Hallo zusammen,

ich habe eine Frage, da ich einen 10kW Hybrid-WR habe (SMA).

PV-Laden bedeutet ja, dass das Fahrzeug ausschliesslich per PV-Überschuss geladen werden soll.
das klappt eig. auch. Wenn man zusätzlich einen Speicher hat und den Wert "minimaler Entlade-SoC" einstellt, dann lädt die WB auch unter Zuhilfenahme des Akkus - Super.

Angenommen PV-Strom = 5 kW und der Akku kann ein Entladestrom von 6 kW ergäbe eine theoretischen Ladestrom für die WB von 11 kW
Rechnerisch 5 kW + 6 kW (wenn "min Soc %" > x%) = 11 kW.

Problem:
Wenn der PV-Strom und der Speicherstrom über den gleichen hybrid-Speicher kommen, dann limitiert die maximal Leistung des WR den maximalen Ladestrom.
Die openWB rechnet das jedoch anders aus. Die OpenWB geht rechnerisch davon aus, das PV-Strom und der Speicherstrom über separate/eigene WR kommen mit eigenen Limits/Werten.

Am Beispiel oben bedeutet das, die openWB berechnet das 11kW theoretisch möglich wären. Der hybrid WR kann aber nur 10 kW liefern, dadurch wird faktisch 1 kW importiert.

Lösung: wäre es sinnvoll bei PV-Laden ein zusätzliches Lade-Gesamt-Limit zu definieren welche Leistung bei "PV-Laden" und "min + PV" maximal möglich ist?

viele Grüße
openWB
Site Admin
Beiträge: 8502
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter

Beitrag von openWB »

Jop. Ist so in der 2.0 implementiert.
Als 1.9 entwickelt wurde gab es solche AC Begrenzungen noch nicht.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Elchkopp
Beiträge: 723
Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 17 times

Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter

Beitrag von Elchkopp »

@Kevin:
Ist das in der 2.0 unter Konfiguration/Lastmanagement die Einstellung „Maximale Ausgangsleistung“?

Hab mich schon gefragt, wozu die Einstellung gut ist.
IMG_7059.png
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter

Beitrag von LutzB »

Ja, die wird dafür genutzt.
hopper
Beiträge: 67
Registriert: Sa Apr 01, 2023 9:31 am
Wohnort: Bei Wolfenbüttel

Re: PV-Laden und hybrid-Wechselrichter

Beitrag von hopper »

Noch eine Frage - muß der Zähler auch angepasst werden wie im beigefügten Bild?