Anzeige Ladeleistung 0 Watt obwohl mit ca. 2.500 Watt geladen wird
-
- Beiträge: 667
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Re: Anzeige Ladeleistung 0 Watt obwohl mit ca. 2.500 Watt geladen wird
Ja. Supportticket öffnen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Re: Anzeige Ladeleistung 0 Watt obwohl mit ca. 2.500 Watt geladen wird
Also ich habe die Box nun mal geöffnet und der Zähler zeigt die Spannungswerte mMn schon korrekt an...
Dann ist es evtl eher ein Modbus oder Software-Problem?
VG
Micha
Re: Anzeige Ladeleistung 0 Watt obwohl mit ca. 2.500 Watt geladen wird
Dein Thread ist zwar schon älter und vermutlich gelöst (wenn auch nicht im Forum ersichtlich), allerdings hilft mein Posting vielleicht anderen Usern.
Ich hatte die letzten Tage auch seltsames Verhalten, u.a. negative Gesamtlademenge und dem von dir beschriebenen Fehler mit 0W Ladeleistung, obwohl das Fahrzeug geladen wurde.
Der reine Neustart der openWB via Webinterface an sich war nicht ausreichend. Problem blieb bestehen.
Allerdings konnte ich es am Ende selber fixen ohne Hardwaretausch. Sauberes Herunterfahren der openWB via Webinterface und anschließender Off-On Zyklus an der Sicherung hat meine Probleme restlos behoben.
Es scheint fast so, als wollte der Ladeleistungszähler in meinem Fall einfach einmal richtig vom Strom getrennt werden für einige Sekunden.
Ich hatte die letzten Tage auch seltsames Verhalten, u.a. negative Gesamtlademenge und dem von dir beschriebenen Fehler mit 0W Ladeleistung, obwohl das Fahrzeug geladen wurde.
Der reine Neustart der openWB via Webinterface an sich war nicht ausreichend. Problem blieb bestehen.
Allerdings konnte ich es am Ende selber fixen ohne Hardwaretausch. Sauberes Herunterfahren der openWB via Webinterface und anschließender Off-On Zyklus an der Sicherung hat meine Probleme restlos behoben.
Es scheint fast so, als wollte der Ladeleistungszähler in meinem Fall einfach einmal richtig vom Strom getrennt werden für einige Sekunden.
Re: Anzeige Ladeleistung 0 Watt obwohl mit ca. 2.500 Watt geladen wird
Hallo,
hat mir tatsächlich geholfen.
Mein Problem bestand darin, dass die Summe der Ladeleistung des Autos um den Wert einer Phase zu gering war. (Nach Angabe der Ladeleistung von OpenWB). Der Gesamtverbrauch des Hauses (Zähler des PV-Anlage) aber einen Verbrauch angezeigt hat, wie wenn die OpenWB 3-Phasig laden würde; auch das Auto hat den Wert für 3-Phasig Laden angegeben.
Irgendwas muss mit dem Zähler "passiert" sein, denn genau wie bei weiter oben beschrieben, hat der Zähler der OpenWB auf einer Phase keine Spannung angezeigt.
Das ganze Problem ist nach einem Stromausfall aufgetreten und ein reiner Neustart der OpenWB hat nicht geholfen.
Erst das Herunterfahren der OpenWB und Trennen der Sicherung und anschließendem Neustart hat geholfen.
hat mir tatsächlich geholfen.
Mein Problem bestand darin, dass die Summe der Ladeleistung des Autos um den Wert einer Phase zu gering war. (Nach Angabe der Ladeleistung von OpenWB). Der Gesamtverbrauch des Hauses (Zähler des PV-Anlage) aber einen Verbrauch angezeigt hat, wie wenn die OpenWB 3-Phasig laden würde; auch das Auto hat den Wert für 3-Phasig Laden angegeben.
Irgendwas muss mit dem Zähler "passiert" sein, denn genau wie bei weiter oben beschrieben, hat der Zähler der OpenWB auf einer Phase keine Spannung angezeigt.
Das ganze Problem ist nach einem Stromausfall aufgetreten und ein reiner Neustart der OpenWB hat nicht geholfen.
Erst das Herunterfahren der OpenWB und Trennen der Sicherung und anschließendem Neustart hat geholfen.