Gerade eben bin ich darauf gestolpert, dass openWB for den Victron MPPT das falsche Register benutzt.
Und zwar hatte ich auch für die Visualisierung und Berechnungen das Register 789 benutzt.
Das ist aber limitiert auf 6553.5 (W)
Bei Werten darüber wird in OpenWB dann der falsche Wert angezeigt.
Für Werte darüber gibt es das Register 3730 was bei dem das Limit um das 10-fach höher ist.
Victron-Integration
Re: Victron-Integration
to whom it may concern:
....victron hat in der aktuellen beta von venusOS damit begonnen EVCC zu integrieren -> https://github.com/victronenergy/evcc-venusos-installer
....victron hat in der aktuellen beta von venusOS damit begonnen EVCC zu integrieren -> https://github.com/victronenergy/evcc-venusos-installer
Re: Victron-Integration
Ich hab auf Github mal ein Ticket erstellt https://github.com/openWB/core/issues/1656 um bei der Auswahl des Victron-Zählers auch den AC-Out definieren zu können - bei meiner (aktuellen) Insellösung nützt mir der AC-IN nicht besonders viel Außerdem kann man dann ja die Last auf den einzelnen Phasen definieren, so daß er bei Überlast dann runterregeln sollte - aktuell regelt er dass nur mit der "Wechselrichter Leistung", die nicht per Phase definiert ist.
Re: Victron-Integration
Nachdem ich kürzlich auf Software 2.x umgestellt habe (aktuell 2.1.4 stable) und die Struktur analog des YouTube Videos aufgebaut https://www.youtube.com/watch?v=mvCbf_eaxSg und um die OpenWB ergänzt habe (IMG_4049)
erhalte ich eine Fehlermeldung (IMG_4048) und der Speicher SOC wird nicht korrekt angezeigt (hängt bei 0%). Bei der Installation wurde initial der SOC korrekt gelesen (IMG_4048).
Die ModBusIDs im Cerbo (IMG_4053 ) habe ich so auch in die OpenWB eingetragen (IMG_4051 ).
Der Victron Zähler wird korrekt ausgelesen, der Victron Speicher aber wie gesagt nicht.
Was muss ich korrigieren, damit die OpenWB den Pylontech Speicher korrekt einbindet.
erhalte ich eine Fehlermeldung (IMG_4048) und der Speicher SOC wird nicht korrekt angezeigt (hängt bei 0%). Bei der Installation wurde initial der SOC korrekt gelesen (IMG_4048).
Die ModBusIDs im Cerbo (IMG_4053 ) habe ich so auch in die OpenWB eingetragen (IMG_4051 ).
Der Victron Zähler wird korrekt ausgelesen, der Victron Speicher aber wie gesagt nicht.
Was muss ich korrigieren, damit die OpenWB den Pylontech Speicher korrekt einbindet.
- Dateianhänge
-
- IMG_4051.png
- (436.28 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- IMG_4053.jpeg
- (383.55 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- IMG_4048.jpeg
- (305.38 KiB) Noch nie heruntergeladen
-
- IMG_4049.jpeg
- (262.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
Re: Victron-Integration
Beim Speicher musst du ID 100 statt 225 eintragen + Speichern.