PV - Ausregelung mit 2.X

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Andi
Beiträge: 412
Registriert: So Jun 21, 2020 8:48 am
Been thanked: 1 time

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von Andi »

AnDaL hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 5:45 am
Andi hat geschrieben: So Okt 01, 2023 6:27 pm Kann ich bestätigen, irgendwas sorgt hier für einen Offset in der Regelung. Bei mir sind es ca 230W die ich manuell eintragen muss um eine saubere 0 Regelung zu bekommen. Und warum man ein min und ein max Wert bei der 2.x eingeführt hat erschließt sich mir auch nicht. Ich kenne bei Regelungen nur einen einzigen Sollwert.
Hallo Andi,

fährt Du auch einen Kona?
Nein, bei mir ist ein Opel und ein Volvo zuhause und 2 series2... Und egal welcher wo dran hängt habe ich immer denselben Offset. Mit den neuen individuellen Regelparametern läuft es jetzt mit einer sauberen 0 Ausregelung am EVU Punkt! Nicht schön aber funktioniert.
AnDaL
Beiträge: 204
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von AnDaL »

Andi hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 6:51 pm
AnDaL hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 5:45 am
Andi hat geschrieben: So Okt 01, 2023 6:27 pm Kann ich bestätigen, irgendwas sorgt hier für einen Offset in der Regelung. Bei mir sind es ca 230W die ich manuell eintragen muss um eine saubere 0 Regelung zu bekommen. Und warum man ein min und ein max Wert bei der 2.x eingeführt hat erschließt sich mir auch nicht. Ich kenne bei Regelungen nur einen einzigen Sollwert.
Hallo Andi,

fährt Du auch einen Kona?
Nein, bei mir ist ein Opel und ein Volvo zuhause und 2 series2... Und egal welcher wo dran hängt habe ich immer denselben Offset. Mit den neuen individuellen Regelparametern läuft es jetzt mit einer sauberen 0 Ausregelung am EVU Punkt! Nicht schön aber funktioniert.
Und zu dem noch eine Abschaltschwelle angeben kann die dann aber nicht mehr greift.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona (MJ21) 39,2 kWh
AnDaL
Beiträge: 204
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von AnDaL »

mallesepp hat geschrieben: Mo Okt 02, 2023 11:54 am Hallo Andi,
bei deinem obigen Diagramm sieht man auch das du eine EVSE mit aktueller Firmware hast.
Der Kona kann anscheinend die feinere Regeleung unterhalb 1A Schritten. Ich habe noch
eine ältere Box. Man sieht den Unterschied wenn man dein Diagramm mit meinem vergleicht.
Bei Dir steht die untere rote Linie wie ne Eins. Bei mir ändern sich Einspeisung und Ladeleistung
äquivalent.
SG
Sepp
Ich bin mir im Moment nicht sicher ob diese "feinstufige" Laderegelung nicht dazu beiträgt das bei mir nicht mehr automatisch auf 3p umgeschaltet wird. Vermutlich hat sich zur 1.9er Veriosn grundlegend bei der Berechnung etwas geändert. Dort war es kein Problem das ein Wechsel auf 3p durchgeführt wurde. Jetzt steht zwar die Ladestromvorgabe auf 16A aber der "Kona" zieht sich "nur" ebbs über 15A. War bei der 1.9er eben nicht so.
Status Individuell.jpg
Ich habe mal die "Automatische Phasenumschaltung" ausgeschalten und PV-Laden mit 3p eingestellt. Bei der Leistung wie im Screenshot zu sehen hat er angefangen auf 3p zu laden mit je etwas über 5A pro Phase. Ob dieser ominöse "Offset" etwas damit zu tun hat muss ich wohl erst noch herausfinden.
Hierzu stellen sich mir noch weitere Fragen:
Wie ergeben sich die hohen Wirkleistungsunterschiede zwischen LP und Werte pro Phase? Ist das der Ladeverlust des OBC von den 3,511kW die die Box zur Verfügung stellt und den 3,253kW die dann im Auto ankommen? Wobei mir im Auto auch die 3,5kW angezeigt werden. Das reicht aber nicht aus das er umschaltet.
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona (MJ21) 39,2 kWh
HenDing
Beiträge: 49
Registriert: Fr Sep 08, 2023 3:05 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von HenDing »

Hi,
ich habe ähnliches Verhalten. Fazit siehe hier: viewtopic.php?p=93402#p93402

Prüf doch mal im Status, was das Soll-Ampere der Box ist, vs. was wirklich fließt. Wenn da eine Differenz ist, kann man die für den manuellen Regelpunkt nehmen. (Differenz in A * 230V)

Leider müsste der bei 3P dann dreimal so hoch sein. Und leider steigt das Offset bei meinem Ioniq mit der Ladestärke an. Es ist also eher eine prozentiale Differenz.

OpenWB könnte hier helfen, indem man für 1P/3P unterschiedliche manuelle Regelpunkte anbietet, oder eine Differenz zw. Soll und Ist automatisch kompensiert, indem das Soll automatisch leicht ansteigt.
AnDaL
Beiträge: 204
Registriert: Do Dez 23, 2021 1:11 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von AnDaL »

HenDing hat geschrieben: Di Okt 03, 2023 2:10 pm Hi,
ich habe ähnliches Verhalten. Fazit siehe hier: viewtopic.php?p=93402#p93402

Prüf doch mal im Status, was das Soll-Ampere der Box ist, vs. was wirklich fließt. Wenn da eine Differenz ist, kann man die für den manuellen Regelpunkt nehmen. (Differenz in A * 230V)

Leider müsste der bei 3P dann dreimal so hoch sein. Und leider steigt das Offset bei meinem Ioniq mit der Ladestärke an. Es ist also eher eine prozentiale Differenz.

OpenWB könnte hier helfen, indem man für 1P/3P unterschiedliche manuelle Regelpunkte anbietet, oder eine Differenz zw. Soll und Ist automatisch kompensiert, indem das Soll automatisch leicht ansteigt.
Hi HenDing, vielen Dank für Deinen Input. Dein Thread beschreibt auch mein Problem. Es gibt also doch mehrere die anscheinend diese Probleme haben.
Ich habe bei mir mal die Werte von Sepp eingetragen (min/max 0.46) und habe dadurch im unteren bis mittleren A (6-8A) Bereich eine Regelung von annähernd 0 mit +/- was ja in Ordnung wäre. Im oberen A (8-16A) Bereich steigt die Einspeisung wieder aber der Kona regelt dann aber auch nicht weiter hoch. Somit findet bei mir keine Umschaltung statt.
Wie in meinem vorigen Screenshot zu sehen habe ich eine Differenz von Ladestromvorgabe 16A zu Stom 15,27A von 0,73A * 230V = 167,9W.
Ich probiers mal mit dem Wert 0.17 bei min/max in den Ladeeinstellungen - PV-Laden.

[jammer an] Ich versteh halt nicht warum es bei der 1.9er Version funktioniert hat und bei der 2er nicht mehr. Bestimmt hat sich in der Berechnung der Versionen etwas geändert, jedoch erklärt es niemand richtig und es ist auch nirgens zum nachlesen. Die (?) sind, für mich als Laien, nicht ungedingt aussagekräftig. Es gibt im Ladeeinstellungen - PV-Laden die "Individuell" min/max und zusätzlich eine "Abschaltschwelle" Einstellmöglichkeiten diese aber anscheinend bei "Individuell" ausgehebelt wird. Kurios. [jammer aus]
Gruß Andi

openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.5-Patch.2: 2024-09-17 11:33:20 +0200 [141a182ad] Release

PV: 6.120 kWp, SMA STP 6000Tl-20, SMA EM, kein Speicher
EV: Kona (MJ21) 39,2 kWh
LenaK
Beiträge: 1303
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von LenaK »

In 1.9 wurde berücksichtigt, wenn bei PV-Laden das Auto nicht die gesamte Sollstromstärke genutzt hat. Dann wird um den noch nicht genutzten Sollstrom hochgeregelt. Im Master der software2 wird dies nun auch berücksichtigt.

Bitte beobachten, ob das Problem damit gelöst ist. Falls nicht, bitte das Debuglevel auf Details stellen und mindestens einen kompletten Durchlauf von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log unter System->Fehlersuche posten, wenn das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
mallesepp
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von mallesepp »

Hallo Lena,
leider hat sich am Verhalten nichts geändert. Nachstehend ein Log bei Einstellung "Bezug" bei 10 A Ladeleistung 3-phasig!
Es ist nach wie vor eine Einspeisung von ca 0,6kw vorhanden.
Danke im voraus und Grüße
Sepp

Code: Alles auswählen

2023-10-22 11:16:50,834 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-10-22 11:16:50,883 - {modules.devices.fronius.device:59} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0x71deae50>, 'component1': <modules.devices.fronius.inverter.FroniusInverter object at 0x71deaee0>}
2023-10-22 11:16:50,884 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Fronius SM Zähler', 'Fronius Wechselrichter']
2023-10-22 11:16:50,885 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 11:16:50,894 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.46:80
2023-10-22 11:16:51,180 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.178.46:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0 HTTP/1.1" 200 2253
2023-10-22 11:16:51,183 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Current_AC_Phase_1" : 3.0369999999999999,
         "Current_AC_Phase_2" : 2.4359999999999999,
         "Current_AC_Phase_3" : 2.96,
         "Details" : {
            "Manufacturer" : "Fronius",
            "Model" : "Smart Meter 63A",
            "Serial" : "17140105"
         },
         "Enable" : 1,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed" : 5137770,
         "EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced" : 84651520,
         "EnergyReal_WAC_Minus_Absolute" : 72880371,
         "EnergyReal_WAC_Plus_Absolute" : 9201261,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Consumed" : 9201261,
         "EnergyReal_WAC_Sum_Produced" : 72880371,
         "Frequency_Phase_Average" : 50,
         "Meter_Location_Current" : 0,
         "PowerApparent_S_Phase_1" : 705.79880000000003,
         "PowerApparent_S_Phase_2" : 566.37,
         "PowerApparent_S_Phase_3" : 690.86400000000003,
         "PowerApparent_S_Sum" : 1691,
         "PowerFactor_Phase_1" : -0.47999999999999998,
         "PowerFactor_Phase_2" : 0.29999999999999999,
         "PowerFactor_Phase_3" : -0.55000000000000004,
         "PowerFactor_Sum" : -0.29999999999999999,
         "PowerReactive_Q_Phase_1" : -574.34000000000003,
         "PowerReactive_Q_Phase_2" : -488.37,
         "PowerReactive_Q_Phase_3" : -546.67999999999995,
         "PowerReactive_Q_Sum" : -1609.3900000000001,
         "PowerReal_P_Phase_1" : -318.94,
         "PowerReal_P_Phase_2" : 158.56999999999999,
         "PowerReal_P_Phase_3" : -361.22000000000003,
         "PowerReal_P_Sum" : -521.59000000000003,
         "TimeStamp" : 1697966210,
         "Visible" : 1,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_12" : 402.60000000000002,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_23" : 403.5,
         "Voltage_AC_PhaseToPhase_31" : 403.39999999999998,
         "Voltage_AC_Phase_1" : 232.40000000000001,
         "Voltage_AC_Phase_2" : 232.5,
         "Voltage_AC_Phase_3" : 233.40000000000001
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Meter",
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      },
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2023-10-22T11:16:51+02:00"
   }
}

2023-10-22 11:16:51,185 - {modules.devices.fronius.counter_sm:67} - {DEBUG:device0} - Einbauort: MeterLocation.grid
2023-10-22 11:16:51,187 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697966201.194647, power=-567.74, imported=68112.40787491234, exported=622298.5411174934)
2023-10-22 11:16:51,189 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277589, power1: -567.74, power2: -521.59
2023-10-22 11:16:51,189 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -1.51193
2023-10-22 11:16:51,190 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 1.51193 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697966211.1878376, power=-521.59, imported=68112.40787491234, exported=622300.0530455818)
2023-10-22 11:16:51,193 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.3723752151462993, 0.6820215053763441, -1.5476435304198801], powers=[-318.94, 158.57, -361.22], voltages=[232.4, 232.5, 233.4], power_factors=[-0.48, 0.3, -0.55], imported=68112.40787491234, exported=622300.0530455818, power=-521.59, frequency=50)
2023-10-22 11:16:51,201 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.46:80
2023-10-22 11:16:51,374 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - http://192.168.178.46:80 "GET /solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System HTTP/1.1" 200 1149
2023-10-22 11:16:51,375 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Inverters" : {
            "1" : {
               "DT" : 123,
               "E_Day" : 3574,
               "E_Total" : 58761900,
               "E_Year" : 8613162,
               "P" : 3751
            },
            "2" : {
               "DT" : 110,
               "E_Day" : 2812.10009765625,
               "E_Total" : 29347002,
               "E_Year" : 5344689.5,
               "P" : 3508
            }
         },
         "Site" : {
            "E_Day" : 6386.10009765625,
            "E_Total" : 88108902,
            "E_Year" : 13957851.5,
            "Meter_Location" : "grid",
            "Mode" : "meter",
            "P_Akku" : null,
            "P_Grid" : -521.59000000000003,
            "P_Load" : -6737.4099999999999,
            "P_PV" : 7259,
            "rel_Autonomy" : 100,
            "rel_SelfConsumption" : 92.814575010332007
         },
         "Version" : "12"
      }
   },
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {},
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      },
      "Timestamp" : "2023-10-22T11:16:51+02:00"
   }
}

2023-10-22 11:16:51,377 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697966201.2649305, power=-7262.0, imported=0.0, exported=1072113.5512552501)
2023-10-22 11:16:51,377 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00280894, power1: -7262, power2: -7259
2023-10-22 11:16:51,378 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -20.3943
2023-10-22 11:16:51,378 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 20.3943 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697966211.3771133, power=-7259.0, imported=0.0, exported=1072133.945561812)
2023-10-22 11:16:51,379 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7259.0, exported=1072133.945561812, dc_power=None)
2023-10-22 11:16:51,390 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Fronius Wechselrichter']
2023-10-22 11:16:51,392 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7259.0, exported=1072133.945561812, dc_power=None)
2023-10-22 11:16:51,392 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 11:16:51,394 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7259.0, exported=1072133.945561812, dc_power=None)
2023-10-22 11:16:51,425 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Fronius SM Zähler']
2023-10-22 11:16:51,426 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.3723752151462993, 0.6820215053763441, -1.5476435304198801], powers=[-318.94, 158.57, -361.22], voltages=[232.4, 232.5, 233.4], power_factors=[-0.48, 0.3, -0.55], imported=68112.40787491234, exported=622300.0530455818, power=-521.59, frequency=50)
2023-10-22 11:16:51,557 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2023-10-22 11:16:51,566 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [74.52, 72.44, 74.49]A
2023-10-22 11:16:51,571 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 50628.87W
2023-10-22 11:16:51,578 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 11:16:51,579 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 3
2023-10-22 11:16:51,584 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Hyundai-Kona-64kw (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.15
2023-10-22 11:16:51,594 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1697966201.4640944, power=627.6199999999997, imported=105774.35238422653, exported=0)
2023-10-22 11:16:51,598 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00281397, power1: 627.62, power2: 630.13
2023-10-22 11:16:51,599 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.76963
2023-10-22 11:16:51,600 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.76963 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1697966211.594384, power=630.1300000000002, imported=105776.1220191831, exported=0)
2023-10-22 11:16:51,603 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, switch_on_soc_reached=False))
2023-10-22 11:16:51,605 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3417.97, daily_exported=0, power=6107.28, imported=4769714.84, exported=0))
2023-10-22 11:16:51,607 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=4766108.89, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[9.15, 9.12, 8.94], daily_imported=3417.97, daily_exported=0, evse_current=977, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4769714.84, phases_in_use=3, plug_state=True, power=6107.28, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[230.5, 230.95, 231.71]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=3, current=9.78, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=4766108.89, imported_at_plugtime=4766108.89, imported_since_mode_switch=3587.890000000596, imported_since_plugged=3587.890000000596, range_charged=23.91926666667064, time_charged='-2:44', timestamp_start_charging='10/22/2023, 09:01:00'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='10/21/2023, 19:05:11', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bd1f40>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=2))
2023-10-22 11:16:51,608 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=17, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-10-22 11:16:51,609 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[64, 64, 64], max_total_power=44000), get=Get(powers=[-318.94, 158.57, -361.22], currents=[-1.37, 0.68, -1.55], voltages=[232.4, 232.5, 233.4], power_factors=[-0.48, 0.3, -0.55], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=1493.2120764536, daily_imported=1614.73820415241, imported=68112.40787491234, exported=622300.0530455818, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-521.59), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=50628.87, raw_currents_left=[74.52, 72.44, 74.49], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-10-22 11:16:51,610 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=630.1300000000002, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2851.49503251415, imported_home_consumption=105776.1220191831, disengageable_smarthome_power=0))
2023-10-22 11:16:51,611 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2023-11-01', '2023-11-01'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '09:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-10-22 11:16:51,612 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 11:16:51,613 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=8, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Hyundai-Kona-64kw', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 11:16:51,614 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-10-22 11:16:51,614 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=8, average_consump=15000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=64000, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2023-10-22 11:16:51,616 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[0, 230], feed_in_yield=17000, phase_switch_delay=1, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=50, switch_off_delay=30, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=2, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.1197, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2023-10-22 11:16:51,617 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-10-22 11:16:51,618 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-10-22 11:16:51,619 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=90, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x75651760>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-10-22 11:16:51,620 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=17000000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=6152.465, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1072133.946, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7259.0))
2023-10-22 11:16:51,620 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=6152.465, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=1072133.946, power=-7259.0))
2023-10-22 11:16:51,621 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.43', 'current_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-10-20 12:07:01 +0200 [9cf8db3a5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 24, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Alpha.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1697966201, 'time': '11:16:41', 'grid': -0.568, 'house-power': 0.628, 'charging-all': 6.067, 'pv-all': 7.262, 'cp2-power': 6.067}, 'module_update_completed': True}
2023-10-22 11:16:51,622 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Fronius', 'type': 'fronius', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.46'}}
2023-10-22 11:16:51,623 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Fronius SM Zähler', 'type': 'counter_sm', 'id': 0, 'configuration': {'meter_id': 0, 'variant': 0}}
2023-10-22 11:16:51,624 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Fronius Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-10-22 11:16:51,628 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} - 

2023-10-22 11:16:51,631 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-10-22 11:16:51,632 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 2: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2023-10-22 11:16:51,632 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-10-22 11:16:51,634 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -406.59000000000003W
2023-10-22 11:16:51,635 - {control.ev:440} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 9.15A, Überschuss: 406.59000000000003W, benötigte neue Leistung: 460W
2023-10-22 11:16:51,635 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -406.59000000000003W
2023-10-22 11:16:51,636 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-10-22 11:16:51,638 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-22 11:16:51,639 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [68.52, 66.44, 68.49]A verbleibende Ströme, 46488.87W verbleibende Leistung
2023-10-22 11:16:51,640 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2023-10-22 11:16:51,641 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-10-22 11:16:51,643 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 2603.8700000000026W
2023-10-22 11:16:51,646 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 2603.8700000000026W
2023-10-22 11:16:51,647 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-10-22 11:16:51,649 - {control.algorithm.filter_chargepoints:117} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2023-10-22 11:16:51,651 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-10-22 11:16:51,656 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 2603.8700000000026W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2023-10-22 11:16:51,657 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [64.74627536231884, 62.666275362318835, 64.71627536231884]A verbleibende Ströme, 4.547473508864641e-13W verbleibender Überschuss
2023-10-22 11:16:51,658 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 9.773724637681163A
2023-10-22 11:16:51,659 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-10-22 11:16:51,661 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 3605.9500000001863 counter 4769714.84
2023-10-22 11:16:51,666 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 9.77 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-10-22 11:16:51,670 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-10-22 11:16:51,696 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-10-22 11:16:51,912 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 11:16:55,939 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-10-22 11:17:00,952 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2023-10-22 11:17:00,953 - {root:70} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
 
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
LenaK
Beiträge: 1303
Registriert: Fr Jan 22, 2021 6:40 am
Been thanked: 16 times

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von LenaK »

Sorry, war noch ein Bug drin. Bitte jetzt nochmal probieren.
mallesepp
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von mallesepp »

Sobald wieder genügend PV-Ertrag da ist, mach ich das.
Heute is Sauwetter!
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
mallesepp
Beiträge: 72
Registriert: Do Dez 10, 2020 3:39 pm

Re: PV - Ausregelung mit 2.X

Beitrag von mallesepp »

Heute nochmal mit neuester Master getestet. Leider immer noch
das gleiche Verhalten.
openWB series II plus 01/2021, 8-) 17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
Antworten