Hi,

bei mir wird irgendwie immer etwas Leistung aus dem Speicher beim PV-Laden gezogen, obwohl der Mindest SoC des Speichers nicht erreicht ist.

2.1.8-Alpha.1

Was mache ich falsch?

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Mi Mai 14, 2025 5:46 pm
von knotzchef
viewtopic.php?p=127365#p127365

-> bei mir wird entladen obwohl genung PV Leistung vorhanden ist...

-> vor dem Update auf diese Version lief das top..

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Sa Mai 17, 2025 7:58 am
von icealiens97
Konnte es lösen:

Die Entnahme aus dem Speicher ist immer nur durch den 2. Ladepunkt (2. Openwb 2 im secondary Mode) erfolgt. Ich habe nie daran gedacht, auch für die 2. OpenWb mal ein Update durchzuführen. Jetzt laufen beide auf 2.1.7 Release und schon klappt es wieder mit der reservierten Ladeleistung für den Speicher, auch wenn am 2. LP geladen wird.

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Mo Mai 19, 2025 8:03 pm
von knotzchef
viewtopic.php?p=127635#p127635

heute mal wieder schön aus dem Speicher...

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Mo Mai 19, 2025 9:19 pm
von neotrace2
Ist es bei dir beim ein oder dreiphasigem Laden? Bei mir ist es nur beim dreiphasigen.

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Di Mai 20, 2025 7:24 pm
von knotzchef
neotrace2 hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 9:19 pm Ist es bei dir beim ein oder dreiphasigem Laden? Bei mir ist es nur beim dreiphasigen.
bei 3phasigen Laden.....

Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden

Verfasst: Di Jun 10, 2025 4:39 pm
von s0170071
Bei mir wird der Speicher sofort mit der maximalen Leistung bis zum Mindest-SoC entladen. Kann man das so einstellen, dass der Speicher nur für den Mindeststrom herangezogen wird, sollte dieser nicht durch die PV gedeckt werden können ?