LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
hoaloha
Beiträge: 63
Registriert: Di Feb 23, 2021 7:18 pm

LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!

Beitrag von hoaloha »

Hallo,

ich beobachte seit einigen Tagen einen regelmäßigen "Strombezug" an LP1 so zwischen 10-25Watt.
Was kann das sein? In dem Moment lädt der Wagen nicht und es wird auch nicht klimatisiert o.ä.
Das Ganze tritt in verschiedenen Lademodi auf, auch bei STOP und deaktivierten Ladepunkten?!

Hat hier jmd eine Idee zur Ursache? Ist das problematisch/ Anbahnung eines Defekts?

LP1_1.jpg
LP1_2.jpg
Zuletzt geändert von hoaloha am So Dez 03, 2023 2:15 pm, insgesamt 3-mal geändert.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
hoaloha
Beiträge: 63
Registriert: Di Feb 23, 2021 7:18 pm

Re: LP1 mit regelmäßigem Stromfluß?!

Beitrag von hoaloha »

IMG_7407.PNG
So sieht das im Status aus. Ich bin mir sicher dies in der Vergangenheit noch nie gesehen zu haben. Immer Phase 2.

Edit: Werte zeigen sich auch nach Neustart und stromlos machen und bei NICHT eigestecktem Fhzg.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker
hoaloha
Beiträge: 63
Registriert: Di Feb 23, 2021 7:18 pm

Re: LP1 mit regelmäßigem Stromfluß auf einer Phase?!

Beitrag von hoaloha »

LÖSUNG:

Der interne Zähler war anscheinend defekt, bzw. hatte auf der Phase 2 eine Fehlmessung. 1zu1 Tausch des Zählers hat das Problem behoben.
1x openWB series2 standard+ // 1x openWB Pro // EVU Modul: E3DC // SOC Modul: Tesla/ VW // HA: ioBroker