Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Nur der Fronius hat einen Speicher. Der SMA lädt den Speicher über AC mit.
-
- Beiträge: 7725
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Ok - soweit verstanden.
Das sind dann sicher nur kurze Momente infolge der Latenz und der SM-Werte-Zulieferung (openWB regelt im schnellsten Fall mit 10s-Intervall). Die Speicher-WR regeln deutlich schneller, müssen aber auch den DE-grid-code beachten, der z. B. bestimmte Maximalwerte der Leistungs-Änderung vorgibt.
Zeig' doch mal ein paar screenshots des Diagramms (Standard-theme), um die Kurven zu sehen.
Das sind dann sicher nur kurze Momente infolge der Latenz und der SM-Werte-Zulieferung (openWB regelt im schnellsten Fall mit 10s-Intervall). Die Speicher-WR regeln deutlich schneller, müssen aber auch den DE-grid-code beachten, der z. B. bestimmte Maximalwerte der Leistungs-Änderung vorgibt.
Zeig' doch mal ein paar screenshots des Diagramms (Standard-theme), um die Kurven zu sehen.
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Aktuell fehlen noch ein paar Module, weswegen die absoluten Erträge niedrig sind.
-
- Beiträge: 7725
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 29 times
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Bis auf den Ausreiser 17:20 sieht das ok ais.
Das 2h-Diagramm wäre aber besser, weil dort mit absoluten Watt-Werten im 10s-Intervall statt der 5min-Mittekwerte (basierend auf kWh-Differenzen) gearbeitet wird.
Das 2h-Diagramm wäre aber besser, weil dort mit absoluten Watt-Werten im 10s-Intervall statt der 5min-Mittekwerte (basierend auf kWh-Differenzen) gearbeitet wird.
Re: Fronius WR,Struktur mit zweitem SMA WR, Meter id
Hier ist gut sichtbar wie sich die träge Regelung vom gen24 beim Nachheizen einer Espressomaschine auswirkt.
Die großen Peaks stammen von Durchlauferhitzern für Warmwasser.
Die großen Peaks stammen von Durchlauferhitzern für Warmwasser.