Schieflastbegrenzung
-
- Beiträge: 4479
- Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 29 times
Re: Schieflastbegrenzung
Ich glaub in V2.0 ist das dann entsprechend realisiert.
Hab zumindest sowas schon mal läuten gehört.
viewtopic.php?t=6809
VG
Det
Hab zumindest sowas schon mal läuten gehört.
viewtopic.php?t=6809
VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
-
- Beiträge: 3850
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 37 times
Re: Schieflastbegrenzung
Jupp, in 2.0 werden die Phasenströme des EVU-Zählers für die Schieflastbeachtung genutzt. Das setzt aber eine 100%-ige Konfiguration aller Komponenten und Ladepunkte voraus. Ansonsten kann das Lastmanagement auch nicht greifen.
- R.Albrecht
- Beiträge: 27
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Die Überspannung gibt es auf der unbelasteten Phase durch eine Nullpunktverschiebung. Hier messen wir zum Teil über 255V, was unzulässig ist.
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.
- R.Albrecht
- Beiträge: 27
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Das hört sich gut an.Gibt es dazu schon einen Termin?
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.
-
- Beiträge: 7929
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 59 times
Re: Schieflastbegrenzung
Ich tippe auf diesen Monat, denn das RC2 sieht schon sehr gereift aus.
viewtopic.php?t=7142
viewtopic.php?t=7142
- R.Albrecht
- Beiträge: 27
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Danke für die Info. Da bin ich ja mal gespannt.aiole hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 7:35 am Ich tippe auf diesen Monat, denn das RC2 sieht schon sehr gereift aus.
viewtopic.php?t=7142
Gruß
Robert
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.
-
- Beiträge: 7929
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 59 times
Re: Schieflastbegrenzung
Kann man indirekt aus den Beschreibungen der neuen SW2-Konfig-Videos ablesen .
https://youtu.be/mvCbf_eaxSg
https://youtu.be/mvCbf_eaxSg
-
- Beiträge: 27
- Registriert: Mo Jan 17, 2022 9:54 pm
Re: Schieflastbegrenzung
Dann gibt es aber ein Problem mit dem Neutralleiter wenn durch eine Schieflast eine Nullpunktverschiebung bzw. Sternpunktverschiebung eine Überspannung entstehtR.Albrecht hat geschrieben: ↑Do Jul 06, 2023 2:48 pmDie Überspannung gibt es auf der unbelasteten Phase durch eine Nullpunktverschiebung. Hier messen wir zum Teil über 255V, was unzulässig ist.
Da sollte zeitnah mal eine Fachkraft über die Elektroinstallation schauen, bevor der sich Sternpunkt komplett verabschiedet und es dann zu sehr unglücklich Spannung kommen kann wie z.b von wenigen Volt bis nahezu 400 Volt gegen Neutralleiter, denn dann verabschieden sich schnell viele Elektrogeräte.
Wo wurde denn gemessen ? Hausanschlusskasten, Zähler, Unterverteilung oder direkt an der Wallbox.
PV: 24,7 kWp Ost Süd West mit Fronius GEN24 8.0 zusammen mit 2xBYD HVS 10.2 und Fronius Symo
Canadian Solar 370Watt/380Watt.
Smartmeter: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: OpenWb Standard 2 + und Selbstbau OpenWb
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
Canadian Solar 370Watt/380Watt.
Smartmeter: Fronius Smart Meter 63A-3
WB: OpenWb Standard 2 + und Selbstbau OpenWb
VW E-UP !
Renault E-Twingo
Mercedes C300DE
- R.Albrecht
- Beiträge: 27
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Hallo Stefen_10,StEFfen_10 hat geschrieben: ↑Fr Jul 07, 2023 9:55 pm
Dann gibt es aber ein Problem mit dem Neutralleiter wenn durch eine Schieflast eine Nullpunktverschiebung bzw....
Vielen Dank für deine führsorglichen Hinweise. Das finde ich sehr gut.
Ich bin selber Fachkraft. Die Hausinstallation ist ok. Aber das Netz ist an seiner Grenze durch reichlich PV in der nahen Umgebung. Wir haben hier auf allen Phasen direkt am Übergabepunkt gemessen, ohne eigene Einspeisung, im Mittags-Peak schon um die 250V. Kommt dann noch eine Schieflast dazu sind schnell die 253V Grenzspannung erreicht. Der Netzbetreiber müsste die Trafoabgangsspannung reduzieren, ziert sich aber noch wegen eines deutlichen Kaffeemaschineneinbruchs am Morgen. Er wird nicht umhin kommen mittelfristig den Netzteil an dem ich hänge aufzuteilen. Die Leitung ist einfach absolut an der Grenze.
In solchen Fällen, und die wird es zukünftig wegen des Ausbaus der Erneuerbaren für die die alten Netze noch nicht ausgelegt waren, öfter mal geben. Daher ist es wichtig, dass die Wallbox damit umgehen kann.
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.
- R.Albrecht
- Beiträge: 27
- Registriert: Mi Mär 22, 2023 8:35 am
Re: Schieflastbegrenzung
Update:
Nachdem ich die Nullpunktverschiebung bei meinem Netzbetreiber letztes Jahr angemahnt habe und er daraufhin bei mir Messungen durchführte, zog er sehr wortkarg wieder ab. Jetzt baut er gerade eine neue Trafostation bei mir um die Ecke. Damit sollte es mit den Überspannungen in Kürze vorbei sein.
Nachdem ich die Nullpunktverschiebung bei meinem Netzbetreiber letztes Jahr angemahnt habe und er daraufhin bei mir Messungen durchführte, zog er sehr wortkarg wieder ab. Jetzt baut er gerade eine neue Trafostation bei mir um die Ecke. Damit sollte es mit den Überspannungen in Kürze vorbei sein.
SMA HM 2.0, STP 10.0SE, BYD HVS10.2, PV 10,22kWp (1/2 Süd, 1/4 Ost, 1/4 West), OpenWB Standard+ S/W 2.1, Opel Corsa-e, SAE.