idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Einbindung von Wärmepumpen zur Visualisierung / Steuerung in openWB
psychomatze
Beiträge: 1
Registriert: Di Sep 17, 2024 2:57 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von psychomatze »

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe den Thread mit Interesse gelesen, da ich die Kombination IDM/OpenWB ganz neu installiert habe.
Weidenhof1 hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 7:27 am
Hallo, bei mir funktioniert das sehr gut mittlerweile.
In der OpenWB in den Speichereinstellungen etwas experimentieren. d.h. die Idm darf den Speicher dann etwas mit nutzen.
So regelt sie relativ genau an der PV-Produktion entlang, ohne ständiges Takten bei jeder Wolke.
Wichtig die Zeit für die Mittelwertbildung an der IDM auf Mnimum runter.
Gruß, Martin
Gibt es dazu vielleicht eine Übersicht mit empfehlenswerten Einstellungen, die zu einer guten Funktionsweise führen?

Viele Grüße,
Matthias
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von thesorrow101 »

Hallo,

Seit dem neuesten Update überträgt die openWB den Überschuss bei mir irgendwie nicht mehr wenn ich die Pumpe manuell aktiviere?

Liebe Grüße

Edit:

Ok auf Auto, dann manuell umgeschaltet, neugestartet, gleiches nochmal, jetzt geht es. Also wo auch immer es gehangen hat, es ist erledigt :D
thesorrow101
Beiträge: 718
Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von thesorrow101 »

Ok, nein, ich hab es jetzt öfter probiert... Im manuellen Modus überträgt es keinen Überschuss mehr an die idm?
Weidenhof1
Beiträge: 7
Registriert: Mo Apr 04, 2022 4:06 pm

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Beitrag von Weidenhof1 »

Hier mal die Einstellungen mit der meine IDM relativ gut funktioniert.

psychomatze hat geschrieben: Di Sep 17, 2024 3:03 pm Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe den Thread mit Interesse gelesen, da ich die Kombination IDM/OpenWB ganz neu installiert habe.
Weidenhof1 hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 7:27 am
Hallo, bei mir funktioniert das sehr gut mittlerweile.
In der OpenWB in den Speichereinstellungen etwas experimentieren. d.h. die Idm darf den Speicher dann etwas mit nutzen.
So regelt sie relativ genau an der PV-Produktion entlang, ohne ständiges Takten bei jeder Wolke.
Wichtig die Zeit für die Mittelwertbildung an der IDM auf Mnimum runter.
Gruß, Martin
Gibt es dazu vielleicht eine Übersicht mit empfehlenswerten Einstellungen, die zu einer guten Funktionsweise führen?

Viele Grüße,
Matthias
Dateianhänge
OPENWB-IDM.jpeg
(2.56 MiB) Noch nie heruntergeladen
Antworten