Also nimmt mal den Speicher mit hinter den Hybrid-WR.
Ich habe jetzt nochmal alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Mit dem Speicher hinter dem Hybrid-WR hatte ich dann eine negative Stromproduktion
Mit der Struktur im Screenshot bekam ich jetzt, bei allerdings kaum Sonne, relativ plausible Werte. Im Log habe ich aber immer noch "Ungültiger Hausverbrauch" Meldungen. Allerdings nur noch sehr selten im Vergleich zu zuvor. Ich warte jetzt nochmal mehr Sonne ab und bin gespannt, ob es das wirklich war
Dateianhänge
openWB_Strukgur_20240310.png (15.35 KiB) 435 mal betrachtet
Im Prinzip ist es recht einfach mit der Struktur: Sie muss so aussehen, wie die Geräte elektrisch angeschlossen sind. Heißt: Die Wallboxen müssen definitiv hinter dem Zähler hängen.
Ich habe jetzt nochmal alle möglichen Kombinationen ausprobiert. Mit dem Speicher hinter dem Hybrid-WR hatte ich dann eine negative Stromproduktion
Das ist Strange und sollte nicht sein. Bist Du sicher, dass Du die Geräte in OpenWB richtig konfiguriert hast? So sollte es aussehen.
Wenn es trotz allem nicht passt, ist es ein Bug in den Modulen von OpenWB. Mit den Geräten von RCT gab es ein ähnliches Problem.
Ich schließe mich mal wieder den Vorschreibern an. Der Smartmeter ist laut Fronius als Netzzähler konfiguriert und sollte damit alle Verbräuche und Erzeugungen "sehen". Gestern wurde im Log nur einer der Wechselrichter abgefragt. Dort war aber auch die Speicherleistung aufgelistet.
Bei Sonnenschein musst du mal mit dem Fronius SolarWeb vergleichen, ob du beide Wechselrichter parallel brauchst oder der Hybrid schon die Gesamtsummen liefert.
Im Fronius SolarWeb hast du die Probleme mit dem negativen/nicht vorhandenen Hausverbrauch aber nicht oder?
Stell mal Logs mit den einzelnen Strukturversuchen zusammen und dazu dann noch die Daten aus dem Fronius SolarWeb. Mein Favorit wäre:
Fronius SM Zähler
Fronius Sumo GEN24
Fronius Symo
BYD HVS
Martin openWB
Katrin openWB
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
PV 9,4kWp SSW, Fronius Symo 8.2-3-M, Fronius Smart Meter 63A
So wie in dem Screenshot funktioniert das bei mir, alle Werte sind plausibel und stimmig.
Software ist bei mir nicht der master, sondern Release, k.a. ob sich da was an den Modulen geändert hat.
In meinem Main log hab ich auch ständig die "ungültiger Hausverbrauch" Meldungen, die aber nichts mit der Konfiguration/Struktur zu tun haben, sondern vermutlich aus dem zeitlichen Versatz der Messung kommen.
Hab das hier beschrieben.
Schön wenn es so funktioniert und die Werte stimmen, aber dann ist das für mich ein Zeichen, dass das entsprechende OpenWB Modul einen Fehler hat. Der Speicher sollte hinter dem WR hängen. Wenn dann die Werte nicht mehr stimmen, hat das Modul einen Bug. Wie gesagt... Bei RCT gab es ein ähnliches Problem.
Wenn bei mir der Speicher hinter (also eingerückt, die Begriffe hinter und unten verwirren leicht) dem WR angeordnet wird, stimmt bei mir der Hausverbrauch nicht, weil die Ladung in den Speicher zum Hausverbrauch addiert wird.
power = float(response["Body"]["Data"]["Site"]["P_PV"]) * -1
in Datei https://github.com/openWB/core/blob/mas ... nverter.py bedeutet, daß die DC-Leistung aus dem Inverter kommt. Nach meinen Erfahrungen mit Kostal sollte aber die Abgabeleistung (AC) herauskommen, damit das mit der Batterie zusammen funktioniert.
Wäre schön, wenn der Support sich dessen annähme und mal prüft, ob ich richtig vermute. Alternativ kann auch gerne jemand mit Fronius-System bei sich eine passende Änderung ausprobieren.