Ich habe mal eine Fragen, wie liest die OpenWB den Plenticor / KSEM aus?
Ich würden gerne wissen, ob dies über Modbus oder andere Wegr geschied.
Wenn dies über Modbus geschied, würde ich gerne die Register Adresse wissen, mit dem es die OpenWB schafft, den import / export gesamt auszulesen.
Ich kann in den Kostal Anleitungen immer nur die einzelnen Phasen finden und die Summierung davon in meine Logikblättern führ zu inkonsistenten Werten.
Vielen lieben Dank!
Lg,
Christian
Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Hallo Christian,
dafür sind für Bezug die Register 106 bis 118 auszulesen. Ich mache das parallel mit openHab. Bei der Einspeisung wird es wohl schwieriger. Hier liefert der Kostal meines Wissens nur die aufsummierten Werte Tag, Monat, etc. openWB verwendet hier meines Wissens eine Berechnung aus aktuellen Ertrag (Register 320) abzgl. des Verbrauches und ggf. Batterieladung.
Hast Du die BA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid?
Viele Grüße
Sven
dafür sind für Bezug die Register 106 bis 118 auszulesen. Ich mache das parallel mit openHab. Bei der Einspeisung wird es wohl schwieriger. Hier liefert der Kostal meines Wissens nur die aufsummierten Werte Tag, Monat, etc. openWB verwendet hier meines Wissens eine Berechnung aus aktuellen Ertrag (Register 320) abzgl. des Verbrauches und ggf. Batterieladung.
Hast Du die BA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid?
Viele Grüße
Sven
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Die Holding Register 512 und 516 sind Gesamt Import und Export in Wh.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Super Danke euch.
Ich werden mal mit den Registern die ihr genannt habt, rumspielen und gucken, ob ich den export raus bekommen.
Hintergrund ist, ich möchte das SG meiner Wärmepumpe triggern wenn ich mehr als x W exportiere.
Lg,
Christian
Ich werden mal mit den Registern die ihr genannt habt, rumspielen und gucken, ob ich den export raus bekommen.
Hintergrund ist, ich möchte das SG meiner Wärmepumpe triggern wenn ich mehr als x W exportiere.
Lg,
Christian
Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Dann ist es holding register 0 oder 2. Tendenz zu 2. Ich bin nicht mehr ganz sicher wie rum das war.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen
Geht es um die Einspeisung in Watt oder um den Zähler Einspeisung in (k)Wh ?
schafft, den import / export gesamt auszulesen
Leistung Einspeisung wäre Register 2 als uint32(be) Faktor 0.1wenn ich mehr als x W exportiere
openWB series2 Buchse (2021)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)
go-eCharger HOME+ 22 kW (2022)