Seite 4 von 5

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: So Apr 19, 2026 5:32 pm
von zut
Klausiy123 hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:52 am Da Problem mit dem Ladelog habe ich schon länger. Der größte Anteil wird als Netzbezug angezeigt und entsprechend berechnet obwohl fast ausschließlich PV geladen.
Hast du auch Kostal im Einsatz?

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: So Apr 19, 2026 7:38 pm
von aiole
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
Screenshot_20260419-081857.pngScreenshot_20260419-081914.pngScreenshot_20260419-082008.png
Entsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: So Apr 19, 2026 8:28 pm
von Klausiy123
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 5:32 pm
Klausiy123 hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:52 am Da Problem mit dem Ladelog habe ich schon länger. Der größte Anteil wird als Netzbezug angezeigt und entsprechend berechnet obwohl fast ausschließlich PV geladen.
Hast du auch Kostal im Einsatz?
Nein, einmal SMA WR mit LG Akku und dann Sungrow WR. Das sollte aber eigentlich egal sein für die Preiseberechnung. In der Tagesansicht also der live Anzeige ist es ja korrekt. Als Versorger hab ich Octopus brauche ich derzeit aber kaum.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: So Apr 19, 2026 9:57 pm
von zut
aiole hat geschrieben: So Apr 19, 2026 7:38 pm
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
Screenshot_20260419-081857.pngScreenshot_20260419-081914.pngScreenshot_20260419-082008.png
Entsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.
Hier habe ich einen typischen Fall auch im Standard-Theme dokumentiert: viewtopic.php?t=12056

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 7:04 am
von aiole
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 9:57 pm
aiole hat geschrieben: So Apr 19, 2026 7:38 pm
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
Screenshot_20260419-081857.pngScreenshot_20260419-081914.pngScreenshot_20260419-082008.png
Entsprechend den Anforderungen hier viewtopic.php?t=1526 erstmal das passende theme wählen, um GUI-Fehlerquellen auszuschließen.
Hier habe ich einen typischen Fall auch im Standard-Theme dokumentiert: viewtopic.php?t=12056
Danke, aber auch dort fehlen alle Angaben zu den eingesetzten Komponenten. Hast du vollständige Logs zur Verfügung gestellt - sprich auf paste .openwb.de geladen?

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 7:27 am
von zut
Die Komponenten kann ich nachliefern. Zum Logging die Frage:

Soll ich ein Log auf Debug während der Ladung mitschneiden? Nach der Ladung wird es ja wohl nicht sehr aussagefähig sein.

Komponenten sind ein Kostal Plenticore G2 10kVA, ein KSEM G1, ein BYD HVS 5.1, ein Shelly Plug für einen 300W Hoymiles-WR. WB ist eine Series 2 Standard +

Ich werde die Ergänzungen im zuletzt verlinkten Task Posten.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
von xblue
zut hat geschrieben: So Apr 19, 2026 6:24 am RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
Screenshot_20260419-081857.pngScreenshot_20260419-081914.pngScreenshot_20260419-082008.png
=> wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 8:08 am
von Thomas aus W
xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?
Colors-Theme, alternatives Energie-Widget.

bye
TW

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 9:03 am
von zut
xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
=> wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?
Wenn es um die offiziellen Logdaten geht: Am besten unter Auswertung-Ladeprotokoll. Ggf noch in den Einstellungen-Allgemein aktivieren, heißt Energieaufteilung.
Der Screenshot wie beschrieben aus dem Colors-Theme.

Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1

Verfasst: Mo Apr 20, 2026 2:14 pm
von therobbot
xblue hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 7:47 am
=> wo finde ich diese Art von Energieübersicht (erster Screenshot)?
An der Stelle merke ich mal an, dass ich mir sehr wünsche, dass die Monatsdiagramme wieder Balkendiagramme werden, wie in Software 1.x. Die momentanen Monatsauswertungen sind völlig unübersichtlich.