[SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

gd78
Beiträge: 7
Registriert: Fr Feb 17, 2023 11:10 am

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Beitrag von gd78 »

Danke für die schnelle Antwort.

In der beigefügten Bedienungsanleitung (siehen Anlage) ist jedoch N-Eingang und N-Ausgang mit Pfeilen angegeben.


Viele Grüsse Gregor
Dateianhänge
IMG_5865.JPG
Becker
Beiträge: 768
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Beitrag von Becker »

Wenn der SDM630 / 72 den N-Strom nicht messen, sondern nur intern berechnen, wieso ist der Strom dann bei 1p Anschluss nicht gleich :?:
3232.JPG
Leider antwortet mir Eastron nicht per E-Mail.
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
jw2013
Beiträge: 2
Registriert: Mo Nov 27, 2023 9:38 am

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Beitrag von jw2013 »

Hi, ich hatte die gleiche Frage, und war über den Beitrag hier gestolpert. Habe Eastron Europe angeschrieben, und eine offizielle Antwort erhalten. Falls es noch jemand benötigt:
...
I got a quick technical question: Your smart meters SDM72DM and SDM630DM have two connectors for the neutral line (N).

Is it neccessary to connect both of them, or would the input line for N be sufficient?

Or to put it differently: Do you need N for a reference voltage only, or do those meters sense the current on N, too?
...
Antwort (von einem Technical Manager):
The input line for neutral is sufficient.
Hope that helps...
- jens
jw2013
Beiträge: 2
Registriert: Mo Nov 27, 2023 9:38 am

Re: [SDM72-DM] Nulleiter-Ausgang für "fremden" Stromkreis?

Beitrag von jw2013 »

Becker hat geschrieben: Fr Feb 17, 2023 12:47 pm Wenn der SDM630 / 72 den N-Strom nicht messen, sondern nur intern berechnen, wieso ist der Strom dann bei 1p Anschluss nicht gleich :?:
Vermutlich wurden die 3 Werte nicht zu dem exakt gleichen Zeitpunk abgerufen. Die Leistung von L2 passt ja auch nicht zu der Spannung und dem Strom.