Fragen zur Software 2
-
- Beiträge: 706
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fragen zur Software 2
Soweit ich die Funktion verstanden habe, kommt die Angabe der maximalen Wechserichterleistung genau dann zum Tragen, wenn die installierte PV-Leistung größer ist als der Wechselrichter AC-seitig ausgeben kann. Denn ansonsten regelt die oWB die Ladeleistung „stump“ nach Überschuss hoch - auch wenn es durch begrenzte AC—Leistung des Wechserichters damit Netzbezug gibt - was natürlich nicht gewollt ist.
Als Beispiel in meinem Verständnis:
PV-Leistung 13kWp
Maximale Leistung WR AC-seitig: 10kW
Liegen nun 13kW auf dem Dach an und ich habe einem Hausverbrauch von 1kW, dann darf die Wallbox maximal 9kW als Ladeleistung freigeben, um die maximale Leistung des WR zu berücksichtigen - auch wenn rechnerisch 12kW durch das Dach möglich wäre…
Als Beispiel in meinem Verständnis:
PV-Leistung 13kWp
Maximale Leistung WR AC-seitig: 10kW
Liegen nun 13kW auf dem Dach an und ich habe einem Hausverbrauch von 1kW, dann darf die Wallbox maximal 9kW als Ladeleistung freigeben, um die maximale Leistung des WR zu berücksichtigen - auch wenn rechnerisch 12kW durch das Dach möglich wäre…
-
- Beiträge: 3390
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 53 times
Re: Fragen zur Software 2
Die wichtige Information ist "Hybrid-Wechselrichter" bzw. "DC angebundener Speicher" und nicht, dass mehr PV-Module als der Wechselrichter eigentlich verträgt, installiert sind. Der Rechenweg der openWB ist eigentlich ganz simpel, solange alle Leistungswerte AC sind. Das ist der Fall bei AC-Speicher, denn da habe ich die AC-Leistung des Wechselrichters und die Ladeleistungen des AC angebundenen Speichers. Irgendwas davon in DC anzugeben macht ja auch keinen Sinn.
Bei DC angebundenem Speicher sieht es anders aus. Hier wird die vom Wechselrichter berichtete PV-Leistung sicherlich die in DC sein, denn wenn ich AC messen würde, fehlte mir ja der Teil, der direkt aus den PV-Modulen in die Batterie geht. (Außerdem fehlt mit dann in den Jahreswerten die erzeugte Leistung, die direkt in die Batterie geht - oder ich messe das bei der Entladung, nachdem der Batteriestrom wieder in AC gewandelt wurde.)
Was da nun wie berichtet wird, ist natürlich nicht standardisiert und stört schon mal beim Überschuss berechnen. Insbesondere ist das der Fall, wenn das Auto in Priorität geladen werden soll. Wenn der Hausspeicher Prio hat, muss die openWB ja nur insoweit den Ladestrom des Autos regeln, dass kein Netzbezug stattfindet. Es reicht also stumpfes Kucken auf den EVU-Punkt, wieviel da so eingespeist wird. Was da an PV und DC-Ladeleistungen in der Hausbatterie stattfinden, stört nur, weil die openWB ja auch den Hausverbrauch darstellen möchte. Anders ist das beim priorisierten Laden des Autos. Denn da muss die openWB ja so weit hochregeln, dass das BMS zum Einen aufhört den Hausspeicher zu laden und zum Anderen kein Netzbezug stattfindet. Und genau dafür ist dieser Parameter "maximale WR-Leistung" vorhanden. Genau da wird nämlich die berichtete PV-Leistung gekappt, damit kein Bezug stattfindet.
So zumindest reime ich mir das zusammen. Ich habe auch einen Hybrid-Speicher und mich schon immer gewundert, beim Auto priorisiert Laden immer auch noch einiges in die Hausbatterie geht. e3dc berichtet die Leistungen hat in der Form, als dass die openWB schon bei der 1.9 keinen Netzbezug macht. Bei anderen Herstellern ist das anders und daher gibt es nun diesen Parameter.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Fragen zur Software 2
Auf jeden Fall ist das Murks von open WB.
Da besteht dringender Handlungsbedarf.
Es ist ja alles konfiguriert, d.h. es ist ohne Weitetes möglich richtig zu regeln.
Vielleicht kommt daher auch das Aufschwingen beim pv laden. Ich hste dazu schon mal was gepostet.
Ich bin sehr enttäuscht von der schlechten Umsetzung. Da werden Fahrzeugprofile und Ladeptofile usw. gebracht aber die wichtigste Funktion geht nicht.
Testen die überhaupt?
Da besteht dringender Handlungsbedarf.
Es ist ja alles konfiguriert, d.h. es ist ohne Weitetes möglich richtig zu regeln.
Vielleicht kommt daher auch das Aufschwingen beim pv laden. Ich hste dazu schon mal was gepostet.
Ich bin sehr enttäuscht von der schlechten Umsetzung. Da werden Fahrzeugprofile und Ladeptofile usw. gebracht aber die wichtigste Funktion geht nicht.
Testen die überhaupt?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: Fragen zur Software 2
Weiß jemand, wie man die Berechnung des Hausverbrauchs komplett unterbinden kann?
Da ich meiner openWB Wallbox lediglich die Werte vom EVU-Zähler mitteile, wird mir im Status unter dem HTTP-Zähler immer "Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ)." angezeigt und das Main-Log läuft voll mit Meldungen vom Typ "{control.counter_all:95} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -nnnn.nW, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]".
Ich wäre froh, wenn sich diese (irritierenden) Meldungen vermeiden ließen.
PS: Ich bin neu hier und freue mich erst seit kurzem darüber, mit Hilfe der openWB Wallbox Strom direkt aus der Sonne "tanken" zu können.
-
- Beiträge: 3390
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 53 times
Re: Fragen zur Software 2
Wie hast Du es denn konfiguriert? Das steht hier noch nicht. Und die eingesetzte Hardware steht in einem anderen Thread, weshalb ich ja auch den Hybrid-Wechselrichter erst einmal nicht erkannt hatte.
Vielleicht erkennt ja dann ein Wissender die falsche Konfiguration?
Ganz bestimmt führt eine fehlerhafte Konfiguration zu ganz ungewöhnlichen Verhaltensweisen.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 3390
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 53 times
Re: Fragen zur Software 2
Wissen tue ich das nicht, aber wenn der Hausverbrauch negativ wird, stimmt irgendwas nicht. Wie z.B. Einspeisung ohne Stromquelle (PV oder Speicher) Vielleicht hilft es ja, bei Einspeisung eine PV-Erzeugung in gleicher Höhe mitzugeben?neteddie hat geschrieben: ↑Di Sep 19, 2023 11:00 am Weiß jemand, wie man die Berechnung des Hausverbrauchs komplett unterbinden kann?
Da ich meiner openWB Wallbox lediglich die Werte vom EVU-Zähler mitteile, wird mir im Status unter dem HTTP-Zähler immer "Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ)." angezeigt und das Main-Log läuft voll mit Meldungen vom Typ "{control.counter_all:95} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -nnnn.nW, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]".
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Fragen zur Software 2
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
Re: Fragen zur Software 2
Und weiter
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
-
- Beiträge: 3390
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 53 times
Re: Fragen zur Software 2
Danke - hättest Du noch die Einstellungen bei Lastmanagement - insbesondere die Struktur? Da war irgendwas spezielles bei Hybrid-Wechselrichtern, wenn ich mich so recht erinnere. Bei mir ist ja alles ein Gerät, von daher kenne ich das nur vom mitlesen.
Ah, gefunden. Da ist auch ein Verweis auf's wiki drin:
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
Ah, gefunden. Da ist auch ein Verweis auf's wiki drin:
https://github.com/openWB/core/wiki/Hyb ... d-Speicher
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
-
- Beiträge: 706
- Registriert: Fr Feb 04, 2022 6:19 pm
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
Re: Fragen zur Software 2
Das sieht mir aber mehr nach der 1.9er aus… wenn immer gleich die Flinte ins Korn geworden wird, ist es meiner Meinung nach auch schwer, konkret zu helfen. Aber: das muss natürlich auch gewollt sein.