erstmal vorne weg: Ich bin super zufrieden mit der openWB und auch was sie an Steuerungsmoeglichkeiten bietet. Da sind schon manche Elektriker und Heizungsbauer neidisch geworden, also sie gesehen haben, wie granular ich dadurch meinen Eigenverbrauch optimieren kann.
Ich habe aber eine Verstaendnisfrage zum SmartHome 2.0 Modul. Ich schalte damit 3 Geraete, die jeweils den drei Phasen meines 6kW Heizstabes enstprechen.
Alle drei Geraete, haben die Option "Bei Autoladen..." auf "ausschalten/nicht einschalten" gesetzt. So will ich erreichen, dass die Geraete ausschliesslich dann geschalten werden, wenn das Auto nicht laedt.
Nun sieht man aber im Dateianhang, dass die Gerate um 11:28 waehrend das Auto geladen hat, eingeschalten wurden.
Ich haette die Option so verstanden, dass in diesem Fall die Heizstaebe nie eingeschalten werden, selbst wenn genug Ueberschuss da waere.
Hier noch ein Ausschnitt der Logs:
Code: Alles auswählen
2022-10-30 11:29:35: (2) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2013 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:29: (1) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2047 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:29:23: Uberschuss: -4329 Uberschuss mit Offset: -4329
2022-10-30 11:29:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4329 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 26
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 29
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Ausschaltverzögerung gestartet
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Überschuss -926 kleiner Ausschaltschwelle -50
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod SoC niedriger als Abschalt SoC, prüfe weiter
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Mindesteinschaltdauer nicht erreicht, 300 > 32
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Ladung läuft, pruefe Mindestlaufzeit
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe 1381
2022-10-30 11:29:18: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:29:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 6084
2022-10-30 11:29:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 6084
2022-10-30 11:29:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:29:18: (3) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2024 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:12: (2) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2013 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:06: (1) HeatingRod rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/0 Status: 10 akt: 2047 Z Hw: 0
2022-10-30 11:29:00: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:29:00: Uberschuss: -926 Uberschuss mit Offset: -926
2022-10-30 11:29:00: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -926 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:52: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:49: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod angeschaltet. Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1 oncount: 1 onstandby: 0
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 2100
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 3284
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Überschuss 3284 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht 2100
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 0
2022-10-30 11:28:46: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:46: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:46: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:46: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:46: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:40: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:34: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:28:28: Uberschuss: 3284 Uberschuss mit Offset: 3284
2022-10-30 11:28:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 3284 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4186
2022-10-30 11:28:23: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:23: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:17: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:11: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:28:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:28:05: Uberschuss: -932 Uberschuss mit Offset: -932
2022-10-30 11:28:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -932 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4180
2022-10-30 11:28:00: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:28:00: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:28:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:00: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:28:00: (3) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:54: (2) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:48: (1) HeatingRod rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 0 Z Hw: 0
2022-10-30 11:27:42: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2022-10-30 11:27:42: Uberschuss: -920 Uberschuss mit Offset: -920
2022-10-30 11:27:42: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -920 max Speicherladung: 0
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (3) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (2) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Ladung läuft, wird nicht eingeschaltet
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Soll nicht eingeschaltet werden bei Ladung, pruefe 4142
2022-10-30 11:27:37: (1) HeatingRod Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-10-30 11:27:37: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2022-10-30 11:27:37: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2022-10-30 11:27:37: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Ein zweites Problem welches ich habe ist, dass ich die Heizstab-Phasen gerne gestaffelt ein und Ausschalten wuerde. Dazu habe ich aktuell die Einschaltverzoegerung auf 4,5 und 6 Minuten gestellt fuer Phase 1, 2 und 3.
Beim Dateianhang sieht man aber, dass die Einschaltverzoegerung bei allen 3 Geraeten ja schon lange erreicht war, weshalb alle gleichzeitig einschalten. Gibt es hier eine bessere Steuerungsmoeglichkeit?
Ich hab zur Vollstaendigkeit noch meine aktuelle Konfiguration fuer eine der Heizstabphasen angehangen.