openWB Version? = 1.9.295 (stable)
openWB Variante? =Selbst installiert,
Wenn selbst installiert, welches OS? =Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
Welches PV Modul: HECKERT SOLAR NeMo 60 M Black Edition 325 Watt
Welcher Wechselrichter : SMA Sunny Tripower STP 5.0-3AV-40
Welches EVU Modul: SMA Sunny Home Manager 2.0
Welches Auto wird geladen = VW ID 3, über die Wallbox GO-E charger v.3
Die Installation habe ich anhand dieses Beitrages ausgefürht: viewtopic.php?p=81809&hilit=Raspberry+P ... ung#p81809
und mit diesem PDF weitergemacht: https://openwb.de/main/wp-content/uploa ... nWB_v2.pdf
Die Installation an sich verlief problemlos und ich kam auf die Hauptmaske der openWB. Leider ist diese nach dem Einrichten der Komponenten leer. Es steht immer nur "lade Daten" und der Ladepunkt ist scheinbar auch nicht richtig eingerichtet worden, da ich diesen als "Garage" betitelt hatte. Hier steht aber immer nur "LP-Name" und das durchgestrichen. Auch die Uhrzeit wird nicht aktualisiert (siehe Screenshot 1).
Den Ladepunkt hatte ich so eingerichtet (siehe Screenshot 2). In der Anleitung steht aber was von "Modbuserve"?? und den unteren Punkt mit x1 markiert wo man eine "60" eintragen muss, habe ich ausgelassen, da ich nicht wusste, was man hier machen muss. Liegt hier vielleicht schon der Fehler (siehe Screenshot 3).
Anbei befindet sich der Ausschnitt aus der Debug-Log:
2023-03-17 22:27:21: PID: 20790: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-17 22:27:16: PID: 19596: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: lla3 0 llv3 0 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: lla2 0 llv2 0 llas12 llas22 sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: lla1 0 llv1 0 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:15: PID: 19596: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-17 22:27:14: PID: 19775: EVU RET: 1 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023/03/17 22:27:14 socat[19784] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
2023-03-17 22:27:13: PID: 19747: RET: 1 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023/03/17 22:27:13 socat[19756] E connect(5, AF=1 "/var/www/html/openWB/packages/legacy_run_server.sock", 54): Connection refused
Ich hoffe das ist der richtige Ausschnitt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Jens
Install openWB auf Raspberry Pi 3 B - Open WB lädt keine Daten
Re: Install openWB auf Raspberry Pi 3 B - Open WB lädt keine Daten
Hallo zusammen,
wie durch "Zauberhand" habe ich heute nochmal reingeschaut und jetzt wurde auch die "Garage" als Ladepunkt übernommen.
Mich wundert nur, dass der Hausverbrauch (siehe Screenshot) eingefroren ist. Laut SMA-App habe ich aktuell einen Verbrauch von 393W und angezeigt wird permanent 1120W. Die Werte für den Hausverbrauch müssten ja, wie in der App von SMA in "Echtzeit" angezeigt werden oder?
Aber die Verbindung scheint ja schonmal da zu sein. Hat jemand (auf Grund der neuen Ausgangsituation) jetzt vielleicht einen helfenden Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Jens
wie durch "Zauberhand" habe ich heute nochmal reingeschaut und jetzt wurde auch die "Garage" als Ladepunkt übernommen.
Mich wundert nur, dass der Hausverbrauch (siehe Screenshot) eingefroren ist. Laut SMA-App habe ich aktuell einen Verbrauch von 393W und angezeigt wird permanent 1120W. Die Werte für den Hausverbrauch müssten ja, wie in der App von SMA in "Echtzeit" angezeigt werden oder?
Aber die Verbindung scheint ja schonmal da zu sein. Hat jemand (auf Grund der neuen Ausgangsituation) jetzt vielleicht einen helfenden Tipp?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß
Jens
Re: Install openWB auf Raspberry Pi 3 B - Open WB lädt keine Daten
Hallo zusammen, jetzt an Tag sieht die Sache schon wieder anders aus (siehe Hausverbrauch 1)
Der Wert der PV-Erzeugung ist richtig. Jetzt wird allerdings der Hausverbrauch aus PV 4,66 kw -Netz Exp (Wert bleibt immer bei 105W??) berechnet= 4,55 KW. Der Hausverbrauch stagniert nicht mehr wie gestern, ist aber einfach falsch berechnet.
Kann ich hier noch irgend was einstellen? Unter EVU (siehe Screenshot - EVU) hat man ja nicht viel Möglichkeit.
Unter Einstellung gibt es noch die Rubrik Smart Home 2.0 muss ich hier noch was einstellen? (In der Anleitung wurde dieser Punkt nicht erwähnt).
Da der EVU-Wert falsch ist, ist die Frage was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus.
Der Wert der PV-Erzeugung ist richtig. Jetzt wird allerdings der Hausverbrauch aus PV 4,66 kw -Netz Exp (Wert bleibt immer bei 105W??) berechnet= 4,55 KW. Der Hausverbrauch stagniert nicht mehr wie gestern, ist aber einfach falsch berechnet.
Kann ich hier noch irgend was einstellen? Unter EVU (siehe Screenshot - EVU) hat man ja nicht viel Möglichkeit.
Unter Einstellung gibt es noch die Rubrik Smart Home 2.0 muss ich hier noch was einstellen? (In der Anleitung wurde dieser Punkt nicht erwähnt).
Da der EVU-Wert falsch ist, ist die Frage was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Install openWB auf Raspberry Pi 3 B - Open WB lädt keine Daten
Ergänzung:
Im Forum hatte ich gelesen, dass es auch an den Modbus liegen kann. Beim Wechselrichter hatte ich die Einstellung mit der Installation direkt Einstellung. Beim SMA Manager 2.0 existiert ebenfalls dieser Modus. Muss dieser auch aktiviert werden? Leider kann ich im Sunny Portal hier den Manager nicht einstellen.
Komme einfach nicht weiter...
Im Forum hatte ich gelesen, dass es auch an den Modbus liegen kann. Beim Wechselrichter hatte ich die Einstellung mit der Installation direkt Einstellung. Beim SMA Manager 2.0 existiert ebenfalls dieser Modus. Muss dieser auch aktiviert werden? Leider kann ich im Sunny Portal hier den Manager nicht einstellen.
Komme einfach nicht weiter...
- Dateianhänge
-
- SMA Manager 2.0.PNG
- (10.96 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Modbus-WR.PNG
- (5.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Install openWB auf Raspberry Pi 3 B - Open WB lädt keine Daten
bei SMA kommen die Daten vom Homemanager üblicherweise per Multicast an. Wenn jedoch irgendwo in der Kette ein Gerät ist, das Multicast ausfiltert, funktioniert das nicht richtig. Man kann es wohl irgendwo auch auf Unicast (für einzelne Ziele) umstellen, aber frag mich gerade nicht wo das geht.
Der SMA WR wird per ModbusTCP ausgelesen, aber das scheint bei dir ja zu funktionieren.
Der SMA WR wird per ModbusTCP ausgelesen, aber das scheint bei dir ja zu funktionieren.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher