Die Suche ergab 112 Treffer

von pv-fan
Mo Okt 14, 2024 8:44 pm
Forum: Hardware
Thema: Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb
Antworten: 1
Zugriffe: 274

Re: Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb

wohl gelöst :D , unter der seriellen Konfig (uart) hat das Protokoll "Modus" gefehlt
baud Rate 9600
Zugang über Webbrowser, statische IP 192.168.193.15 (Rechner IP 192.168.193.x setzen, dann klappts)

ist sonst noch etwas anzupassen?
Flowcontrol bleibt bei disable?
von pv-fan
Mo Okt 14, 2024 7:35 pm
Forum: Hardware
Thema: Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb
Antworten: 1
Zugriffe: 274

Elfin EE11 EVU Kit Konfiguration openwb

Hallo zusammen, ich habe mir gerade wohl die Konfig des originalen EE11 (aus openwb EVU Kit) zerschossen, vermutlich durch Zugriff mit der Herstellersoftware IOTService von Hiflying... Könnte mir bitte jemand die richtigen Parameter zur Verfügung stellen? Der Elfin hängt an einem Lovato DME D330, lt...
von pv-fan
Do Okt 10, 2024 9:25 am
Forum: Software 2.x
Thema: Ladung mit 5A (1,2kw/3,5kw) außerhalb Spec, wie ist das möglich?
Antworten: 3
Zugriffe: 298

Ladung mit 5A (1,2kw/3,5kw) außerhalb Spec, wie ist das möglich?

Hi, neulich war der Stecker an meinem Cupra Born nicht ganz 100% drin (Verriegelung nicht erfolgreich). Der Ladevorgang startete trotzdem, allerdings mit 5A/ Phase. Egal ob 1ph oder 3ph... Höhere Ströme wurden nicht angenommmen. Das ist soweit ich weiss nicht nach Norm. Kann sich das jemand erklären...
von pv-fan
Mi Sep 11, 2024 8:26 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1/2
Antworten: 234
Zugriffe: 30492

Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release & Release Patch 1

wie ist diese Neuerung genau zu verstehen? Cloud auch für secondaries konfigurierbar ich bei den secondaries bis auf "Status" keine Daten - hätte mit dieser Änderung z.B. Zugriff auf Ladelog und Diagramme erwartet. das wäre auch recht praktisch, wenn einer im Haus den Master verwaltet und ...
von pv-fan
Mi Sep 11, 2024 8:23 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche
Antworten: 20
Zugriffe: 3060

Re: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche

@openwb:
eine Antwort auf unsere Fragen zu Sinn und Zweck dieser "Phasenüberwachung" wäre schön ;)....

@Scusi83:
das mit dem 99%SOC 1Ph Balancing beim M3 wusste ich garnicht, liegt wohl daran dass mein Nachbar meist nur 80% nimmt :roll:
von pv-fan
Mo Sep 02, 2024 9:12 am
Forum: Software 2.x
Thema: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche
Antworten: 20
Zugriffe: 3060

Re: Phasenumschaltung 1->3 Phasen benötigt mehrere Versuche

Bleibt man bei "ausgeschaltetem wiederholen Anstoßen der Phasenumschaltung" nicht permanent auf 1ph ? Ehrlich gesagt nervt mich das Thema mit der "Phasenüberwachung", verstehe auch bis heute nicht warum man die wirklich braucht (V1.9 hatte das doch auch nicht soweit ich noch weis...
von pv-fan
Do Jul 25, 2024 9:32 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Tesla Model 3 Ladestart mit Unterbrechung
Antworten: 27
Zugriffe: 3599

Re: Tesla Model 3 Ladestart mit Unterbrechung

war eigentlich nur ein Beispiel, mit 180s ist jetzt aber tatsächlich Ruhe wie ich es sehe. Es startete ja noch nichtmal ein ganz normales "Sofortladen" gscheit (an der Box wird nur Sofortgeladen, PV mit allen Zusatzfkt. ist nicht relevant). Der Tesla braucht wahnsinnig lang, v.a. wenn man ...
von pv-fan
Mi Jul 24, 2024 9:46 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Tesla Model 3 Ladestart mit Unterbrechung
Antworten: 27
Zugriffe: 3599

Re: Tesla Model 3 Ladestart mit Unterbrechung

Spielt doch bitte mal im Fahrzeugprofil mit der Einstellung "Mindestzeit zwischen Umschaltungen". Standard ist dort 40s. Eventuell ist das für manche Fahrzeuge einfach zu kurz. Gerade die neuen Teslas fahren beim mehrphasigen Laden die einzelnen Phasen nacheinander hoch, was zu entspreche...
von pv-fan
Mi Jul 17, 2024 8:24 pm
Forum: Software 2.x
Thema: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Antworten: 297
Zugriffe: 42421

Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release

Sofortladen eines Tesla M3 (hängt an einer als secondary konfigurierten openWB standard+, Master ist auch standard+): Start ist mit 1phase. Dann gleich Unterbrechung und Umschalten auf 3Ph (mit dem Tesla typischen "Anlaufen" 1, 2, 3Ph) Woran liegt das und kann man das ggf. irgendwo einstel...
von pv-fan
Mi Jul 17, 2024 8:18 pm
Forum: Allgemein
Thema: Hausverbrauch plötzlich = PV
Antworten: 7
Zugriffe: 726

Re: Hausverbrauch plötzlich = PV

Ja, hat drei Jahre perfekt funktioniert. Der Support geht von einem Hardwar Defekt aus. habe auch einen Fehler mit dem EVU Kit alle 23 min gibt es den gleichen Modbus Fehler. Im Diagramm ist eine kurze "Lücke" , danach steigt das System wieder ein was kam bei dir aus dem Hardwarefehler ra...