OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Ich habe zwei identische Hutschienen-Netzteile und beide liefern konstante 5v am DC Ausgang (was sie ja auch sollen).
Nur wenn ich die oragenen Kabel der Raspi-Platine anschließe haben beide das gleiche Problem - sie leuchten kurz auf und erlöschen wieder. (Ich konnte hier nur einen kurzen Sprung auf 3v messen)
Nur wenn ich die oragenen Kabel der Raspi-Platine anschließe haben beide das gleiche Problem - sie leuchten kurz auf und erlöschen wieder. (Ich konnte hier nur einen kurzen Sprung auf 3v messen)
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Das Netzteil sollte 3A liefern können. Diese Frage hast du nicht beantwortet.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Auf dem ursprünglichen/originalen Netzteil sind 5V 2.4A angegeben. Ein identisches hab ich als Ersatz gekauft.
Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn beide defekt sind
Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn beide defekt sind
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Ich weiß ja nicht, was da leuchtet aber wenn was kurz aufleuchtet und dann erlischt scheint mir die Spannung eingebrochen zu sein. Mit dem "kurzen Sprung auf 3V" meinst Du ja vielleicht auch genau so einen Spannungseinbruch. Von 5 auf 3 Volt geht für mich nach unten, bricht also ein. Egal wie man das nun bezeichnet, da wird mehr Strom verbraucht als das Netzteil liefert.
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Aber es kann doch nicht sein, dass ich über das Wochenende plötzlich ein stärkeres Netzteil benötige.
Irgendwie habe ich diese Addon-Platine auf dem PI in Verdacht.
Irgendwie habe ich diese Addon-Platine auf dem PI in Verdacht.
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Die 2,4A reichen für einen Raspi 3, beim 4er wird es eng.
Hat das Netzteil ein Poti zur Feinjustierung? Der Raspi möchte gerne 5,2V haben. Vielleicht sind sie nur zu knapp eingestellt.
Hat das Netzteil ein Poti zur Feinjustierung? Der Raspi möchte gerne 5,2V haben. Vielleicht sind sie nur zu knapp eingestellt.
Tesla Model Y, VW E-Up, 2x openWB, Solaredge-PV 15,5 kWp ONO, BYD LVS 32 kWh und 3-phasige Victron Multiplus-II 5000 mit Victron DC-PV 7,2 kWp NNW, Daikin Wärmepumpe.
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Nimm doch mal die Addon-Platine vom RPi ab (vorsichtig). Ev. klemmt ein Relais.
Du kannst das addon prüfen, indem du eine Widerstandsmessung zw. dem 5V und Gnd-Pin misst (Zuordnung s. RPi-Belegung). Der R sollte nicht zu niedrig sein.
Du kannst das addon prüfen, indem du eine Widerstandsmessung zw. dem 5V und Gnd-Pin misst (Zuordnung s. RPi-Belegung). Der R sollte nicht zu niedrig sein.
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Uff... wallbox läuft wieder.
Ich hatte auch noch den großen FI getauscht. Mit dem neuen trat das Problem aber weiterhin auf.
Darauf hin habe ich im großen Zählerschrank noch einmal nachgesehen, denn kürzlich hatte ein Elektriker dort etwas erweitert.
Siehe da: der Neutralleiter des dicken Kabels der wallbox war nicht angeschlossen. Nur die drei Phasen.
Nunja, trotzdem danke fürs Miträseln, Tolles Forum!
Ich hatte auch noch den großen FI getauscht. Mit dem neuen trat das Problem aber weiterhin auf.
Darauf hin habe ich im großen Zählerschrank noch einmal nachgesehen, denn kürzlich hatte ein Elektriker dort etwas erweitert.
Siehe da: der Neutralleiter des dicken Kabels der wallbox war nicht angeschlossen. Nur die drei Phasen.
Nunja, trotzdem danke fürs Miträseln, Tolles Forum!
-
- Beiträge: 1553
- Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
- Wohnort: Leverkusen
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: OpenWB startet nicht mehr - nur mit USB-Sttromversorgung
Hui....Kartax hat geschrieben: ↑Mo Okt 02, 2023 6:29 am Uff... wallbox läuft wieder.
Ich hatte auch noch den großen FI getauscht. Mit dem neuen trat das Problem aber weiterhin auf.
Darauf hin habe ich im großen Zählerschrank noch einmal nachgesehen, denn kürzlich hatte ein Elektriker dort etwas erweitert.
Siehe da: der Neutralleiter des dicken Kabels der wallbox war nicht angeschlossen. Nur die drei Phasen.
Nunja, trotzdem danke fürs Miträseln, Tolles Forum!
Zum Glück wohl nur in der Leitung zur Wallbox? das begrenzt die Schäden....
Ein Tipp, Wechsel deinen Elektriker.... wir bläuen jedem Kollegen immer ein, den N bitte dreifach überprüfen, und wenn du das gemacht hast, nochmal zum Sicherstellen.
Den höchsten Schaden den wir mal aufgenommen haben (Hat ein PV-Trupp, beauftragt von einer bekannten Firma die auch Werbung im TV macht und Mietanlagen vertreibt, verursacht) war fast 6-Stellig....
Fast sämtliche Elektronik im Haus, und da war viel, war Schrott.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher