Sungrow Hybrid einbinden
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Moin
Den Fehler kann ich nur bestätigen der WII Net gibt leider nicht alle Register durch (WARUM AUCH IMMER)
Also die OpenWB mit dem Sungrow SH nur an mit der Lan Port IP füttern.
VG
Maxim
Den Fehler kann ich nur bestätigen der WII Net gibt leider nicht alle Register durch (WARUM AUCH IMMER)
Also die OpenWB mit dem Sungrow SH nur an mit der Lan Port IP füttern.
VG
Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
-
- Beiträge: 29
- Registriert: Mi Mai 06, 2020 11:30 am
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Hallo zusammen,
ich kann bestätigen, am LAN-Port läuft es besser. Es wird direkt zwischen Speicher Entladung- und Ladung unterschieden. Damit dürfte dann hoffentlich auch die PV-Laden Funktion wieder funktionieren und nicht munter nach Sonnenabgang aus dem Speicher saugen.
Da sollte die Software bei Sungrow unbedingt nachgebessert werden, völlig unzeitgemäß, dass man auf Lan angewiesen ist.
Gruß
DD
ich kann bestätigen, am LAN-Port läuft es besser. Es wird direkt zwischen Speicher Entladung- und Ladung unterschieden. Damit dürfte dann hoffentlich auch die PV-Laden Funktion wieder funktionieren und nicht munter nach Sonnenabgang aus dem Speicher saugen.
Da sollte die Software bei Sungrow unbedingt nachgebessert werden, völlig unzeitgemäß, dass man auf Lan angewiesen ist.
Gruß
DD
-
- Beiträge: 696
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Ich hab da aktuell wenig Hoffnung, dass ich zeitnah was ändert bei Sungrow.
Dass beim Winet-S einige der eigentlich dokumentierten Register über Modbus einfach nicht verfügbar sind ist seit gut einem Jahr bekannt und es hat sich noch rein gar nichts geändert...
Dass beim Winet-S einige der eigentlich dokumentierten Register über Modbus einfach nicht verfügbar sind ist seit gut einem Jahr bekannt und es hat sich noch rein gar nichts geändert...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Di Nov 09, 2021 8:10 am
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Die Registerprotokollbeschreibungen für den Sungrow Hybrid sind gerade in der Überarbeitung.
Dies wird aber leider noch 2-3 Monate dauern bis zur Freigabe. Es muss einige Stellen durchlaufen.
Das Sungrow PM Team
R.
Dies wird aber leider noch 2-3 Monate dauern bis zur Freigabe. Es muss einige Stellen durchlaufen.
Das Sungrow PM Team
R.
Sungrow Deutschland GmbH, Produktmanagement Distribution, Balanstr. 59, 81541 München
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Fataler Fehler beim Auslesen der Wirkleistung.
Liebes Sungrow PM Team.
Ich habe euren Fehler bei der Berechnung der Wirkleistung des WR gefunden!!!!!
Eure Wirkleistung nimmt die falschen Ströme als Berechnungsgrundlage.
Es werden die Ströme am WR und am PowerMeeter gemessen.
Ihr nehmt, wie man dem Beispielbild entnehmen kann, die Ströme am Power Meeter im Zählerschrank.
Diese sind aber für die totale Wirkleistung die falschen Werte, weil diese schon abzüglich des Hausverbauches detektiert werden.
Einspeisungsstrom am Powermeeter gemessen = Strom vom WR - Verbraucher!!!!!
Ihr müsst aber die Ströme am WR direkt gemessen für die berechnung der Nennwirkleistung nehmen.
Deswegen gibt es auch diese haufenweise Fehler in der Isolar Cloud, dass Eigendeckung und Netzbezug in der I solar Cloud nicht korrekt funktionieren. Wenn die Gesamtwirkleistung im Grunde schon nicht korrekt ist.
Vorher hat es ja geklappt, hat wohl ein eifriger Entwickler ein bisschen was geändert, ohne Nachzudenken und ausgiebig zu testen
Ich hoffe die Info ist euch nicht neu und ich kann damit die Fehlerbehebung vorantreiben.
VG Maxim
Liebes Sungrow PM Team.
Ich habe euren Fehler bei der Berechnung der Wirkleistung des WR gefunden!!!!!
Eure Wirkleistung nimmt die falschen Ströme als Berechnungsgrundlage.
Es werden die Ströme am WR und am PowerMeeter gemessen.
Ihr nehmt, wie man dem Beispielbild entnehmen kann, die Ströme am Power Meeter im Zählerschrank.
Diese sind aber für die totale Wirkleistung die falschen Werte, weil diese schon abzüglich des Hausverbauches detektiert werden.
Einspeisungsstrom am Powermeeter gemessen = Strom vom WR - Verbraucher!!!!!
Ihr müsst aber die Ströme am WR direkt gemessen für die berechnung der Nennwirkleistung nehmen.
Deswegen gibt es auch diese haufenweise Fehler in der Isolar Cloud, dass Eigendeckung und Netzbezug in der I solar Cloud nicht korrekt funktionieren. Wenn die Gesamtwirkleistung im Grunde schon nicht korrekt ist.
Vorher hat es ja geklappt, hat wohl ein eifriger Entwickler ein bisschen was geändert, ohne Nachzudenken und ausgiebig zu testen
Ich hoffe die Info ist euch nicht neu und ich kann damit die Fehlerbehebung vorantreiben.
VG Maxim
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
-
- Beiträge: 3781
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 25 times
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Wenn wir schon bei Fehlermeldungen sind:
Bitte vereinheitlicht die Daten am LAN Port und über den WiNet Dongle! Ein SH ist aktuell über den Dongle nicht nutzbar, da z.B. bei der Leistung das Vorzeichen fehlt. Beim SG über den Dongle ist "nur" die Leistung am Hausanschluss mit falschen Vorzeichen versehen.
Bitte vereinheitlicht die Daten am LAN Port und über den WiNet Dongle! Ein SH ist aktuell über den Dongle nicht nutzbar, da z.B. bei der Leistung das Vorzeichen fehlt. Beim SG über den Dongle ist "nur" die Leistung am Hausanschluss mit falschen Vorzeichen versehen.
-
- Beiträge: 18
- Registriert: Di Nov 09, 2021 8:10 am
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Vielen Dank für die Infos !
Wir geben es an unser zentrales Produktmanagement weiter.
Das Sungrow PM Team
R.
Wir geben es an unser zentrales Produktmanagement weiter.
Das Sungrow PM Team
R.
Sungrow Deutschland GmbH, Produktmanagement Distribution, Balanstr. 59, 81541 München
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Es werden nur Tipps aus Datenblatt/Handbuch/Internet gegeben, daher keine rechtliche Relevanz.
Service: service@sungrow-emea.com ; Service-Hotline: +49 (0)89 1307 2620
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Hallo liebe openWB und Sungrow Nutzer.
Ich habe auch das Problem das meine openWB Laden/Entladen von meinem SUNGROW Wechselrichter SH8.ORT (mit Speicher SBR096) nicht unterscheiden kann.
Ihr schreibt das man eine andere IP Adresse angeben muss !?
Ich habe meine IP Adresse über den WiNet-S unter Kommunikationsparameter ausgelesen.
Meine Wechselrichter hängt aber über ein Ethernetkabel direkt am Router, nicht an der WiNet.
Woher bekomme ich die andere IP Adresse ?
Sorry wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Heinz
Ich habe auch das Problem das meine openWB Laden/Entladen von meinem SUNGROW Wechselrichter SH8.ORT (mit Speicher SBR096) nicht unterscheiden kann.
Ihr schreibt das man eine andere IP Adresse angeben muss !?
Ich habe meine IP Adresse über den WiNet-S unter Kommunikationsparameter ausgelesen.
Meine Wechselrichter hängt aber über ein Ethernetkabel direkt am Router, nicht an der WiNet.
Woher bekomme ich die andere IP Adresse ?
Sorry wenn ich etwas falsch verstanden habe.
Heinz
-
- Beiträge: 696
- Registriert: Do Feb 20, 2020 1:16 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Re: Sungrow Hybrid einbinden
Du hast also zwei LAN Kabel am SH angeschlossen?
Eines am Winet-s un€ das andere am LAN Port der direkt am SH ist?
Die IP musst du irgendwie rausfinden.
Entweder im DHCP Server deines Routers schauen oder mit einem Tool wie Advanced IP Scanner oder so suchen.
Der Name des SH ist normal sowas wie PC-192-168-1-x (oder so ähnlich, kommt auf deine IP Adressen an) Alternativ nach einem Gerät suchen dessen MAC mit ac:19:9F: anfängt.
Wenn das alles nix hilft den SH nochmal vom LAN trennen, einen Scan mit z.b. Advanced IP Scanner machen, Screenshot aller Geräte. Dann SH wieder verbinden und erneuten SCan. Da sollte es nun genau ein Gerät mehr geben.
Eines am Winet-s un€ das andere am LAN Port der direkt am SH ist?
Die IP musst du irgendwie rausfinden.
Entweder im DHCP Server deines Routers schauen oder mit einem Tool wie Advanced IP Scanner oder so suchen.
Der Name des SH ist normal sowas wie PC-192-168-1-x (oder so ähnlich, kommt auf deine IP Adressen an) Alternativ nach einem Gerät suchen dessen MAC mit ac:19:9F: anfängt.
Wenn das alles nix hilft den SH nochmal vom LAN trennen, einen Scan mit z.b. Advanced IP Scanner machen, Screenshot aller Geräte. Dann SH wieder verbinden und erneuten SCan. Da sollte es nun genau ein Gerät mehr geben.
Gruß,
Jürgen
Jürgen