Ladesperre Notstrom

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
enerix Viersen
Beiträge: 174
Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
Wohnort: Rheinland
Kontaktdaten:

Ladesperre Notstrom

Beitrag von enerix Viersen »

Moin. Ich hab da mal einen Vorschlag für ein neues Feature...

Problem: Wallbox überlastet Notstrom-System und kann nicht ohne weiteres im nicht-Notstrom-Kreis betrieben werden (z.B. E3DC).

Lösung: Ladung wird nur freigegeben, wenn alle EVU-Phasen 230V haben.

Sollte natürlich optional anwählbar sein, mancher möchte ja auch während Armageddon laden :D

Ach ja, so einfach geht's vermutlich nur bei Systemen, die erst nach ein paar Sekunden den Notstrom zuschalten, was auf jeden Fall einen reboot der openWB auslöst. Bei USVen (z.B. Alpha ESS) müsste die Ladung schon extrem schnell beendet werden.

Mit sonnigen Grüßen, Martin
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️

Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq

Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von Becker »

das ist Schwachsinn, die Spannung schwankt jeden Tag bei uns z.B. heute zwischen 227V und 237V.
Je nach dem wie weit man vom Trafo weg wohnt, können auch 218-224V dauerhaft anliegen.

Dazu gibt es auch Sprünge, wenn (vermute ich) die Spannung an der Kompensationsdrossel am 110kV <-> 20kV Trafo justiert wird:
12.jpg
das passiert häufig.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
AlSi_8480
Beiträge: 294
Registriert: Mo Feb 22, 2021 2:58 pm
Wohnort: Backnang

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von AlSi_8480 »

enerix Viersen hat geschrieben: Do Dez 22, 2022 7:39 pm Problem: Wallbox überlastet Notstrom-System
Heißt ja das Notstromsystem hat 50Hz wenn oWB weiter lädt. Ist das denn korrekt, müsste Notstrom nicht (ich glaube) >52Hz haben und die oWB dann automatisch das laden einstellen?

29,45 kWp PV an 2x Fronius Symo 15.0-3-M mit Fronius Smartmeter
25.000km/Jahr elektrisch mit MG5, Smart ED3 & Octavia RS iV
- oWB series2 custom & oWB Eigenbau (V1.9)
- 2x go-e V2
enerix Viersen
Beiträge: 174
Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
Wohnort: Rheinland
Kontaktdaten:

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von enerix Viersen »

Korrektur für alle Erbsenzähler: EVU-Spannung unter z.B. 20V sollte als Kriterium für die Sperre ausreichen.

P.S.: "Schwachsinn" ist eigentlich nur das Wording deines ersten Halbsatzes, lieber Herr Becker.
Zuletzt geändert von enerix Viersen am Do Dez 22, 2022 9:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️

Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq

Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
enerix Viersen
Beiträge: 174
Registriert: Mo Feb 17, 2020 9:43 pm
Wohnort: Rheinland
Kontaktdaten:

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von enerix Viersen »

Heißt ja das Notstromsystem hat 50Hz wenn oWB weiter lädt. Ist das denn korrekt, müsste Notstrom nicht (ich glaube) >52Hz haben und die oWB dann automatisch das laden einstellen?
Kommt aufs System an, nicht alle heben m.W. die Frequenz. Und Spannungsüberwachung dürfte vermutlich einfacher sein.
Aber das mögen die Spezialisten entscheiden, schlussendlich ist es egal, was überwacht wird, solange das Resultat passt.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik ☀️

Setup: openWB Series2 + Satellite/ Alpha T10 mit Modbus Adapter / Kona & Ioniq

Photovoltaik und Stromspeicher vom Spezialisten: www.enerix.de
Benutzeravatar
mrinas
Beiträge: 1942
Registriert: Mi Jan 29, 2020 10:12 pm

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von mrinas »

Frequenzüberwachung gibts heute schon, ist im Punkt Netzschutz in den verschiedenen Einstellungen zu finden. M.w. werden hier die Daten vom EVU Punkt genutzt, diese müssen im Ersatzbetrieb also auch noch geliefert werden und auch die Frequenz bereitstellen damit das klappt.
15,2kWp SMA (SB4000TL-21, SB3.0, STP6.0-SE + BYD HVS, EnergyMeter), openWB Standard+, openWB Pro, Peugeot e2008, Tesla Model Y LR.
Gero
Beiträge: 2652
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von Gero »

enerix Viersen hat geschrieben: Do Dez 22, 2022 7:39 pm
Problem: Wallbox überlastet Notstrom-System und kann nicht ohne weiteres im nicht-Notstrom-Kreis betrieben werden (z.B. E3DC).

Lösung: Ladung wird nur freigegeben, wenn alle EVU-Phasen 230V haben.
E3DC ist nun ein schlechtes Beispiel, die machen immer drei Phasen. (Bis auf das mini, da hat’s nur eine Schukodose) Da gibt es also keinen Notstromkreis. Wenn man nun nur einen einphasigen hat, werden die openWBs nur laufen, wenn der Notstromkreis auf L1 ist. Wenn er auf L2 oder L3 ist, dann läuft die Box nicht. Wenn man also zwei hat, rotiert man die Phasen so, dass die eine ihr L1 auf L2 hat und bei der zweiten ist L1 auf L3. Die Notstromphase L1 geht dann boxseitig auf L2 und L3.

Das mit dem Netzschutz muss ich mal beizeiten ausprobieren.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Montair
Beiträge: 160
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von Montair »

Ich habe meine openWBs auch in einer normalen Unterverteilung angeschlossen, nicht vor dem E3DC Trennschalter (und dann mit Leistungsmesser).

Wäre schon die Frage, was die WBs überhaupt machen. Laden sie ohne wenn und aber und der Akku ist leer oder tut sich im Notstrombetrieb sowieso nichts. Und was wäre im Notstrombetrieb im Sommer, wenn genug Leistung vorhanden wäre.

Das Thema hatte E3DC ja selbst mit einem Update vom Update wieder freigeschaltet, nachdem der Lademodus zunächst im Notstrombetrieb komplett deaktiviert wurde.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.

openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Gero
Beiträge: 2652
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von Gero »

Meine Erwartung wäre, dass die openWBs merken, dass sie am Notstrom mit 53Hz hängen und nicht laden. Sonst bricht ja auch in Nullkommanix das Inselnetz zusammen. 11kW kann der Wechselrichter nicht dauerhaft aus dem Akku ziehen. Wenn man dann im sommerlichen Inselbetrieb den Netzschutz ausstellt, sollte man ein paar kWh ins Auto bekommen. Da muss man aber wohl ein bisschen experimentieren, weil der EVU-Punkt ja jetzt sozusagen auf Nulleinspeisung steht.

Und dass Überschussladen in der Insel nicht mehr geht, hatte die E3DC-Klientel erzürnt. Obwohl das bestimmt niemand von denen vorher schon mal ausprobiert hätte.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Montair
Beiträge: 160
Registriert: Mi Feb 17, 2021 11:09 am

Re: Ladesperre Notstrom

Beitrag von Montair »

Naja je nach Akkuausstattung bekommst du auch 12,3kW, zumindest für eine Stunde (länger habe ich nicht am Stück getestet) ab 26kWh aus einem Pro (auch wenn die Dauerleistung dann nur mit 9kW angegeben ist).

Da geht schon alles ohne Netz, wenn genug Sonne kommt.
PV: 29,99kWp an E3DC S10 Pro 45,5kWh, div. Hoymiles ModulWR (HMT-2250, HMT-1800, HM-1500, HM-800), DTU Pro-S/Pro.

openWB Standalone openWB Series2 standard+ openWB Series2 standard+ Software 2.x
Antworten