Beitrag von derquatschi »

Hallo zusammen.
Ich habe die Openwb seit 2 Jahren und alles hat super funktioniert. Die Kombination war SMA Tripower, Homemanager 2.0 und Openwb.
Jetzt habe ich eine 2. PV-Anlage und die Werte stimmen plötzlich nicht mehr. Die PV-Erträge werden zu hoch angezeigt. (Der Hausverbrauch wird zum PV-Ertrag dazugezählt.

Meine Konfiguration:
SMA SE 10.0
SMA Tripower 9000
SMA Homemanager 2.0
BYD HVS 10.2 kWh

Ich habe folgende Modulkonfiguration:
EVU: Homemanager, Einstellungen belassen (Installateurspasswort wurde geändert, aber das sollte ja keine Auswirkungen haben)
PV: SMA SE als 1. PV Modul eingetragen, Version Standard, Hybridsystem, als 2. PV Modul den alten SMA Tripower eingetragen
Speicher: Die Anmeldedaten muss ich noch morgen erfragen, im Moment wird 0 angezeigt.

Hat jemand eine Idee, woher die falschen Werte kommen könnten?
Vielen Dank!
aiole
Beiträge: 7739
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von aiole »

sw 1.9 oder sw2?
viewtopic.php?t=615

Hybridsysteme werden in sw2 so angeordnet: https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
derquatschi
Beiträge: 51
Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von derquatschi »

Danke!
Series 2
Sw 1.9
Wo kann ich die Reihenfolge verschieben (der Link, den du mir geschickt hast)
openWB
Site Admin
Beiträge: 8482
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 24 times

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von openWB »

Das geht nur in software2
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
derquatschi
Beiträge: 51
Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von derquatschi »

Was mache ich jetzt?
openWB
Site Admin
Beiträge: 8482
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 24 times

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von openWB »

Zunächst mal alle Daten korrekt eintragen. Solange ein Speicher z.B. noch fehlt kann das Gesamtsystem keine gültigen Daten anzeigen.
Davon ab nach rekonfiguration wenigstens bis zum nächsten Tag warten.

Alternativ macht ein Update auf software2 langfristig sowieso Sinn.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
derquatschi
Beiträge: 51
Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von derquatschi »

Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Danke für die Hinweise
Jarry
Beiträge: 1553
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von Jarry »

derquatschi hat geschrieben: So Sep 10, 2023 8:39 am Ok da muss ich dann die SD-Karte entfernen und auf dem PC die neue Version rüberspielen?
Danke für die Hinweise
Ich würde da eher eine neue SD Karte nehmen.
Das lässt dir die Möglichkeit wieder zurück zu wechseln wenn "the shit hits the fan"

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 7739
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 31 times

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von aiole »

https://openwb.de/shop/?product=industr ... -software2
mit gutem Langzeitverhalten

Anleitung zum Umstieg sw1.9 auf sw2:
https://openwb.de/main/?page_id=1104

YT-Anleitungen zur Konfig gibt es hier:
viewtopic.php?t=6786
derquatschi
Beiträge: 51
Registriert: Mo Jun 22, 2020 6:18 pm

Re: Falsche Werte nach Anlagenerweiterung

Beitrag von derquatschi »

Danke! Dann bestelle ich mir die!
Antworten