SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Antworten
Jonny
Beiträge: 206
Registriert: Fr Apr 24, 2020 6:52 am

SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Beitrag von Jonny »

[attachment=0]Elfin.JPG[/attachment]Hallo zusammen,

ich habe letzte Woche meine oben gennanten Geräte bekommen.
Den SDM ins Stromnetz zu bringen ist kein Problem.
Was absolut nicht klappt ist die Busverbindung zum Elfin. (Auch weis ich nicht ob openWB eine Verbindung zum Elfin aufbaut)
Ich habe es mit 120 Ohm Widerstände am Zähler und auch am Anschluss vom Elfin versucht, leider keine Kommunikation.
Angeschlossen ist A auf A und B auf B.

Am Zähler habe ich die Adresse 001, 9600 Baud, keine Parität und 1 Stop Bit.

In den Serial Port Settings des Elfin habe ich:
Basic Settings
Baud Rate: 9600
Data Bit: 8
Stop Bit: 1
Parity: None

Buffer Settings
Buffer Size: 512
Gap Time: 50

Flow Control Settings
Flow Control: Half Duplex

CLi Settings
Cli: Always
Waiting Time: 300

Protocol Settings
Protocol: Modbus


In den Communication Settings des Eldin habe ich:

Basic Settings
Name: netp
Protocol: Tcp Server

Socket Settings
Local Port: 9999 -----> den habe ich auch an der IP angehängt von obenWB als EVU Zähler
Buffer Size: 512
Keep Alive(s): 60
Timeout(s): 0

Protocol Settings
Max Accept: 1

More Settings
Security: Disable
Route: Uart

Ich hoffe jemand hat noch eine Idee an was das liegen könnte.
Dateianhänge
Elfin.JPG
Elfin.JPG (68.54 KiB) 4435 mal betrachtet
Gruß
Jonny
E-lmo
Beiträge: 306
Registriert: Sa Nov 10, 2018 4:45 pm

Re: SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Beitrag von E-lmo »

Was hast Du in openWb eingestellt?
Wenn der Zähler abgefragt wird, sollte ein Telefonhörer-Symbol in dessen Display erscheinen.
Jonny
Beiträge: 206
Registriert: Fr Apr 24, 2020 6:52 am

Re: SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Beitrag von Jonny »

Hallo,
Und genau dieses Symbol hab ich nicht.
In openWB habe ich:

Strombezugsmodul: SDM 630
SDM 630 Zähler Source: /dev/virtualcom0
Zähler ID: 001
RS485/Lan-Konverter IP: 192.168.25.50:9999
Gruß
Jonny
openWB
Site Admin
Beiträge: 8570
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 2 times
Been thanked: 38 times

Re: SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Beitrag von openWB »

Das klappt so nicht.
Das SDM Modul nutzt noch eine ältere Auslesung.

Ggf. klappt:
RS485/Lan-Konverter IP: 192.168.25.50

Am Elfin:
Protocol Settings
Protocol: None

Ansonsten (wenn bei uns gekauft) gerne retournieren und das EVU Kit v2 bestellen.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Jonny
Beiträge: 206
Registriert: Fr Apr 24, 2020 6:52 am

Re: SDM630 Modbus V2 mit Elfin-EE11

Beitrag von Jonny »

Hallo Kevin,

das Elfin ist ja von Euch, der Zähler ein Übrigbleibsel von nem Freund.
Meinst du das Elfin mit zurückschicken ?
Gruß
Jonny
Antworten