_address name description unit type len factor offset formula role room cw isScale
2 Solax X3 WR Leistung 3~ Umrichterleistung W int16be 1 1 0 level true
3 PV1 Spannung V uint16be 1 0.1 0 level true
4 PV2 Spannung V uint16be 1 0.1 0 level true
5 PV1 Strom A uint16be 1 0.1 0 level true
6 PV2 Strom A uint16be 1 0.1 0 level true
8 Inverter Temperatur °C uint16be 1 1 0 level true
10 PV1 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true
11 PV2 Eingangsleistung W uint16be 1 1 0 level true
20 Batteriespannung V uint16be 1 0.1 0 level true
21 Batteriestrom A int16be 1 0.1 0 level true
22 Batterieleistung W int16be 1 1 0 level true
24 Batterietemperatur °C uint16be 1 1 0 level true
28 Batteriekapazität % int16be 1 1 0 level true
70 Netzsensor W int32sw 2 1 0 level true
72 Netzeinspeisung Total ??? kWh uint32sw 2 0.01 0 level true
74 Netzbezug Total kWh uint32sw 2 0.01 0 level true
80 Erzeugungszähler daily kWh uint16be 1 0.1 0 level true
82 Erzeugungszähler kWh uint16be 1 0.1 0 level true
148 SolarEnergyTotal kWh uint32sw 2 0.1 0 level true
150 SolarEnergyToday kWh uint16be 1 0.1 0 level true
152 Netzeinspeisung daily kWh uint32sw 2 0.01 0 level true