E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Sa Mär 06, 2021 10:36 am
- Has thanked: 1 time
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: E3DC und OpenWB Standard+ Anzeige falscher Werte im Graph
Mach' mal bitte die zweite IP-Adresse aus dem Speicher-Modul da weg.
Zuletzt geändert von Gero am Mi Mär 15, 2023 9:50 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Sa Mär 06, 2021 10:36 am
- Has thanked: 1 time
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Hat die Sache nur verschlimmert. Anstatt 600 W auf der App des E3DC Speichers wurden an der OpenWB jetzt über 6 kW Hausverbrauch angezeigt.
-
- Site Admin
- Beiträge: 8484
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Nur die Ip gelöscht oder stattdessen "none" als Wert eingetragen (ohne "")?Tesla-Andi hat geschrieben: ↑Mi Mär 15, 2023 7:40 amHat die Sache nur verschlimmert. Anstatt 600 W auf der App des E3DC Speichers wurden an der OpenWB jetzt über 6 kW Hausverbrauch angezeigt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: E3DC und OpenWB Standard+ Anzeige falscher Werte im Graph
So muss es aussehen:
Wenn es so eingetragen ist und immer noch nicht funktioniert, ist das e3dc-System noch nicht mit der openWB kompatibel. Kann ich mir eigentlich aber nicht vorstellen, dass e3dc die modbus-Schnittstelle nicht über alle Baureihen kompatibel hält.
Wenn es so eingetragen ist und immer noch nicht funktioniert, ist das e3dc-System noch nicht mit der openWB kompatibel. Kann ich mir eigentlich aber nicht vorstellen, dass e3dc die modbus-Schnittstelle nicht über alle Baureihen kompatibel hält.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Kann ich nur bestätigen dort darf keine IP drin stehen. Leider reicht ein löschen der IP nicht aus, dort muss ein Backup oder aber eine neueinrichtung her. Das löschen der IP bringt leider nichts. Setze mal die Box zurück und richte gerade die 2 Parameter neu ein. Die OpenWB ist nicht defekt.
9,28 kwp mit LG 320 Watt Modulen, 9 kwp mit Luxor 375 Watt Modulen,
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
-
- Site Admin
- Beiträge: 8484
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Nur "none" ohne "" eintragen reicht völlig aus.kmuenke hat geschrieben: ↑Mi Mär 15, 2023 11:09 am Kann ich nur bestätigen dort darf keine IP drin stehen. Leider reicht ein löschen der IP nicht aus, dort muss ein Backup oder aber eine neueinrichtung her. Das löschen der IP bringt leider nichts. Setze mal die Box zurück und richte gerade die 2 Parameter neu ein. Die OpenWB ist nicht defekt.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Okay dankeopenWB hat geschrieben: ↑Mi Mär 15, 2023 11:25 amNur "none" ohne "" eintragen reicht völlig aus.kmuenke hat geschrieben: ↑Mi Mär 15, 2023 11:09 am Kann ich nur bestätigen dort darf keine IP drin stehen. Leider reicht ein löschen der IP nicht aus, dort muss ein Backup oder aber eine neueinrichtung her. Das löschen der IP bringt leider nichts. Setze mal die Box zurück und richte gerade die 2 Parameter neu ein. Die OpenWB ist nicht defekt.
9,28 kwp mit LG 320 Watt Modulen, 9 kwp mit Luxor 375 Watt Modulen,
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
-
- Beiträge: 66
- Registriert: Sa Mär 06, 2021 10:36 am
- Has thanked: 1 time
Re: E3DC und OpenWB Standart+ Anzeige falscher Werte im Graph
Nur "none" ohne "" eintragen reicht völlig aus.kmuenke hat geschrieben: ↑Mi Mär 15, 2023 11:09 am Kann ich nur bestätigen dort darf keine IP drin stehen. Leider reicht ein löschen der IP nicht aus, dort muss ein Backup oder aber eine neueinrichtung her. Das löschen der IP bringt leider nichts. Setze mal die Box zurück und richte gerade die 2 Parameter neu ein. Die OpenWB ist nicht defekt.
[/quote]
Das Eintragen von "none" war die Lösung. Hat gleich ohne Neustart funktioniert. Vielen Dank an alle.
Gibt es vielleicht eine Lösung die OpenWB als Wallbox beim E3DC Speicher einzubinden, damit die Ladeleistung richtig angezeigt wird? Im Menü des E3DC sind nur drei andere Wallboxen aufgeführt.
Zur Not würde ich einen Shelly 3M an den Kabeln der Wallbox Zuleitung installieren und dann sieht man das auch. Aber schöner wäre es halt wenn der Wert dort steht, wo er eigentlich hin gehört oder sogar die Ladeleistung dann auch vom Hausverbrauch abgezogen wird.
-
- Beiträge: 3411
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: E3DC und OpenWB Standard+ Anzeige falscher Werte im Graph
Was bei e3dc vermutlich geht, ist einen zusätzlichen Zähler einzubauen und den vor die Wallbox zu hängen und diese Leistung separat anzuzeigen. So "richtig" wie eine e3dc-Wallbox einbinden wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gehen. Warum sollte e3dc das auch anbieten? Die wollen ja ihre eigenen Wallboxen verkaufen. (Ich hatte mal zwei von denen. Nun habe ich zwei openWBs)
Ist aber eigentlich nur ein kosmetisches Problem. Ich nutze die e3dc-App gar nicht mehr. Wenn z.B. ich wissen will, was die PV macht, sehe ich bei der openWB viel besser, weil da auch noch ein Tageszähler mitläuft, der bei e3dc fehlt.
Ist aber eigentlich nur ein kosmetisches Problem. Ich nutze die e3dc-App gar nicht mehr. Wenn z.B. ich wissen will, was die PV macht, sehe ich bei der openWB viel besser, weil da auch noch ein Tageszähler mitläuft, der bei e3dc fehlt.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion