Ich habe mal eine Fragen, wie liest die OpenWB den Plenticor / KSEM aus?

Ich würden gerne wissen, ob dies über Modbus oder andere Wegr geschied.

Wenn dies über Modbus geschied, würde ich gerne die Register Adresse wissen, mit dem es die OpenWB schafft, den import / export gesamt auszulesen.
Ich kann in den Kostal Anleitungen immer nur die einzelnen Phasen finden und die Summierung davon in meine Logikblättern führ zu inkonsistenten Werten.

Vielen lieben Dank!

Lg,

Christian
svenrill
Beiträge: 31
Registriert: Do Nov 26, 2020 6:47 pm

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Beitrag von svenrill »

Hallo Christian,

dafür sind für Bezug die Register 106 bis 118 auszulesen. Ich mache das parallel mit openHab.
ksem.png
Bei der Einspeisung wird es wohl schwieriger. Hier liefert der Kostal meines Wissens nur die aufsummierten Werte Tag, Monat, etc. openWB verwendet hier meines Wissens eine Berechnung aus aktuellen Ertrag (Register 320) abzgl. des Verbrauches und ggf. Batterieladung.

Hast Du die BA_KOSTAL-Interface-description-MODBUS-TCP_SunSpec_Hybrid?

Viele Grüße
Sven
openWB Pro, PV-Anlage, Plenticore, Speicher BYD
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Beitrag von Amok83 »

Die Holding Register 512 und 516 sind Gesamt Import und Export in Wh.
Screenshot_20230910-123055.png
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Kickel
Beiträge: 3
Registriert: Di Aug 15, 2023 7:34 pm

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Beitrag von Kickel »

Super Danke euch.

Ich werden mal mit den Registern die ihr genannt habt, rumspielen und gucken, ob ich den export raus bekommen.
Hintergrund ist, ich möchte das SG meiner Wärmepumpe triggern wenn ich mehr als x W exportiere.

Lg,

Christian
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Beitrag von Amok83 »

Dann ist es holding register 0 oder 2. Tendenz zu 2. Ich bin nicht mehr ganz sicher wie rum das war.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Becker
Beiträge: 765
Registriert: Mi Okt 07, 2020 4:34 pm

Re: Kostal KSEM / Plenticore auslesen

Beitrag von Becker »

Geht es um die Einspeisung in Watt oder um den Zähler Einspeisung in (k)Wh ?
schafft, den import / export gesamt auszulesen
wenn ich mehr als x W exportiere
Leistung Einspeisung wäre Register 2 als uint32(be) Faktor 0.1