auch wenn ich auf Bezug stelle wird nicht auf Bezug geregelt... habe das Problem seit dem letztem update auf 2.1.6. Release 1
was wurde in der PV Regelung geändert?
Code: Alles auswählen
2024-12-18 13:47:03,025 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-18 13:47:03,026 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-18 13:47:03,028 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,029 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.46, 25.54, 19.43]A verbleibende Ströme, 6967.299999999999W verbleibende Leistung
2024-12-18 13:47:03,029 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:03,031 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-18 13:47:03,032 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:03,033 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,034 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-12-18 13:47:03,035 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-12-18 13:47:03,036 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:03,036 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-12-18 13:47:03,037 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 967.2999999999993W
2024-12-18 13:47:03,037 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-12-18 13:47:03,038 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:03,039 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:03,039 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 967.2999999999993W korrigieren: [0.0, 0.0, 14.0]
2024-12-18 13:47:03,040 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.46, 25.54, 15.224347826086959]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2024-12-18 13:47:03,040 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.205652173913041A
2024-12-18 13:47:03,041 - {control.algorithm.surplus_controlled:151} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 11.455652173913041A.
2024-12-18 13:47:03,042 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-18 13:47:03,044 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.46 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-12-18 13:47:03,047 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:03,405 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2169.9, vorherige Payload: 1903.2
2024-12-18 13:47:03,406 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8635810, vorherige Payload: 8635800
2024-12-18 13:47:03,410 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 365.5000000000001, vorherige Payload: 366.69999999999976
2024-12-18 13:47:03,413 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1018525.4973387222, vorherige Payload: 1018523.4732394569
2024-12-18 13:47:05,421 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,432 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,434 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:10,435 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:10,435 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1773134912)>]
2024-12-18 13:47:15,448 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,463 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,465 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:20,468 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:20,469 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1773134912)>]
2024-12-18 13:47:20,511 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2024-12-18 13:47:20,518 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:20,524 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:21,470 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.516878562034196, -3.550586191923578, 6.309640159928921], powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-207.4, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:21,674 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:22,184 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [3.68, 3.63, 4.7]
2024-12-18 13:47:22,185 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[3.68, 3.63, 4.7], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,388 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:22,389 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,390 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2741.7, exported=23793930, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:22,392 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:22,431 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:22,432 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.516878562034196, -3.550586191923578, 6.309640159928921], powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-207.4, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:22,546 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.54, 25.58, 25.53]A
2024-12-18 13:47:22,547 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 8391.7W
2024-12-18 13:47:22,549 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-12-18 13:47:22,551 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Soul EV (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.84
2024-12-18 13:47:22,553 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2024-12-18 13:47:22,555 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734526022.9375737, power=365.5000000000001, imported=1018525.4973387222, exported=0)
2024-12-18 13:47:22,556 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00544935, power1: 365.5, power2: 350
2024-12-18 13:47:22,569 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.9495
2024-12-18 13:47:22,570 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.9495 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734526042.5552282, power=349.99999999999966, imported=1018527.4468431444, exported=0)
2024-12-18 13:47:22,572 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2024-12-18 13:47:22,572 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9860.0, daily_exported=0, power=2184.3, imported=8635820, exported=0))
2024-12-18 13:47:22,574 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8615080, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1734525802.554484, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87.5), currents=[9.84, 0.02, 0.03], daily_imported=9860.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=11, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8635820, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2184.3, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[222.7, 230.9, 229.0]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=11.46, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.7529999999999999, imported_at_mode_switch=8625870, imported_at_plugtime=8615080, imported_since_mode_switch=9940, imported_since_plugged=20730, range_charged=55.222222222222214, time_charged='22:33', timestamp_start_charging=1734444804.512426, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=51.47, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734429642.418922, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ba17598>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt 1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-18 13:47:22,575 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=20, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-18 13:47:22,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=6000), get=Get(powers=[-802.2, -817.7, 1420.3], currents=[-3.52, -3.55, 6.31], voltages=[228.1, 230.3, 225.1], power_factors=[1.0, 1.0, 0.98], frequency=50.0, daily_exported=270.0, daily_imported=10200.0, imported=23362810, exported=9596880, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-207.4), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=8391.7, raw_currents_left=[25.54, 25.58, 25.53], surplus_power_left=0))
2024-12-18 13:47:22,584 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=349.99999999999966, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10130.0, imported_home_consumption=1018527.4468431444, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 13:47:22,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-18 13:47:22,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Soul EV', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-12-18 13:47:22,606 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:22,608 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=[], get=Get(soc=87.5, soc_timestamp=1734526011.150075, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:22,610 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:22,611 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul EV', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:22,614 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=300, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.00023, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-18 13:47:22,615 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-18 13:47:22,623 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-12-18 13:47:22,626 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ba33490>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-18 13:47:22,628 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10160.0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793930, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2741.7))
2024-12-18 13:47:22,629 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10160.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793930, power=-2741.7))
2024-12-18 13:47:22,631 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734526023, 'time': '13:47:03', 'grid': -0.177, 'house-power': 0.366, 'charging-all': 2.17, 'pv-all': 2.713, 'cp2-power': 2.17, 'ev1-soc': 87.5}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-12-18 13:47:22,632 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-12-18 13:47:22,633 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:22,644 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:22,645 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-12-18 13:47:22,646 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-12-18 13:47:22,649 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-12-18 13:47:22,652 - {control.algorithm.min_current:21} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,653 - {control.counter:197} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.54, 25.58, 19.53]A verbleibende Ströme, 7011.700000000001W verbleibende Leistung
2024-12-18 13:47:22,655 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:22,666 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Soll-Strom setzen**
2024-12-18 13:47:22,669 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:22,670 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,674 - {control.algorithm.additional_current:32} - {DEBUG:MainThread} - cp 2 available currents [0.0, 0.0, 0.0] missing currents [0.0, 0.0, 0.0] limit None
2024-12-18 13:47:22,684 - {control.algorithm.additional_current:55} - {DEBUG:MainThread} - current 6 target 6 set current None required currents [0.0, 0.0, 6]
2024-12-18 13:47:22,686 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 6A
2024-12-18 13:47:22,686 - {control.counter:247} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-12-18 13:47:22,687 - {control.counter:512} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1011.7000000000007W
2024-12-18 13:47:22,689 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-12-18 13:47:22,690 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [2]
2024-12-18 13:47:22,691 - {control.algorithm.surplus_controlled:49} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-12-18 13:47:22,692 - {control.loadmanagement:82} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1011.7000000000007W korrigieren: [0.0, 0.0, 14.0]
2024-12-18 13:47:22,704 - {control.counter:204} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [25.54, 25.58, 15.131304347826084]A verbleibende Ströme, -1.1368683772161603e-13W verbleibender Überschuss
2024-12-18 13:47:22,705 - {control.algorithm.common:80} - {INFO:MainThread} - LP2: Stromstärke 10.398695652173917A
2024-12-18 13:47:22,706 - {control.algorithm.surplus_controlled:151} - {DEBUG:MainThread} - Ungenutzten Soll-Strom aufschlagen ergibt 11.558695652173917A.
2024-12-18 13:47:22,706 - {control.process:26} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-12-18 13:47:22,709 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP2: set current 11.56 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-12-18 13:47:22,714 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set current cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:23,259 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 2184.3, vorherige Payload: 2169.9
2024-12-18 13:47:23,261 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/imported, Payload 8635820, vorherige Payload: 8635810
2024-12-18 13:47:23,273 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 349.99999999999966, vorherige Payload: 365.5000000000001
2024-12-18 13:47:23,277 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 1018527.4468431444, vorherige Payload: 1018525.4973387222
2024-12-18 13:47:25,285 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,299 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,300 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:30,301 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:30,302 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1798304832)>]
2024-12-18 13:47:35,316 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,328 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,330 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-12-18 13:47:40,331 - {root:69} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-12-18 13:47:40,331 - {root:70} - {DEBUG:MainThread} - Threads: [<_MainThread(MainThread, started 1992649088)>, <Thread(Thread-1, started daemon 1967645760)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1953895488)>, <Thread(Subdata, started 1878410304)>, <Thread(Setdata, started 1868559424)>, <Thread(Commands, started 1858073664)>, <Thread(SoC, started 1847587904)>, <Thread(Internal Chargepoint, started 1837102144)>, <Thread(Modbus Control Server, started 1826616384)>, <Thread(ChargepointStateUpdate cp 2, started 1818223680)>, <Thread(smarthome, started 1798304832)>]
2024-12-18 13:47:40,360 - {modules.common.component_context:58} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['EVU', 'PV']
2024-12-18 13:47:40,362 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:set values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:40,368 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:41,116 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.4635964912280706, -3.529769665362886, 6.303730017761989], powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-190.9, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:41,325 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:41,801 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device0} - currents sign wrong [3.68, 3.63, 4.7]
2024-12-18 13:47:41,801 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[3.68, 3.63, 4.7], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,012 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV']
2024-12-18 13:47:42,013 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,015 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2733.7, exported=23793940, dc_power=None)
2024-12-18 13:47:42,016 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:update values cp2} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-12-18 13:47:42,043 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU']
2024-12-18 13:47:42,044 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.4635964912280706, -3.529769665362886, 6.303730017761989], powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[0.996, 0.9990000000000001, 0.9840000000000001], imported=23362810, exported=9596880, power=-190.9, frequency=50.0)
2024-12-18 13:47:42,172 - {control.counter:159} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [25.48, 25.56, 25.6]A
2024-12-18 13:47:42,173 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 8373.9W
2024-12-18 13:47:42,185 - {control.chargepoint.chargepoint:555} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-12-18 13:47:42,188 - {control.chargepoint.chargepoint:713} - {INFO:MainThread} - LP 2, EV: Soul EV (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 9.9
2024-12-18 13:47:42,190 - {control.chargepoint.chargepoint:84} - {INFO:MainThread} - LP 2: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.
2024-12-18 13:47:42,196 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1734526042.5552282, power=349.99999999999966, imported=1018527.4468431444, exported=0)
2024-12-18 13:47:42,198 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.005456, power1: 350, power2: 359.8
2024-12-18 13:47:42,199 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.93633
2024-12-18 13:47:42,200 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.93633 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1734526062.196817, power=359.79999999999984, imported=1018529.3831764292, exported=0)
2024-12-18 13:47:42,213 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False, power_limit_mode='no_limit'), get=Get(power_limit_controllable=False, soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, power_limit=0, regulate_up=False))
2024-12-18 13:47:42,214 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=9860.0, daily_exported=0, power=2183.0, imported=8635830, exported=0))
2024-12-18 13:47:42,215 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp2
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=8615080, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', min_current=6, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_charge_start=1734525802.554484, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, charging_current=0, charging_power=0, charging_voltage=0, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=87.5), currents=[9.9, 0.02, 0.03], daily_imported=9860.0, daily_exported=0.0, error_timestamp=None, evse_current=11, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8635830, phases_in_use=1, plug_state=True, power=2183.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1118208', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da minimaler Dauerstrom aktiv ist.', vehicle_id=None, voltages=[222.4, 230.8, 228.9]), set=Set(charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=11.56, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.7529999999999999, imported_at_mode_switch=8625870, imported_at_plugtime=8615080, imported_since_mode_switch=9950, imported_since_plugged=20740, range_charged=55.27777777777778, time_charged='22:33', timestamp_start_charging=1734444804.512426, ev=1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=51.47, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1734429642.418922, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6bc4ab80>, ocpp_transaction_id=None), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Ladepunkt 1', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=True, id=2, ocpp_chargebox_id=None))
2024-12-18 13:47:42,216 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), charging_type='AC', id=0, max_current_multi_phases=20, max_current_single_phase=20, dc_max_current=435, name='neues Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-12-18 13:47:42,217 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_power_errorcase=7000, max_currents=[22, 22, 22], max_total_power=6000), get=Get(powers=[-789.7, -812.2, 1419.6], currents=[-3.46, -3.53, 6.3], voltages=[228.0, 230.1, 225.2], power_factors=[1.0, 1.0, 0.98], frequency=50.0, daily_exported=270.0, daily_imported=10200.0, imported=23362810, exported=9596880, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-190.9), set=Set(error_timer=None, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=8373.9, raw_currents_left=[25.48, 25.56, 25.6], surplus_power_left=0))
2024-12-18 13:47:42,218 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, consider_less_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=359.79999999999984, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=10130.0, imported_home_consumption=1018529.3831764292, disengageable_smarthome_power=0))
2024-12-18 13:47:42,220 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-12-18 13:47:42,221 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Soul EV', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(dc_min_current=145, dc_min_soc_current=145, min_soc_current=10, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=12, dc_current=145, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-12-18 13:47:42,222 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:42,223 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Soul EV', tag_id=[], get=Get(soc=87.5, soc_timestamp=1734526011.150075, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-12-18 13:47:42,224 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=10, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:42,225 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(dc_min_current=0, dc_max_current=0, name='Soul EV', max_current_multi_phases=20, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=18000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=27000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-12-18 13:47:42,227 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=7, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=1, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=300, switch_off_threshold=400, switch_on_delay=300, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=False), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.00023, pv=0), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-12-18 13:47:42,234 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-12-18 13:47:42,237 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2024-12-18 13:47:42,238 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1730530800': 0.00010116, '1730534400': 0.00010002, '1730538000': 9.001e-05, '1730541600': 8.206e-05, '1730545200': 8.917e-05, '1730548800': 9.227e-05, '1730552400': 0.00010008, '1730556000': 0.00011884000000000001, '1730559600': 0.00013094999999999998, '1730563200': 0.00015178999999999998, '1730566800': 0.00014578, '1730570400': 0.00013358, '1730574000': 0.00012194, '1730577600': 0.00011109000000000001, '1730581200': 0.00010628, '1730584800': 0.00010061})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6bb9e358>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False), dc_charging=False, ocpp=Ocpp(active=False, url=None, version='ocpp1.6'))
2024-12-18 13:47:42,243 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=3700), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=10160.0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793940, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2733.7))
2024-12-18 13:47:42,252 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=10160.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=145810, yearly_exported=4796870.0, exported=23793940, power=-2733.7))
2024-12-18 13:47:42,262 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.193.130', 'current_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-12-05 09:57:00 +0100 [d982f63c5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 65, 'installAssistantDone': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.6-Patch.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1734526042, 'time': '13:47:22', 'grid': -0.207, 'house-power': 0.35, 'charging-all': 2.184, 'pv-all': 2.742, 'cp2-power': 2.184, 'ev1-soc': 87.5}, 'serial_number': None, 'module_update_completed': True}
2024-12-18 13:47:42,269 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'openWB EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'vendor': 'openwb', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-12-18 13:47:42,279 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 5, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:42,282 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV', 'info': {'manufacturer': None, 'model': None}, 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 8, 'version': 0}}
2024-12-18 13:47:42,283 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -