Hallo zusammen.
Ich habe die Openwb seit 2 Jahren und alles hat super funktioniert. Die Kombination war SMA Tripower, Homemanager 2.0 und Openwb.
Jetzt habe ich eine 2. PV-Anlage und die Werte stimmen plötzlich nicht mehr. Die PV-Erträge werden zu hoch angezeigt. (Der Hausverbrauch wird zum PV-Ertrag dazugezählt.
Meine Konfiguration:
SMA SE 10.0
SMA Tripower 9000
SMA Homemanager 2.0
BYD HVS 10.2 kWh
Ich habe folgende Modulkonfiguration:
EVU: Homemanager, Einstellungen belassen (Installateurspasswort wurde geändert, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben)
PV: SMA SE als 1. PV Modul eingetragen, Version Standard, Hybridsystem, als 2. PV Modul den alten SMA Tripower eingetragen
Speicher: Die Anmeldedaten muss ich noch morgen erfragen, im Moment wird 0 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woher die falschen Werte kommen könnten?
Vielen Dank!
Ich habe die Openwb seit 2 Jahren und alles hat super funktioniert. Die Kombination war SMA Tripower, Homemanager 2.0 und Openwb.
Jetzt habe ich eine 2. PV-Anlage und die Werte stimmen plötzlich nicht mehr. Die PV-Erträge werden zu hoch angezeigt. (Der Hausverbrauch wird zum PV-Ertrag dazugezählt.
Meine Konfiguration:
SMA SE 10.0
SMA Tripower 9000
SMA Homemanager 2.0
BYD HVS 10.2 kWh
Ich habe folgende Modulkonfiguration:
EVU: Homemanager, Einstellungen belassen (Installateurspasswort wurde geändert, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben)
PV: SMA SE als 1. PV Modul eingetragen, Version Standard, Hybridsystem, als 2. PV Modul den alten SMA Tripower eingetragen
Speicher: Die Anmeldedaten muss ich noch morgen erfragen, im Moment wird 0 angezeigt.
Hat jemand eine Idee, woher die falschen Werte kommen könnten?
Vielen Dank!
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
sw 1.9 oder sw2?
viewtopic.php?t=615
Hybridsysteme werden in sw2 so angeordnet: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
viewtopic.php?t=615
Hybridsysteme werden in sw2 so angeordnet: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Danke!
Series 2
Sw 1.9
Wo kann ich die Reihenfolge verschieben (der Link, den du mir geschickt hast)
Series 2
Sw 1.9
Wo kann ich die Reihenfolge verschieben (der Link, den du mir geschickt hast)
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Das geht nur in software2
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm
-
- Site Admin
- Beiträge: 8499
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 27 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Zunächst mal alle Daten korrekt eintragen. Solange ein Speicher z.B. noch fehlt kann das Gesamtsystem keine gültigen Daten anzeigen.
Davon ab nach rekonfiguration wenigstens bis zum nächsten Tag warten.
Alternativ macht ein Update auf software2 langfristig sowieso Sinn.
Davon ab nach rekonfiguration wenigstens bis zum nächsten Tag warten.
Alternativ macht ein Update auf software2 langfristig sowieso Sinn.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Danke für die Hinweise
Danke für die Hinweise
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
Ich würde da eher eine neue SD Karte nehmen.derquatschi hat geschrieben: ↑So Sep 10, 2023 8:39 am Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Danke für die Hinweise
Das lässt dir die Möglichkeit wieder zurück zu wechseln wenn "the shit hits the fan"
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung
https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
mit gutem Langzeitverhalten
Anleitung zum Umstieg sw1.9 auf sw2:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
YT-Anleitungen zur Konfig gibt es hier:
viewtopic.php?t=6786
mit gutem Langzeitverhalten
Anleitung zum Umstieg sw1.9 auf sw2:
https://openwb.de/main/?page_id=1104
YT-Anleitungen zur Konfig gibt es hier:
viewtopic.php?t=6786
-
- Beiträge: 51
- Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm