Guten Tag,
dies ist meine erste Frage an das Forum.
Ich habe eine OpenWB series 2 standard+ mit folgenden Systemdaten:
Software
Kernel: Linux 4.19.66-v7+ GNU/Linux
Python 3.5.3
openWB Version: 1.9.262
Hardware
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
CPU-Kerne: 4
System
Systemzeit: Montag, 1. Mai 2023, 19:01:08 MESZ
Letzter Systemstart: Donnerstag, 29. Dez. 2022, 13:35:14 MEZ
System-Laufzeit: 17 Wochen, 4 Tage, 4 Stunden, 25 Minuten, 54 Sekunden
CPU-Frequenz: 1400MHz
CPU-Temperatur: 59.07°C
CPU-Last:
4%
Durchschnittslast: 0.44, 0.91, 1.14
RAM: 926MB
(416MB genutzt)
SD-Karte: 15G, 9.6G verfügbar
Vor kurzem habe ich einen PV-Stromzähler für meine PV-Anlage eingebaut um diese Daten auch dort zu speichern und anzuzeigen:
SDM120 mit Lan Konverter P11.
Die aktuelle Leistung der PV wird nun in der Graphik richtig angezeigt, aber der Gesamtertrag der PV im Status und in der Graphik steht immer auf 0.04 kWh. Im Status erhalte ich unter PV Wechselrichter 1 folgende Fehlermeldung:
<class 'pymodbus.exceptions.ConnectionException'> Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.193.15:8899)]
Mein Wechselrichter hat keinen LAN-Anschluss und die angegebene IP-Adresse gibt es in meinem Netzwerk nicht.
Wichtig ist vielleicht noch der Hinweis, dass ich 2 P11-Lan-Konverter habe. Einen für das EVU-Kit und einen für das PV-Kit.
Was habe ich noch falsch gemacht?
Sicher nur eine Kleinigkeit. Freue mich auf eine Antwort
PV Modul fehlende Ertragsüberischt
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Ich würde sagen, der SDM ist falsch rum angeschlossen. Also mal Eingang und Ausgang vertauschen. Hatte beim Umbau meines Zählerplatzes auch das Phänomen, dass es im Dashboard angezeigt wurde, aber in den Sonstigen Übersichten nicht berücksichtigt wurde.
Wenn du bei PV Erzeugung auf den SDM120 schaust muss die Leistung negativ angezeigt werden
Wenn du bei PV Erzeugung auf den SDM120 schaust muss die Leistung negativ angezeigt werden
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Oh Mann, danke für den Tip, Det! Das ist wahrscheinlich auch bei mir das Problem (siehe auch hier: viewtopic.php?t=6889)derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Mai 01, 2023 5:58 pm Ich würde sagen, der SDM ist falsch rum angeschlossen. Also mal Eingang und Ausgang vertauschen. Hatte beim Umbau meines Zählerplatzes auch das Phänomen, dass es im Dashboard angezeigt wurde, aber in den Sonstigen Übersichten nicht berücksichtigt wurde.
Wenn du bei PV Erzeugung auf den SDM120 schaust muss die Leistung negativ angezeigt werden
Ich hab nämlich als PV2-Modul ebenfalls einen SDM120 mit am Bus hängen und da müsste ich mich schon sehr wundern, wenn der auf dem Zählerdisplay einen negativen Wert anzeigen würde. Das klemme ich heute Abend gleich mal um. Aus dem Kopf raus glaube ich, dass ich am SDM den Wechselrichter oben aufgelegt habe und unten in Richtung Netz gegangen bin. Aber hier bin ich mir nun auch nicht mehr sicher.
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Ich kann es dir nicht mehr sagen, wo bei mir Eingang und Ausgang sind. Aber mit dem negativ bin ich mir ganz sicher.
Meine UV in der Garage
VG
Det
Meine UV in der Garage
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Danke für die superschnelle Rückmeldung. Ich werde das gleich heute Abend noch ausprobieren (wenn die Sonne nicht mehr scheint)derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Mai 01, 2023 5:58 pm Ich würde sagen, der SDM ist falsch rum angeschlossen. Also mal Eingang und Ausgang vertauschen. Hatte beim Umbau meines Zählerplatzes auch das Phänomen, dass es im Dashboard angezeigt wurde, aber in den Sonstigen Übersichten nicht berücksichtigt wurde.
Wenn du bei PV Erzeugung auf den SDM120 schaust muss die Leistung negativ angezeigt werden
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
Kannst ja erst mal schauen, ob gerade die Leistung positiv oder negativ (richtig) angezeigt wird.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
...ich kam, sah und... klemmte um! Ab ca. 16:10 UhrderNeueDet hat geschrieben: ↑Di Mai 02, 2023 3:12 pm Kannst ja erst mal schauen, ob gerade die Leistung positiv oder negativ (richtig) angezeigt wird.
VG
Det
Nun passt es endlich! Ist ja wirklich ein Ding!
You made my day
LP1: OpenWB-custom 1p3p; LP2: go-eCharger HOMEfix; PV1: 7,150 kWp Sunny Tripower 7000TL-20, PV2: 4,440 kWp SB 4000TL-20, Sunny Home Manager 2.0; Škoda Citigo e iV, Smart ED3
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: PV Modul fehlende Ertragsüberischt
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)