Dann hast du den HV-S0-Zähler schon korrekt in sw2 eingestellt.
Hast Du eine PVA? Ich kann das hier nicht entnehmen. Du schreibst:
"(Ich habe wie gesagt einen S0-Zähler im Verbrauchszweig, kein EVU-Meter o.ä., keinen PV-Speicher, nur eine openWB standard+, Auto MG4, ..."
Da lese ich erstmal nur kein PV-Speicher. Ich gehe aber fest davon aus, dass du eine PVA hast.
Wenn diese aber nicht in sw2 konfiguriert ist, wird's die "neg. HV-Verbrauch-meldung geben". In sw1.9 hattest du eine PVA drin, sonst hätte es dort nicht funktioniert.
In welchem Zweig ist die PVA angeschlossen?
* im HV-Zweig?
* vor dem HV-Zweig?
Das Gleiche für die openWB?
In welchem Zweig ist die openWB angeschlossen?
* im HV-Zweig?
* vor dem HV-Zweig?
HV...Hausverbrauch
Du kannst die Anordnungen einfach durchtesten.
=> einfach die Komponenten verschieben, Speichern, 20s warten, danach im Status alle Komponenten auf Warnmeldung und plausible Werte prüfen