OpenWB lädt nur auf 2 Phasen

Antworten
markusgg
Beiträge: 2
Registriert: So Jul 02, 2023 11:42 am

OpenWB lädt nur auf 2 Phasen

Beitrag von markusgg »

Hallo,

aus irgendwelchen Gründen lädt die openWB aktuell nur auf 2 Phasen.

Setting:
- Polestar 2
- OpenWB 2
- Software Stand 1.9.295
- Lademodus Sofort

Wenn ich mir den Status vom LP ansehe sind an allen 3 Phasen Spannungen da. Allerdings wird nur an Phase 1 und 3 geladen.
Bei den "Übergreifenden Ladeeinstellungen" und bei den "Einstellungen für Sofortladen" steht alle Werte auf 16 A
Auch bei den "Allgemeinen Einstellungen" steht Sofort Laden auf dreiphasig. Das
Auto steht auf max 32A Ladeleistung.

Ich habe keine Ahnung wo es hakt, hat jemand eine Idee dazu?
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen

Beitrag von derNeueDet »

Sind Schraubsicherungen vor der openWB? Dann mal schauen, ob alle noch OK sind.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
markusgg
Beiträge: 2
Registriert: So Jul 02, 2023 11:42 am

Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen

Beitrag von markusgg »

Da sind keine Schraubsicherungen, die Sicherungen sind auch alle drin.
Ich habe gerade mal mit den Phasenprüfer geschaut. Auf allen 3 Phasen ist Strom.

Gruß
Markus
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: OpenWB lädt nur auf 2 Phasen

Beitrag von Jarry »

Wenn beide Schütze anziehen, dann mal am Ausgang der Schütz die Spannung messen. Wenn dort auf allen drei Phasen Spannung anliegt, liegt es am Auto oder Ladekabel)
Die openWB kann nicht nur 2 Phasen durchschalten, erst recht nicht L1 und L3

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Antworten