul konfiguration die option nicht verfügbar ist (siehe screen). Jemand eine Idee? Vielen Dank und viele Grüße Hartmut
-
- Beiträge: 3
- Registriert: Sa Nov 12, 2022 1:48 pm
Re: OpenWB und Kostal Smart Meter Kombination zeigt unterschiedliche Daten
Sorry, dachte, das Wesentliche ging aus dem screen hervor.
OpenWB series2 standard +
Von Elektriker montiert und konfiguriert
Software: openWB Version: 1.9.265
Gleichrichter Kostal Plenticore plus 10
Kostal Smart Energy Meter
PV 11 kwp
OpenWB series2 standard +
Von Elektriker montiert und konfiguriert
Software: openWB Version: 1.9.265
Gleichrichter Kostal Plenticore plus 10
Kostal Smart Energy Meter
PV 11 kwp