Hallo,
ich beobachte seit einigen Tagen einen regelmäßigen "Strombezug" an LP1 so zwischen 10-25Watt.
Was kann das sein? In dem Moment lädt der Wagen nicht und es wird auch nicht klimatisiert o.ä.
Das Ganze tritt in verschiedenen Lademodi auf, auch bei STOP und deaktivierten Ladepunkten?!
Hat hier jmd eine Idee zur Ursache? Ist das problematisch/ Anbahnung eines Defekts?
LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!
LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!
Zuletzt geändert von hoaloha am So Dez 03, 2023 2:15 pm, insgesamt 3-mal geändert.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
Re: LP1 mit regelmäßigem Stromfluß?!
Edit: Werte zeigen sich auch nach Neustart und stromlos machen und bei NICHT eigestecktem Fhzg.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
Re: LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!
LÖSUNG:
Der interne Zähler war anscheinend defekt, bzw. hatte auf der Phase 2 eine Fehlmessung. 1zu1 Tausch des Zählers hat das Problem behoben.
Der interne Zähler war anscheinend defekt, bzw. hatte auf der Phase 2 eine Fehlmessung. 1zu1 Tausch des Zählers hat das Problem behoben.