Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Hallo Becker,
nein, dass hast du schon richtig interpretiert. Der Flow ist dazu da um einen MP-2 als ESS mit der vorhandenen SDM-72 Hardware des EVU-Kits laufen zu lassen und eine Serienschaltung und die Investition eines EM24 plus dem vorhandenen SDM-72 zu unterbinden
nein, dass hast du schon richtig interpretiert. Der Flow ist dazu da um einen MP-2 als ESS mit der vorhandenen SDM-72 Hardware des EVU-Kits laufen zu lassen und eine Serienschaltung und die Investition eines EM24 plus dem vorhandenen SDM-72 zu unterbinden
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Also könnte ich damit auch die Werte vom SMA HM, die ich eh jede Sekunde im Node-Red habe, per Modbus ans VenusOS schicken?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
-
- Beiträge: 1424
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 11 times
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Ich bin leider noch nicht dazu gekomen, mir den Flow anzuschauen, da mein EVU-Kit auch gerade ausgebaut ist.
Aber müsste es nicht andersrum sein, von der Kommunikation?
Also Victron GX fragt Node-Red per Modbus ab - NR ist Modbus-RTU des EM24 (vorgegaukelt) und fragt dann selbst den SDM per Modbus an.
Aber müsste es nicht andersrum sein, von der Kommunikation?
Also Victron GX fragt Node-Red per Modbus ab - NR ist Modbus-RTU des EM24 (vorgegaukelt) und fragt dann selbst den SDM per Modbus an.
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Der Flow stellt nur einen EM24 im Netzwerk bereit der von den SDM72 Daten aktualisiert wird.
Der Victron selbst hohlt sich nach wie vor die Daten übers LAN ab und denkt ein EM24 wäre vorhanden.
Der Victron selbst hohlt sich nach wie vor die Daten übers LAN ab und denkt ein EM24 wäre vorhanden.
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
-
- Beiträge: 1424
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 11 times
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
...cool...danke.
Wenn mein EVU-Kit wieder eingebaut ist, werde ich das damit vielleicht als 2ten Zähler in der GX hängen...mal sehen.
Wenn mein EVU-Kit wieder eingebaut ist, werde ich das damit vielleicht als 2ten Zähler in der GX hängen...mal sehen.
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Habs nun auch gelöst mit MQTT: https://github.com/freakent/dbus-mqtt-devices
Wie man sieht sehr CPU-unlastig: kann man natürlich genau so mit KSEM oder SDM usw. machen.
Weiß einer wie man die SD-Karte expandieren kann im VenusOS ?
Wie man sieht sehr CPU-unlastig: kann man natürlich genau so mit KSEM oder SDM usw. machen.
Weiß einer wie man die SD-Karte expandieren kann im VenusOS ?
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Hallo, leider ist der Multiplus immer noch nicht bei mir eingetroffen. Aber mal eine grundsätzliche Frage:
Ich habe vor den MP2 als 3Phasige Anlage zu betreiben und möchte alle Verbraucher, AC Wechselrichter und einen MPPT-48V (den ja sowieso) auf den AC out bzw. 48V Sammelschiene legen. Der MP2 ist also direkt am Hausanschluss angeschlossen. In diesem Fall habe ich Fragen an euch:
1. Man braucht dann doch gar kein EVU-Meter mehr, da die 3 MP2 das dann übernehmen?
2. Die openWB bekommt vom MP2 (GX Steuerung) die EVU Daten und regelt die Überschussladung?
3. Der MPPT-48V Lader kann in der openWB als PV-Modul eingestellt werden?
4. Wie erfasst man die AC Wechselrichter im System? Ist ein Plenticore Plus (der könnte ja über Modbus TCP), es sind aber auch noch 6 Stück Hoymiles HM350. Wie bekomme ich die ins gesamte System? Bleibt da am Besten das PV-Kit für alles? Und kann man in diesem Falle das PV Kit im Multiplus GX einbinden?
Danke für eure Hilfe!
Ich habe vor den MP2 als 3Phasige Anlage zu betreiben und möchte alle Verbraucher, AC Wechselrichter und einen MPPT-48V (den ja sowieso) auf den AC out bzw. 48V Sammelschiene legen. Der MP2 ist also direkt am Hausanschluss angeschlossen. In diesem Fall habe ich Fragen an euch:
1. Man braucht dann doch gar kein EVU-Meter mehr, da die 3 MP2 das dann übernehmen?
2. Die openWB bekommt vom MP2 (GX Steuerung) die EVU Daten und regelt die Überschussladung?
3. Der MPPT-48V Lader kann in der openWB als PV-Modul eingestellt werden?
4. Wie erfasst man die AC Wechselrichter im System? Ist ein Plenticore Plus (der könnte ja über Modbus TCP), es sind aber auch noch 6 Stück Hoymiles HM350. Wie bekomme ich die ins gesamte System? Bleibt da am Besten das PV-Kit für alles? Und kann man in diesem Falle das PV Kit im Multiplus GX einbinden?
Danke für eure Hilfe!
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
-
- Beiträge: 7832
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 42 times
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Das bedingt dann 3x MP2 - für jede Phase einen.parateam hat geschrieben: ↑Mo Nov 14, 2022 11:35 am Hallo, leider ist der Multiplus immer noch nicht bei mir eingetroffen. Aber mal eine grundsätzliche Frage:
Ich habe vor den MP2 als 3Phasige Anlage zu betreiben und möchte alle Verbraucher, AC Wechselrichter und einen MPPT-48V (den ja sowieso) auf den AC out bzw. 48V Sammelschiene legen. Der MP2 ist also direkt am Hausanschluss angeschlossen.
Hinweis
Bedenke den Standby-Verbrauch, den jedes Gerät benötigt (24/7).
1. doch. Die MP2/GX brauchen auch die EVU-Messwerte, wofür Victron einen extra Zähler benötigt.parateam hat geschrieben: ↑Mo Nov 14, 2022 11:35 am In diesem Fall habe ich Fragen an euch:
1. Man braucht dann doch gar kein EVU-Meter mehr, da die 3 MP2 das dann übernehmen?
2. Die openWB bekommt vom MP2 (GX Steuerung) die EVU Daten und regelt die Überschussladung?
3. Der MPPT-48V Lader kann in der openWB als PV-Modul eingestellt werden?
4. Wie erfasst man die AC Wechselrichter im System? Ist ein Plenticore Plus (der könnte ja über Modbus TCP), es sind aber auch noch 6 Stück Hoymiles HM350. Wie bekomme ich die ins gesamte System? Bleibt da am Besten das PV-Kit für alles? Und kann man in diesem Falle das PV Kit im Multiplus GX einbinden?
Danke für eure Hilfe!
2. ja
3. nein - wird im GX gehändelt
4. In 1.9 hast Du nur 2 PV-Softwaremodule. D.h. z.B. 1-Plenticore und 2-Victron. Ab v2.x können unendlich viele PV-Module aktiviert werden.
Hoymiles ist m.E. noch nicht implemmentiert. Dank openDTU sind aber die Randbedingungen erheblich verbessert worden. https://github.com/tbnobody/OpenDTU
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Habe ich das dann falsch verstanden? Auszug aus dem ESS Handbuch, da ist kein Meter drin.
openWB Custom - ohne Display
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
PV: 7,4kWp AC-WR, 11kWp Victron MPPT Batterielader
3 x Victron MP2-3000 und 14,4kWh Pylontech
EV Hyundai Ioniq 5 LR
WP Viessmann 252-A (SDM-72 und PE11 zur Erfassung)
-
- Beiträge: 4453
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: Sich den EM24 sparen! Virtuelles EM24 LAN mit EVU-Kit
Das sieht im Schaubild so einfach aus. Aber dein Haus und die Erzeugung auf AC out zu hängen hat noch eine ganze Menge Randbedingungen (1:1 Regel) und die passenden, kompatiblen WR von Fronius.
Das weißt du schon?
VG
Det
Das weißt du schon?
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)