Re: Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
Verfasst: So Jan 12, 2025 4:44 pm
Die 0V auf Phase 2 der Wallbox könnten noch auf einen defekten Ladezähler hindeuten.
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Sag‘ ich doch!zut hat geschrieben: So Jan 12, 2025 4:44 pm Die 0V auf Phase 2 der Wallbox könnten noch auf einen defekten Ladezähler hindeuten.
Danke, Tatsächlich war im Smartmeter ein Haken nicht gesetzt! DankeGero hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 2:17 pm Dem Kostal nicht gesagt, dass er auf Port 502 seine Werte publizieren soll? (ist nur eine Vermutung ins Blaue, bei vielen Herstellern muss man modbus erst freischalten, sonst bleibt der Port zu)
So hatte ich es auch, aber ich wollte die richtige Vorgehensweise. Dankerleidner hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 2:27 pm KSEM und WR sind ja schon per Modbus verbunden, d.h. die Daten des KSEM sind dem Wechselrichter bekannt.
Statt den KSEM direkt einzubinden kannst Du als EVU-Zähler auch eine weitere Komponente des Geräts Wechselrichter (Kostal Plenticore Zähler) einbinden.
Üblicherweise liest openWB die EVU-Daten vom WR aus, da dieser die EVU-Werte bereits vorhält. Manche EVU-Meter mögen nämlich keine Mehrfachzugriffe und können "crashen" (war früher bei Victrons-LAN-EVU-Meter oft der Fall). Bei Kostal ist es scheinbar kein Thema. Mit openWB hast du oft mehrere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommenTimmKs hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 3:10 pmSo hatte ich es auch, aber ich wollte die richtige Vorgehensweise. Dankerleidner hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 2:27 pm KSEM und WR sind ja schon per Modbus verbunden, d.h. die Daten des KSEM sind dem Wechselrichter bekannt.
Statt den KSEM direkt einzubinden kannst Du als EVU-Zähler auch eine weitere Komponente des Geräts Wechselrichter (Kostal Plenticore Zähler) einbinden.