EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
-
- Beiträge: 3437
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 60 times
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Stimmt. Dass die Phasensumme auf Null geht, hatte ich nicht gesehen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Nein, kein Speicher.
Ich muß die Richtung der Wandlerspulen überprüfen...
Ich muß die Richtung der Wandlerspulen überprüfen...
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Alle Wandler sind in die gleiche Richtung ausgerichtet (Pfeil zum EVU). Ich hoffe man kann die roten Pfeile erkennen.
So sieht das jetzt (13:47h) aus
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 33 times
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Man kann die Richtungen mit dem Foto leider nicht unabhängig prüfen.
Kannst Du die Wandler nicht einfach einzeln und nacheinander testen?
Kannst Du die Wandler nicht einfach einzeln und nacheinander testen?
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Phase 1
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Phase 2
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Phase 3
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)
Re: EVU Kit/SDM630: Spannung wird nicht angezeigt
Danach mit allen 3 Phasen sah das so aus:
SMA Sunny Tripower 8000TL-20, 34 x IBC IBC MonoSol 280 ZX (~10kWp), openWB series2 standard+ (11kW)