Hallo,
aus irgendwelchen Gründen lädt die openWB aktuell nur auf 2 Phasen.
Setting:
- Polestar 2
- OpenWB 2
- Software Stand 1.9.295
- Lademodus Sofort
Wenn ich mir den Status vom LP ansehe sind an allen 3 Phasen Spannungen da. Allerdings wird nur an Phase 1 und 3 geladen.
Bei den "Übergreifenden Ladeeinstellungen" und bei den "Einstellungen für Sofortladen" steht alle Werte auf 16 A
Auch bei den "Allgemeinen Einstellungen" steht Sofort Laden auf dreiphasig. Das
Auto steht auf max 32A Ladeleistung.
Ich habe keine Ahnung wo es hakt, hat jemand eine Idee dazu?
OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
-
- Beiträge: 4447
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
Sind Schraubsicherungen vor der openWB? Dann mal schauen, ob alle noch OK sind.
VG
Det
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
Da sind keine Schraubsicherungen, die Sicherungen sind auch alle drin.
Ich habe gerade mal mit den Phasenprüfer geschaut. Auf allen 3 Phasen ist Strom.
Gruß
Markus
Ich habe gerade mal mit den Phasenprüfer geschaut. Auf allen 3 Phasen ist Strom.
Gruß
Markus
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen
Wenn beide Schütze anziehen, dann mal am Ausgang der Schütz die Spannung messen. Wenn dort auf allen drei Phasen Spannung anliegt, liegt es am Auto oder Ladekabel)
Die openWB kann nicht nur 2 Phasen durchschalten, erst recht nicht L1 und L3
Die openWB kann nicht nur 2 Phasen durchschalten, erst recht nicht L1 und L3
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher