Schalte das mal ab. In der 1.9 wurde irgendwann auch mal die Konfiguration vom smarthome2.0 in MQTT-Topics umgestellt und da begann die Zeit, in der man etwas besser darauf achten muss, was man im ioBroker so konfiguriert. Insbesondere dieses eine Häkchen "Eigene States beim Verbinden publizieren"" muss aus. Der macht die openWB kaputt, wenn man - wie es so gerne gemacht wird - mit # mehr topics abonniert als man braucht.
Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
-
- Beiträge: 3417
- Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 59 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
openWB-series2, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Hallo,
openWB Serie 2 Version 2.1.2 vom 3.1.2024
habe seit neuestem PV-Ladung ohne PV Überschuss
hatte die Struktur geändert auf
vorher hatte ich
ein zurück ändern brachte keine Veränderung
openWB Serie 2 Version 2.1.2 vom 3.1.2024
habe seit neuestem PV-Ladung ohne PV Überschuss
hatte die Struktur geändert auf
vorher hatte ich
ein zurück ändern brachte keine Veränderung
Code: Alles auswählen
2024-01-15 16:27:10,745 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:10,811 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:10,812 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:10,812 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:10,879 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:10,896 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:10,897 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:10,898 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:10,910 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:11,027 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:11,029 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:11,031 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-01-15 16:27:11,032 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23964.0W
2024-01-15 16:27:11,033 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:11,037 - {control.ev:331} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-01-15 16:27:11,039 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-01-15 16:27:11,042 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1705332420.4104915, power=1323.0, imported=772522.68788556, exported=0)
2024-01-15 16:27:11,044 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00295332, power1: 1323, power2: 41
2024-01-15 16:27:11,046 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.01417
2024-01-15 16:27:11,048 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.01417 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1705332431.0424528, power=41.0, imported=772524.7020515705, exported=0)
2024-01-15 16:27:11,050 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, imported=1.5, exported=1.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:11,052 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1.5, exported=1.53, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-15 16:27:11,054 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3098.14, daily_exported=0, power=0, imported=7118467.77, exported=0))
2024-01-15 16:27:11,056 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[235.5, 235.97, 236.24]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bce640>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:11,057 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-01-15 16:27:11,059 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23964.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:11,061 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.7020515705, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:11,062 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-01-15 16:27:11,064 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,065 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Hyundai Ioniq 5', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_timestamp='01/15/2024, 16:23:11', force_soc_update=False, range=255.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,066 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='BMW i3', tag_id=[], get=Get(soc=99, soc_timestamp='01/12/2024, 09:58:52', force_soc_update=False, range=140.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,067 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,068 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:11,069 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:11,070 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:11,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:11,072 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=1, rundown_power=500, rundown_soc=75, switch_off_delay=5, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2024-01-15 16:27:11,074 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:11,075 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-01-15 16:27:11,076 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70186508>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:11,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:11,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5))
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6000.0, power=-5))
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332420, 'time': '16:27:00', 'grid': 1.318, 'house-power': 1.323, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:11,078 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Power Sensor', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei 10KTL 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,079 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Huawei 10KTL 2', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Huawei 10kW', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:11,080 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:11,081 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:11,083 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:11,085 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:11,088 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:11,091 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:11,092 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 4: Die Ladung wird gestartet, sobald nach 5s die Einschaltverzögerung abgelaufen ist.
2024-01-15 16:27:11,093 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:11,094 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:11,097 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 0 A, state SWITCH_ON_DELAY
2024-01-15 16:27:11,099 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:11,130 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 1250W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:11,313 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:11,318 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:11,324 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:11,336 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:11,340 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 01/15/2024, 16:27:11, vorherige Payload: None
2024-01-15 16:27:11,346 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:15,410 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:20,432 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:20,433 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:20,497 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:20,498 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:20,500 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,573 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:20,587 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:20,589 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:20,593 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,609 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:20,636 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/chargemode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:20,637 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:20,639 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-01-15 16:27:20,640 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/submode, Payload pv_charging, vorherige Payload: stop
2024-01-15 16:27:20,641 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload 01/15/2024, 16:27:11, vorherige Payload: None
2024-01-15 16:27:20,743 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:20,745 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:20,746 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-01-15 16:27:20,747 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23964.0W
2024-01-15 16:27:20,750 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:20,753 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-01-15 16:27:20,758 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1705332431.0424528, power=41.0, imported=772524.7020515705, exported=0)
2024-01-15 16:27:20,760 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00269894, power1: 41, power2: 41
2024-01-15 16:27:20,761 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.110657
2024-01-15 16:27:20,763 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.110657 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1705332440.7586534, power=41.0, imported=772524.8127082995, exported=0)
2024-01-15 16:27:20,772 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, imported=1.5, exported=1.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:20,778 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1.5, exported=1.53, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-15 16:27:20,779 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3098.14, daily_exported=0, power=0, imported=7118467.77, exported=0))
2024-01-15 16:27:20,782 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=6, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off='01/15/2024, 16:27:11'), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[235.36, 235.94, 236.26]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bfe520>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:20,783 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-01-15 16:27:20,784 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=1250, released_surplus=0, raw_power_left=23964.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:20,786 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.8127082995, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:20,789 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-01-15 16:27:20,790 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:20,792 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Hyundai Ioniq 5', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_timestamp='01/15/2024, 16:23:11', force_soc_update=False, range=255.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:20,793 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='BMW i3', tag_id=[], get=Get(soc=99, soc_timestamp='01/12/2024, 09:58:52', force_soc_update=False, range=140.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:20,796 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:20,798 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:20,799 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:20,802 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:20,803 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:20,805 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=1, rundown_power=500, rundown_soc=75, switch_off_delay=5, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2024-01-15 16:27:20,806 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:20,807 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-01-15 16:27:20,808 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70bd6220>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:20,808 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:20,809 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5))
2024-01-15 16:27:20,810 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6000.0, power=-5))
2024-01-15 16:27:20,812 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332431, 'time': '16:27:11', 'grid': 0.036, 'house-power': 0.041, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:20,813 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:20,814 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Power Sensor', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:20,815 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei 10KTL 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:20,817 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Huawei 10KTL 2', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:20,819 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Huawei 10kW', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:20,822 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:20,823 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:20,824 - {control.chargepoint.chargepoint:277} - {INFO:MainThread} - LP 4: Einschaltschwelle für die Dauer der Einschaltverzögerung überschritten.
2024-01-15 16:27:20,825 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:20,829 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:20,836 - {control.algorithm.min_current:32} - {DEBUG:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2024-01-15 16:27:20,837 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:20,839 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:20,841 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:20,841 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:20,842 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:20,844 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-01-15 16:27:20,846 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:20,863 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:21,075 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 6
2024-01-15 16:27:21,095 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload None, vorherige Payload: 01/15/2024, 16:27:11
2024-01-15 16:27:21,098 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:25,119 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:30,132 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:30,133 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-01-15 16:27:30,215 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Huawei Power Sensor', 'Huawei 10KTL 1', 'Huawei 10KTL 2', 'Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:30,218 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device0} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-01-15 16:27:30,228 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,315 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['Huawei 10kW']
2024-01-15 16:27:30,439 - {helpermodules.setdata:641} - {WARNING:Setdata} - Kein Wechselrichter 5 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-15 16:27:30,448 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 1']
2024-01-15 16:27:30,450 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Huawei 10KTL 2']
2024-01-15 16:27:30,451 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:update values cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,483 - {helpermodules.setdata:641} - {WARNING:Setdata} - Kein Wechselrichter 5 mit gültiger Konfiguration gefunden.
2024-01-15 16:27:30,506 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Huawei Power Sensor']
2024-01-15 16:27:30,533 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 6
2024-01-15 16:27:30,537 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/4/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload None, vorherige Payload: 01/15/2024, 16:27:11
2024-01-15 16:27:30,610 - {modules.ripple_control_receiver:30} - {DEBUG:MainThread} - RSE1-Status: False, RSE2-Status: False
2024-01-15 16:27:30,612 - {control.bat_all:173} - {INFO:MainThread} - -50W verbleibende Speicher-Leistung
2024-01-15 16:27:30,614 - {control.counter:138} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [40.5, 35.03, 35.03]A
2024-01-15 16:27:30,615 - {control.counter:161} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25131.0W
2024-01-15 16:27:30,617 - {control.chargepoint.chargepoint:699} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-01-15 16:27:30,620 - {control.chargepoint.chargepoint:898} - {INFO:MainThread} - LP 4, EV: Hyundai Ioniq 5 (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.5
2024-01-15 16:27:30,624 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1126.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-01-15 16:27:30,627 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat3
BatData(get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, imported=1.5, exported=1.53, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:30,633 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=4, daily_exported=0.1, daily_imported=0.17, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1.5, exported=1.53, power=0), set=Set(charging_power_left=-50, switch_on_soc_reached=False))
2024-01-15 16:27:30,634 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3098.14, daily_exported=0, power=1167.0, imported=7118467.77, exported=0))
2024-01-15 16:27:30,636 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp4
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=71), currents=[5.5, 0.03, 0.03], daily_imported=3098.14, daily_exported=0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=7118467.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1167.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, voltages=[233.87, 236.13, 236.32]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=7118467.77, imported_at_plugtime=7115329.59, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=3138.179999999702, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time='01/15/2024, 13:02:10', required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70bfe088>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=4))
2024-01-15 16:27:30,638 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=32, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-01-15 16:27:30,640 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=140, daily_imported=6310, imported=9496550, exported=36927300, fault_state=1, fault_str='Der Wert für den Hausverbrauch ist nicht plausibel (negativ). Bitte die Leistungen der Komponenten und die Anordnung in der Hierarchie prüfen.', power=36.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25131.0, raw_currents_left=[40.5, 35.03, 35.03], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-01-15 16:27:30,641 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=41.0, invalid_home_consumption=1, daily_yield_home_consumption=9608.923598656, imported_home_consumption=772524.8127082995, disengageable_smarthome_power=0))
2024-01-15 16:27:30,643 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=True, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=32, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-01-15 16:27:30,644 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:30,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=1, name='Hyundai Ioniq 5', tag_id=[], get=Get(soc=71, soc_timestamp='01/15/2024, 16:23:11', force_soc_update=False, range=255.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:30,645 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=2, name='BMW i3', tag_id=[], get=Get(soc=99, soc_timestamp='01/12/2024, 09:58:52', force_soc_update=False, range=140.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:30,646 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev12
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:30,647 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev4
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-01-15 16:27:30,648 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:30,649 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Hyundai Ioniq 5 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=77000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:30,649 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='BMW i3 Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=33000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=30)
2024-01-15 16:27:30,650 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=1, phases_to_use=1, rundown_power=500, rundown_soc=75, switch_off_delay=5, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=500, switch_on_delay=5, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1250), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=True, r1_active=False, r2_active=False))
2024-01-15 16:27:30,651 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-01-15 16:27:30,653 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-01-15 16:27:30,654 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x701850e8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-01-15 16:27:30,655 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=4000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-01-15 16:27:30,656 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=2000.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5))
2024-01-15 16:27:30,657 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=1000.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6000.0, power=-5))
2024-01-15 16:27:30,657 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '10.10.1.223', 'current_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-01-03 12:21:20 +0100 [06bcf54f9]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 29, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.2-Patch.2', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1705332440, 'time': '16:27:20', 'grid': 0.036, 'house-power': 0.041, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.005, 'cp4-power': 0.0, 'ev1-soc': 71, 'ev2-soc': 99, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 4}, 'module_update_completed': True}
2024-01-15 16:27:30,658 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:30,659 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Huawei Power Sensor', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:30,660 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Huawei 10KTL 1', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:30,661 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Huawei 10KTL 2', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:30,662 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'Huawei 10kW', 'type': 'bat', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-01-15 16:27:30,663 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-01-15 16:27:30,664 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-01-15 16:27:30,665 - {control.counter:198} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -29.0W
2024-01-15 16:27:30,666 - {control.counter:352} - {DEBUG:MainThread} - LP4 Switch-Off-Threshold prüfen: -29.0W, Schwelle: 1750W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 1250W
2024-01-15 16:27:30,666 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-01-15 16:27:30,669 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-01-15 16:27:30,670 - {control.counter:169} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [34.5, 35.03, 35.03]A verbleibende Ströme, 23751.0W verbleibende Leistung
2024-01-15 16:27:30,671 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP4: Stromstärke 6A
2024-01-15 16:27:30,672 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-01-15 16:27:30,675 - {control.counter:211} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 0W
2024-01-15 16:27:30,676 - {control.counter:457} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 0W
2024-01-15 16:27:30,676 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-01-15 16:27:30,677 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-01-15 16:27:30,680 - {control.chargelog:52} - {DEBUG:MainThread} - imported_since_mode_switch 0.0 counter 7118467.77
2024-01-15 16:27:30,682 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP4: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-01-15 16:27:30,684 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:set current cp4} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-01-15 16:27:30,699 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-01-15 16:27:30,881 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:35,912 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:40,930 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-01-15 16:27:40,933 - {root:74} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Ok. Ich habe den Adapter im ioBroker gestoppt. Doe genannten Häkchen waren auch gesetzt. Vermutlich per Default und wenns funktioniert, fasst man die ja nicht an. Ich habe die OpenWB zurückgesetzt und alles wieder eingestellt und Datenimport erledigt. Fehlen dann halt zwei Tage, was solls. Ich hoffe sie läuft dann jetzt stabil.Gero hat geschrieben: ↑Mo Jan 15, 2024 2:55 pmSchalte das mal ab. In der 1.9 wurde irgendwann auch mal die Konfiguration vom smarthome2.0 in MQTT-Topics umgestellt und da begann die Zeit, in der man etwas besser darauf achten muss, was man im ioBroker so konfiguriert. Insbesondere dieses eine Häkchen "Eigene States beim Verbinden publizieren"" muss aus. Der macht die openWB kaputt, wenn man - wie es so gerne gemacht wird - mit # mehr topics abonniert als man braucht.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Allerdings habe ich PV-Erträge bei einem meiner beiden Wechselrichter die mich eigentlich glücklich machen sollten. Allerdings zählt nur die OpenWB so. Der Stromzähler zeigt diesen Ertrag leider nicht an.
180642 KWh-Ertrag. Das wären über 14k€ Ertrag im Monat. Da brauche ich nicht mehr arbeiten zu gehen
PV 14KwP, WR Sungrow SH80RT, Speicher Sungrow SBR096, OpenWB Standard, OpenWB Satellit mit Software 2.1
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Ja, man muss halt wissen, was man macht. Letztlich sind Deine iobroker-Einstellungen ursächlich und nicht openWB.KaiGo hat geschrieben: ↑Mo Jan 15, 2024 6:00 pm Ok. Ich habe den Adapter im ioBroker gestoppt. Doe genannten Häkchen waren auch gesetzt. Vermutlich per Default und wenns funktioniert, fasst man die ja nicht an. Ich habe die OpenWB zurückgesetzt und alles wieder eingestellt und Datenimport erledigt. Fehlen dann halt zwei Tage, was solls. Ich hoffe sie läuft dann jetzt stabil.
Zukünftig wird openWB dort sicher noch nachrüsten, um sich vor Fremdsteuersystemen besser zu schützen, aber das braucht noch etwas, weil auch neue features entwickelt werden (z. B. strompreisbasiertes Laden).
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
weiterhin ist der zähler ertrag völlig daneben weil speicherentladung als negativer ertrag gezählt wird (kostal plenticore+byd+ksem)
siehe viewtopic.php?p=90341#p90341 , der bug das nach einem update der export zähler nicht mehr über 0wh geht bis man den ksem aus der konfig löscht hat sich bis heute auch durchgezogen.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Wallbox lief jetzt stabil. Das Thema für interne Display könnte hübscher sein, aber da warte ich dann mal, was noch so kommt. Strompreisbasiertes Laden ist wichtiger, auch wenn für mich aktuell nicht relevant . Hoffen wir es läuft jetzt mit diesen Einstellungen. Der Support meinte es gäbe zu viele Anfrage, habe das Intervall hochgesetzt Aber mal davon ab, ist mir aufgefallen, dass die Verbräuche vpn SmartHome Geräten auf der Startseite/ Dashboard nicht angezeigt werden:aiole hat geschrieben: ↑Di Jan 16, 2024 1:59 pmJa, man muss halt wissen, was man macht. Letztlich sind Deine iobroker-Einstellungen ursächlich und nicht openWB.KaiGo hat geschrieben: ↑Mo Jan 15, 2024 6:00 pm Ok. Ich habe den Adapter im ioBroker gestoppt. Doe genannten Häkchen waren auch gesetzt. Vermutlich per Default und wenns funktioniert, fasst man die ja nicht an. Ich habe die OpenWB zurückgesetzt und alles wieder eingestellt und Datenimport erledigt. Fehlen dann halt zwei Tage, was solls. Ich hoffe sie läuft dann jetzt stabil.
Zukünftig wird openWB dort sicher noch nachrüsten, um sich vor Fremdsteuersystemen besser zu schützen, aber das braucht noch etwas, weil auch neue features entwickelt werden (z. B. strompreisbasiertes Laden).
In der Auswertung werden sie gezählt. Also gemessen wir alles korrekt.
VW ID.3 Pro (Facelift, SW 3.7)
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
PV: 8.4kWp, Kostal Plenticore Plus 7, Kostal Smart Energy Meter, BYD-HVS 5.1
OpenWB series2 Standard+ (Display, Phasenumschaltung)
Viessmann Vitocal 060A für Warmwasserbereitung
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Heute schien erstmalig so viel Sonne, dass ich den PV Überschuss gut testen konnte.
Ergebnis: PV Laden startet, obwohl der mindest SoC Speicher noch nicht erreicht ist. Das Fahrzeug wird dauerhaft mit 1,4kW geladen.
Hier meine Einstellungen: SoC Speicher bei 60%
Überschuss ca. 3kW
Vorrang PV: Speicher
Ergebnis: PV Laden startet, obwohl der mindest SoC Speicher noch nicht erreicht ist. Das Fahrzeug wird dauerhaft mit 1,4kW geladen.
Hier meine Einstellungen: SoC Speicher bei 60%
Überschuss ca. 3kW
Vorrang PV: Speicher
PV: Fronius Symo Speicher: Victron Auto: Skoda Enyaq mit ME3.6
openWB Pro + openWB Standalone mit Display
openWB Pro + openWB Standalone mit Display
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 31 times
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Ich würde die hellblau hinterlegte Statusmeldung prüfen. Sieht aus, als wäre Deine PV-Leistung im Abschaltprozess hochgegangen, so dass die Abschaltung temporär aufgehoben wird.
-
- Beiträge: 41
- Registriert: Mi Okt 05, 2022 11:50 am
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Ich habe heute mal meine OpenWB Standard+ auf SW2 (zuerst neuester Build aus dem Release-Branch, danach bin ich auch auf master geswitched) upgedatet.
Dabei habe ich einen kleinen Bug festgestellt:
Bei mir fehlt im Status die Wirkleistung:
Außerdem stimmt die Anzeige nicht, nachdem evcc von 3 auf 1 Phase gewechselt hat. Vorgabe steht dann immer noch auf 3, obwohl schon korrekt auf 1 tatsächliche Phase umgestellt wurde und auch nur noch 1-phasig geladen wird:
Dabei habe ich einen kleinen Bug festgestellt:
Bei mir fehlt im Status die Wirkleistung:
Außerdem stimmt die Anzeige nicht, nachdem evcc von 3 auf 1 Phase gewechselt hat. Vorgabe steht dann immer noch auf 3, obwohl schon korrekt auf 1 tatsächliche Phase umgestellt wurde und auch nur noch 1-phasig geladen wird:
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc