Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Gero
Beiträge: 3442
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 61 times

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von Gero »

Und sSfortladen funktioniert? Falls ja, dann müssten wir mal ins Nur-PV.log kucken.

Wenn in beiden Ladepunkten ein Auto eingesteckt ist, muss der überschuss für beide reichen, damit losgeladen wird. Das kann die 1.9 leider nicht besser. Abhilfe ist hier einen Ladepunkt per klick auf den Namen zu deaktivieren.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

Gero hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 6:57 pm Und sSfortladen funktioniert? Falls ja, dann müssten wir mal ins Nur-PV.log kucken.

Wenn in beiden Ladepunkten ein Auto eingesteckt ist, muss der überschuss für beide reichen, damit losgeladen wird. Das kann die 1.9 leider nicht besser. Abhilfe ist hier einen Ladepunkt per klick auf den Namen zu deaktivieren.
Er lädt gar nicht. Komisch ist, dass nun ein Fehler auf LP2 angezeigt wird. Die IP stimmt. Was ist eig der Unterschied zwischen externe OpenWB und Slave?

LP1 tut weiterhin seinen Dienst
409E3D79-3041-4FDF-AF29-D27FD59F574D.png
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

eddy3001 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 7:19 pm
Gero hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 6:57 pm Und sSfortladen funktioniert? Falls ja, dann müssten wir mal ins Nur-PV.log kucken.

Wenn in beiden Ladepunkten ein Auto eingesteckt ist, muss der überschuss für beide reichen, damit losgeladen wird. Das kann die 1.9 leider nicht besser. Abhilfe ist hier einen Ladepunkt per klick auf den Namen zu deaktivieren.
Er lädt gar nicht. Komisch ist, dass nun ein Fehler auf LP2 angezeigt wird. Die IP stimmt. Was ist eig der Unterschied zwischen externe OpenWB und Slave?

LP1 tut weiterhin seinen Dienst409E3D79-3041-4FDF-AF29-D27FD59F574D.png
Bei Slave wird der Fehler nicht angezeigt.
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

eddy3001 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 7:20 pm
eddy3001 hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 7:19 pm
Gero hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 6:57 pm Und sSfortladen funktioniert? Falls ja, dann müssten wir mal ins Nur-PV.log kucken.

Wenn in beiden Ladepunkten ein Auto eingesteckt ist, muss der überschuss für beide reichen, damit losgeladen wird. Das kann die 1.9 leider nicht besser. Abhilfe ist hier einen Ladepunkt per klick auf den Namen zu deaktivieren.
Er lädt gar nicht. Komisch ist, dass nun ein Fehler auf LP2 angezeigt wird. Die IP stimmt. Was ist eig der Unterschied zwischen externe OpenWB und Slave?

LP1 tut weiterhin seinen Dienst409E3D79-3041-4FDF-AF29-D27FD59F574D.png
Bei Slave wird der Fehler nicht angezeigt.
Als Test habe ich diese nun einmal als „eigene“ Wallbox mit den Modulen meiner PV eingerichtet. Hier funktioniert das Sofortladen.
Gero
Beiträge: 3442
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 61 times

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von Gero »

Da steht die Fehlermeldung doch auf dem Screenshot. Der Master kommt nicht an den Slave. Das Netzwerkproblem muss gelöst werden.

Slave ist eine openWB, die als nur-Ladepunkt konfiguriert ist und vom Master gesteuert wird.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

Gero hat geschrieben: Di Apr 04, 2023 8:30 pm Da steht die Fehlermeldung doch auf dem Screenshot. Der Master kommt nicht an den Slave. Das Netzwerkproblem muss gelöst werden.

Slave ist eine openWB, die als nur-Ladepunkt konfiguriert ist und vom Master gesteuert wird.
Wie gesagt, in der Slave kommt die Meldung nicht. Als eigene WB läuft sie. Was kann ich denn falsch machen, ausser die IP falsch einzugeben? Das sind ja quasi nur 2 Felder
Gero
Beiträge: 3442
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 61 times

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von Gero »

Wenn der Slave als selbstständiger Master läuft, braucht er keine Netzwerkkommunikation um das Laden zu starten.

Falsche IP eingetippt wäre der einfache Fall. Zerkonfigurierter Switch der kompliziertere.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

Gero hat geschrieben: Mi Apr 05, 2023 6:23 am Wenn der Slave als selbstständiger Master läuft, braucht er keine Netzwerkkommunikation um das Laden zu starten.

Falsche IP eingetippt wäre der einfache Fall. Zerkonfigurierter Switch der kompliziertere.
Also die IP passt. Die Abfrage dieser läuft auch 1a im Browser. Was bedeutet Switch zerkonfiguriert?
Unser Niro kommt erst Nachmittag heim, dann kann ich nochmals testen.

Die IP ist in der FritzBox fest vergeben. Werde da wirklich nicht schlau daraus.
Gero
Beiträge: 3442
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 61 times

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von Gero »

Zerkonfiguriert ist etwas, wenn man es so eingestellt hat, dass es nicht mehr funktioniert.

Du hast ein Netzwerkproblem zwischen der einen und anderen openWB, so dass der Master den Slave nicht erreicht. Was dazwischen liegt, hast Du noch nicht geschrieben. Und auch nicht, was du schon ausprobiert hast, um das Netzwerkproblem einzugrenzen.

Gerade wo ich Fritzbox lese: die eine oder andere openWB hängt doch nicht zufällig im (WLAN-)Gästenetzwerk?
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
eddy3001
Beiträge: 28
Registriert: Sa Mär 13, 2021 3:41 pm

Re: Zwei Ladepunkte - technische Umsetzung

Beitrag von eddy3001 »

Gero hat geschrieben: Mi Apr 05, 2023 9:12 am Zerkonfiguriert ist etwas, wenn man es so eingestellt hat, dass es nicht mehr funktioniert.

Du hast ein Netzwerkproblem zwischen der einen und anderen openWB, so dass der Master den Slave nicht erreicht. Was dazwischen liegt, hast Du noch nicht geschrieben. Und auch nicht, was du schon ausprobiert hast, um das Netzwerkproblem einzugrenzen.

Gerade wo ich Fritzbox lese: die eine oder andere openWB hängt doch nicht zufällig im (WLAN-)Gästenetzwerk?

Also grundlegend:

-Beide OpenWB auf 1.9.295 Stable
- beide per LAN im Netzwerk, beide haben eine feste IP.
- LP1 ( Standard2+) steuert alles im PV Bereich
-Die OpenWB im Carport ist als reiner Ladepunkt definiert. Die Anzeige der MasterWB funktioniert.
- Stelle ich im Lademonitor den LP2 auf externe OpenWB mit ( korrekter ) IP, kommt o.g. Fehlermeldung
- Stelle ich den LP2 auf Slave ist die Meldung weg, lädt aber nicht.
- Ist die Carport WB separat eingerichtet funktioniert das Sofortladen
-Die Steuerung des AC Thor Heizstab als auch der Sonnenbatterie funktioniert 1a.
- weiter wurde nichts eingestellt.

Ich hoffe das ich alle hilfreichen Infos genannt habe.
Antworten