openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Antworten
kandidat
Beiträge: 71
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat »

Hallo,
folgendes ist mir schon ein paar mal aufgefallen
habe die aktuelle 1.7.302Nightly drauf. OpenWB Duo werkskonfiguriert.
Modus: Nur PV
An LP1 lädt mein Tesla 1-phasig los regelt brav von 6A auf 22A hoch.
Nachdem 10 Minuten 22A gehalten werden wird auf 3-phasig umgeschlatet.

Hier wird allerdings nur mit 6A weitergeladen und nicht weiter hochgeregelt.

Jetzt gerade sehe ich , dass nach 8 Minuten 3-phasig sogar wieder auf 1-phasig umgeschaltet wird mit 6A max. geladen.

Wenn ich auf PV -> Stop -> PV umschalte oder PV -> Min+PV -> PV umschalte geht es wie gewünscht weiter.
Dateianhänge
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.09.01.png (199.6 KiB) 2990 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2020-03-27 um 09.07.58.png
(362.58 KiB) 593-mal heruntergeladen
kandidat
Beiträge: 71
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat »

Nachtrag:

Wenn ich den LP2 mit dem vollen Golf deaktiviere (=rotes Kreuz) dann scheint der LP1 wieder normal zu regeln.
Habe den Lademodus dabei immer auf PV belassen.

Schieflastbeachtung ist AUS
Loadsharing LP1/LP2 ist AN (Defaultwerte)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8516
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 29 times

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von openWB »

Bitte mal Nightly 1.7.305 installieren.
Das sollte das Problem im NurPV Modus beheben.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
kandidat
Beiträge: 71
Registriert: Mo Okt 14, 2019 12:58 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von kandidat »

Konnte es erst heute wieder testen und nun scheint es zu funktionieren.
icealiens97
Beiträge: 41
Registriert: Mo Mär 23, 2020 6:43 pm

Re: openWB 1.7 Nach Umschalten 1 auf 3 Phasen keine Nachregelung

Beitrag von icealiens97 »

Hatte das gleiche mit der 17.302, läuft nach dem Update seit einigen Tagen perfekt!
Antworten