Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, da ich einen 10kW Hybrid-WR habe (SMA).
PV-Laden bedeutet ja, dass das Fahrzeug ausschliesslich per PV-Überschuss geladen werden soll.
das klappt eig. auch. Wenn man zusätzlich einen Speicher hat und den Wert "minimaler Entlade-SoC" einstellt, dann lädt die WB auch unter Zuhilfenahme des Akkus - Super.
Angenommen PV-Strom = 5 kW und der Akku kann ein Entladestrom von 6 kW ergäbe eine theoretischen Ladestrom für die WB von 11 kW
Rechnerisch 5 kW + 6 kW (wenn "min Soc %" > x%) = 11 kW.
Problem:
Wenn der PV-Strom und der Speicherstrom über den gleichen hybrid-Speicher kommen, dann limitiert die maximal Leistung des WR den maximalen Ladestrom.
Die openWB rechnet das jedoch anders aus. Die OpenWB geht rechnerisch davon aus, das PV-Strom und der Speicherstrom über separate/eigene WR kommen mit eigenen Limits/Werten.
Am Beispiel oben bedeutet das, die openWB berechnet das 11kW theoretisch möglich wären. Der hybrid WR kann aber nur 10 kW liefern, dadurch wird faktisch 1 kW importiert.
Lösung: wäre es sinnvoll bei PV-Laden ein zusätzliches Lade-Gesamt-Limit zu definieren welche Leistung bei "PV-Laden" und "min + PV" maximal möglich ist?
viele Grüße
PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
-
- Beiträge: 7
- Registriert: So Apr 30, 2023 6:11 pm
-
- Site Admin
- Beiträge: 8502
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
Jop. Ist so in der 2.0 implementiert.
Als 1.9 entwickelt wurde gab es solche AC Begrenzungen noch nicht.
Als 1.9 entwickelt wurde gab es solche AC Begrenzungen noch nicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 723
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 17 times
Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
@Kevin:
Ist das in der 2.0 unter Konfiguration/Lastmanagement die Einstellung „Maximale Ausgangsleistung“?
Hab mich schon gefragt, wozu die Einstellung gut ist.
Ist das in der 2.0 unter Konfiguration/Lastmanagement die Einstellung „Maximale Ausgangsleistung“?
Hab mich schon gefragt, wozu die Einstellung gut ist.
Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter
Noch eine Frage - muß der Zähler auch angepasst werden wie im beigefügten Bild?