Konfiguration V2.1.4

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
aiole
Beiträge: 7732
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von aiole »

ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 12:07 pm Daher bin ich weiter der Meinung, dass der Zähler nicht nur den Hausverbrauch, sondern den EVU-Punkt misst.
s. oben - sehe ich auch so
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Virtuellen Zähler löschen und testen mit welchen Anordnungen?
Die sehen ja nun ohne Virtuelllen Zähler wieder anders aus.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
aiole
Beiträge: 7732
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von aiole »

Anordnung 3.
Dort nur den VZ löschen + Speichern

+ im LM den HV wieder auf Errechnen umstellen + Speichen
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Hier das Ergebnis. Passt noch immer nicht, oder?
Dateianhänge
test22.jpg
(184.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
test23.jpg
(164.4 KiB) Noch nie heruntergeladen
test24.jpg
(227.32 KiB) Noch nie heruntergeladen
test25.jpg
(162 KiB) Noch nie heruntergeladen
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Und das waren Einstellungen der 1.9.303, falls das wirklich eine aktuelle Hardcopy war.
Vielleicht hilft das was.
Dateianhänge
test26.jpg
test26.jpg (163.9 KiB) 169 mal betrachtet
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
aiole
Beiträge: 7732
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von aiole »

sw2 - passt jetzt perfekt!
Diagramm und Statusseiten stimmen.

Du hast jetzt einen EVU-Zähler (keinen HV-Zähler mehr), der deinen Export (PV minus HV) völlig korrekt als Negativwert anzeigt. Heute Nacht wirst Du dort einen positiven Bezug sehen, da keine PV arbeitet.

Du hast uns leider mit deiner beharrlichen HV-Messung auf eine falsche Fährte gelockt. Zum Glück waren wir hartnäckig ;).
Unser Umweg kostete locker 95% der Zeit, denn Du hast ein 0815-Standardsystem, was in 5% konfiguriert ist, weil in deinem System weder VZ noch die neueste HV-Zählermessung nötig sind.
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Ich verstehe es nicht.
Wieso soll es richtig sein, dass der S0-Zähler eine negative Leistung von mehreren kW anzeigt?
Auf seinem Display zeigt er doch auch nur +100 Watt oder so an. Beim Kochen dann paar kW. Und das ist der tatsächliche Hausverbrauch.

Das angehängte alte Bild verstehe ich. Um 11:30 z.B. wurde gekocht, sonst den ganzen Tag außer abends nicht viel los.
Dateianhänge
PV-Leistung 2024-05-14.jpg
(123.73 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Aug 12, 2024 1:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
aiole
Beiträge: 7732
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 14 times
Been thanked: 30 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von aiole »

Ein EVU-Zähler misst positiven Import (Bezug) und negativen Export (Überschuss).
Du hast keine Pos.B, sondern Pos.A. Streiche den Pos.B-Zähler aus deiner ersten Skizze und du hast dein System.

Lass meine Worte in Ruhe sacken und prüfe heute Nacht ohne PV. Da ist der S0 positiv (im Diagramm rote Linie oberhalb Null).
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Das wäre aber eine ganz andere Logik, als in den früheren Diagrammen.
Kurzum: Ich glaube es nicht. Die Position B ist richtig, die Position A habe ich nicht. Aber die Verdrahtung bleibt wie auf dem Bild.
Ob die jetzigen Einstellungen dennoch stimmen, weiß ich jedoch nicht.
Dateianhänge
S0-Zähler Einbauort.jpg
S0-Zähler Einbauort.jpg (83.33 KiB) 138 mal betrachtet
Zuletzt geändert von krebs8 am Mo Aug 12, 2024 1:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
krebs8
Beiträge: 374
Registriert: Mi Dez 23, 2020 1:38 pm
Has thanked: 20 times

Re: Konfiguration V2.1.4

Beitrag von krebs8 »

Und eben habe ich die Bestätigung meines Elektrikers bekommen. Der sagt das gleiche.

So, nun bleibt die Frage, ob und wenn ja wie ich es nun anders einstellen muss.
Außerdem geht auch das Display immer noch nicht.
openWB series2 standard+, PV ohne Speicher
Antworten