Hallo
Ich konnte bis jetzt immer gut mit PV Überschuss laden mit meiner OpenWB Box. Seit neustem unterbricht die Wallbox immer alle 30 Sek. das Laden und dann fängt es wieder an. Getest habe ich es auch mal bei Sonnenschein und 9KW vom Dach, immer das gleiche.
Wir habe ein Tesla und ein Fiat 500E, auch da das gleiche Problem.
Hatte das schon mal jemand? Oder eine Idee wo man die Fehlersuche ansetzten kann?
laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
openWB series2 standard+ mit ein PV Anlage 12,99KWp von Solaredge mit LG Speicher. EV Tesla Model Y/P und Fiat 500E
-
- Beiträge: 292
- Registriert: Di Jun 23, 2020 12:21 pm
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 4 times
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Da ein Auto immer mit mind. 6A geladen werden muss, sollte die Einschaltschwelle mind. 1,4 kW (6A x 230V = 1.380W) größer/höher als die Abschaltschwelle sein.
Ich würde sogar vorschlagen, dass dies beim Speichern der Einstellungen geprüft werden sollte, um solche Effekte zu vermeiden.
Ich würde sogar vorschlagen, dass dies beim Speichern der Einstellungen geprüft werden sollte, um solche Effekte zu vermeiden.
2x openWB series2 standard+, PV 7,23 kWp mit WR SolarEdge SE8K und EVU SolarEdge A-V-400Y-3MTR-S, BEV Mercedes EQA 350 4MATIC (07/2023)
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Ich habe bei mir mit den gleichen Autos das gleiche Problem. Wie hast Du das damals gelöst?jakix hat geschrieben: Mo Sep 18, 2023 9:08 am Hallo
Ich konnte bis jetzt immer gut mit PV Überschuss laden mit meiner OpenWB Box. Seit neustem unterbricht die Wallbox immer alle 30 Sek. das Laden und dann fängt es wieder an. Getest habe ich es auch mal bei Sonnenschein und 9KW vom Dach, immer das gleiche.
Wir habe ein Tesla und ein Fiat 500E, auch da das gleiche Problem.
Hatte das schon mal jemand? Oder eine Idee wo man die Fehlersuche ansetzten kann?
Konfiguration:
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
- openWB series2 standard+ (inKl. 1P/3P-Umschaltung und CP-Unterbrechung)
- PV: E3/DC S10 X Comp.14, ca. 15 kWp
- Tesla Model Y und Fiat 500e
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Hallo,
bin neu hier und habe mit meinem nagelneuen Fiat 500 E genau das gleiche Phänomen. Wie konnte es gelöst werden? Wo ändere ich die An/Abschaltschwellen und die Verzögerung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
VG
Peter
bin neu hier und habe mit meinem nagelneuen Fiat 500 E genau das gleiche Phänomen. Wie konnte es gelöst werden? Wo ändere ich die An/Abschaltschwellen und die Verzögerung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
VG
Peter
-
- Beiträge: 4281
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 195 times
Re: laden mit PV Überschuss, schaltet alle ca. 30Sek aus
Hast Du SW 1.9 oder schon SW2? In SW2 ist es unter Einstellungen Ladeeinstellungen PV-Laden. Einschalten bei 1,5 und ausschalten bei 0.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion